| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > несущие стены под монолитную плиту перекрытия

несущие стены под монолитную плиту перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2008, 19:22 #1
несущие стены под монолитную плиту перекрытия
Max_N
 
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 24

Ув. специалисты, очень нужна ваша помощь. Ситуация следующяя: все несущие стены из газобетонных блоков 200х300х600 D600; дом - 2этажа + подвал, стены по осям "Б" и "В" дублируются на всех этажах аналогично; плита перекрытия - монолитный Ж/Б. Прораб на стройке наровит по оси "Б" положить балку, мол без неё нельзя (как на чертеже). А как же стена по оси "В"-разве этого не достаточно??? Очень нужна консультация специалиста. Заранее благодарен!
Просмотров: 8293
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 19:26
#2
Max_N


 
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 24


Вот чертёж
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план .jpg
Просмотров: 565
Размер:	96.2 Кб
ID:	6587  
Max_N вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 19:30
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну если плита рассчитана без балки в этом месте, то смысла нет ставить балку.
а план второго этажа отличается от первого этажа?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 19:32
#4
Max_N


 
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 24


рассчёта на плиту нет вообще. Все планы , даже подвал по несущим стенам аналогичны, разница только в перегородках. На данной схеме я их не указывал, я так понимаю на общюю картину они не влияют
Max_N вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 19:34
#5
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest!
Мне тебя жаль! Тут Dextron3 нужен! Твоя квалификация не "рулит"!
 
 
Непрочитано 19.05.2008, 19:36
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


не боись, друг опус, наш чудо-фотограф dextron3 еще успеет внести свою лепту.
to Max_N - это как надо понимать, что рассчета плиты нет вообще??? это Вы собираетесь ее армировать интуитивно-конструктивно?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 19:41
#7
Max_N


 
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 24


Проэкт только архитектурный. Строится "как у соседа так и у нас" вот только одно разногласие с прорабом получилось, пока.
Max_N вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 19:48
#8
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


Цитата:
Сообщение от Max_N Посмотреть сообщение
все несущие стены из газобетонных блоков...
позвольте спросить а какая толщина плиты перекрытия предполагается и будет ли перекрытие между вторым этажом и чердачным пространством ?
bernata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 19:54
#9
Max_N


 
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 24


Толщины плиты точно не знаю, я так понимаю сантиметров 18 наверное. Проект вобще-то изначально под сборные круглопустотные плиты предусматривался, в ходе срочных переделок и непредвиденных ситуаций столкнулись с такой вот проблемой. Перекрытие над подвалом и первым этажем, второй мансардный.
Max_N вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 20:04
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


пипец.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 20:06
#11
Max_N


 
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 24


Спасибо, Forrest_Gump, порадовали. А более радосных новостей нет???
Max_N вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 20:07
#12
Max_N


 
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 24


Я так понимаю, что в худшем случае прийдётся действительно делать балку, или ещё хуже???
Max_N вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 20:20
#13
acid


 
Сообщений: n/a


Тю, для жилого здания плита высотой 18 см армированная скажем еще диаметром 16 шагом 150 потащит без проблем. ИМХО. Вот только если мансарда на стены все же ставится будет. А вообще-то советую обратиться к знакомому инженеру, он вам плиту посчитает довольно быстро(на программе)
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 20:53
#14
Max_N


 
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 24


А можно уточнить что за проблема с мансардой. К сожалению знакомых инженеров нету.
Max_N вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 21:08
#15
acid


 
Сообщений: n/a


Да не проблема с ней... Просто все опорные конструкции мансарды надо устанавливать на(над) стены(ами). Вот и все. А Вы с какого города? Есть же у вас конторы разные, зайдите в небольшую контору, там Вам посчитают
 
 
Непрочитано 19.05.2008, 21:36
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а Вы уверены в кваллификации своего прораба? Не нравится мне такая ситуация. Проекта нет, расчет плиты сделать некому, проконтролировать работу некому.
Хотя, конечно, можете натыкать густо арматуру 16 с шагом 150, в две сетки. Но дурное решение.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 07:24
#17
Max_N


 
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 24


Я с Вами согласен, данная ситуация мне тоже очень не нравиться, но имеем что имеем. В квалификации работников я совсем даже не уверен, поэтому пытаюсь найти более правильное решение, что бы не испытывать судьбу. Скажите если отказаться от несущей стены по оси "В" и сделать полноценную несущюю стену по оси "Б", пока ещё вроде есть такая возможность. Правда нужно будет срочно переделать все планировки, стена по оси "Б" сместиться. Оно будет того стоить??? Или это не выход из положения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план .jpg
Просмотров: 287
Размер:	186.1 Кб
ID:	6598  
Max_N вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 08:57
#18
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А почему вы Max_N не хотите положить балку? Я бы на вашем месте согласился еще и на балку по оси В, тем более она там нужнее! Если все это сделать то плиту и без компа расчитать будет очень просто.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 09:45
#19
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


В первом варианте балка попадает на проем что уже не хорошо без расчета точно сказать не могу но похоже перемычка может не выдержать. При толщине плиты 180 можно обойтись без балки и делать по первому варианту. Второй тоже не плох. Катастрофы не вижу пролеты плевые.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 09:55
#20
анатольевна

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 20


Да, пролеты небольшие. Но, если уменьшить пролеты за счет балок, то возможно и уменьшение высоты плиты (скажем до 160мм), что тоже приятно заказчику (да и нагрузки на стены уменьшаться). С другой стороны, при таком раскладе, повышается риск (неизвестно ведь будет ли сделан расчет плиты и как эту плиту выполнят)...
Палка о двух концах.
анатольевна вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > несущие стены под монолитную плиту перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57