| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях

Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2018, 22:09 #1
Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Всех приветствую!
Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях.

Нужно для расчета винтовой свай на осадку, а нормативного значения найти не могу.

Нужно в большей степени для порталов и мачт.
Просмотров: 1542
 
Непрочитано 19.03.2018, 07:37
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Нужно в большей степени для порталов и мачт.
Наверное для них важнее крен
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2018, 07:44
#3
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Есть такая книжка - ПУЭ.
Там указаны расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением для разных значений напряжения.
Больше может быть, а меньше нет.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 09:25
#4
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Наверное для них важнее крен
Согласен - крен знаю.



Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Есть такая книжка - ПУЭ.
Там указаны расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением для разных значений напряжения.
Больше может быть, а меньше нет.
Это тут причем? Ну до земли 2500мм, ну это ведь не говорится что портал может дать осадку на 9000мм.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2018, 09:47
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


СП нормирует разность осадок, и цифра жесткая, остальное не страшно для проводов в разумных пределах. Я вообще смотрю на предельную по п. 5.6.51, но для кабелей и это не должно быть важно.
А уж со свайным фундаментом и об этом не стоит задумываться.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2018, 13:08
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


СТО 56947007- 29.120.95049-2010

10мм - средняя осадка,
20мм -максимальная
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 10:27
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Для ВЛ есть такие указания
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_18.jpg
Просмотров: 59
Размер:	71.8 Кб
ID:	200480  
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу Рекомендации по обеспечению нормативной звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий Ксения1993 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2015 15:08
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Подскажите СНиП производственное здание из стальных конструкций strayder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 11.12.2012 16:01
Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов? wlonda Основания и фундаменты 25 13.03.2012 18:55
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41