Непрочитано 28.06.2018, 15:32 #1
Эвакуация через деформационный шов
Frederiks1
 
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 14

Открытый паркинг. Есть пристроенная рампа, с тротуаром более 800 мм. Рампа стыкуется с паркингом деформационным швом. Можно ли эвакуировать людей через деформационный шов? Можно ли эту рампу считать эвакуационным выходом?
Просмотров: 2813
 
Непрочитано 28.06.2018, 17:34
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Frederiks1 Посмотреть сообщение
Можно ли эвакуировать людей через деформационный шов?
Можно.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 17:46
#3
Frederiks1


 
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Можно.
А есть какое-то нормативное подтверждение этому?
Frederiks1 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 17:55
1 | #4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Frederiks1 Посмотреть сообщение
А есть какое-то нормативное подтверждение этому?
Вроде еще действует принцип "разрешено все, что не запрещено". А запрет можно найти только в п. 6.1.8 СП 14
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 18:32
#5
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Frederiks1, просьба изменить название темы "Эвакуация через деформационный шов" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуация через деформационный шов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отредактировать макрос, записанный через рекордер операций в Autocad vladimirr_b Программирование 1 13.10.2015 12:18
Эвакуация через турникеты из метрополитена vaikl Пожарная безопасность 1 16.09.2015 15:14
Эвакуация через загрузочную exelans Архитектура 1 02.02.2012 09:06
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00