| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.12.2011, 19:37 | #1 | |
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление.
проектирование
москва
Регистрация: 30.10.2005
Сообщений: 216
|
||
Просмотров: 16593
|
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216
|
Цитата:
В большинстве скважин, грунты под собственным весом просадочных свойств не проявляют, кроме скважин № 1030, 10334, 1038, 1042, 1041, 1042, 1052, 1054.1057, 1065, 1066, 1074, 1075, где величина просадки под собственным весом составляет от 1,51 до 4,32 см. Т.е. просадки от собственного веса грунта имеются и при определении осадки фундамента (давление под подошвой 3 т/м2) я учитываю осадку от давления фундамента и просадку от (вес грунта + давление фундамента)? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
Есть два варианта:
1. Расчитываете осадку фундамета "обычным" способом подбирая габариты подошвы так чтобы давление под подошвой фундамета не превышало начальное просадочное давление, тогда определяем осадку и все. 2. ... давление под подошвой фундамента превышает начальное просадочное давление вычисляем осадку. Суммарные деформации будут равны осадка+ просадка (указанные 1.51..4.32см). Ивсе это в любом случае должно не превышать предельных деформаций указаных в СНиП. |
|||
|
||||
игорёк:
Цитата:
Цитата:
Игорь В, согласен с вами, но вот фраза Цитата:
|
||||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Цитата:
бред - полная деформация основания = осадка + просадка (от внешней нагрузки, а не от бытовой - будет больше чем указанные в геологии величины) начальное просадочное нормативные нагрузки на фундаменты + нормативные вес фундаментов и вес грунта на его обрезах |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Цитата:
з.ы. вам еще не мешало бы с пособием по проектированию оснований познакомиться ... есть такая книжечка Последний раз редактировалось niisk, 30.12.2011 в 09:43. |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
Коллеги, помогите, поймал клина!
8-этажное здание на просадочном суглинке I кат. с начальным давлением 1,5 кг/см2, мощность этого слоя 5,0 м. В качестве мероприятий по устранению просадок грунта выбираю п.3.77 пособия по основаниям и фундаментам. Согласно этому пункту, сумма напряжений от собств.веса грунта и от доп.нагрузки не должна превышать просадочного давления. У меня это условие, конечно, не выполняется... Вопрос: правильно ли я понимаю, что расчет осадок и просадок надо выполнять после соблюдения условия по п.3.77? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возвращаясь к посту #13 (или пункту 3.48 пособия), как быть если начальное просадочное давление по геологическому отчету 0,01 МПа, но категория по просадочности I? я никогда в жизни не выйду даже на - начальное просадочное давление=собственный вес грунта, не говоря уже о дополнительной нагрузки И сразу еще вопрос, при вычислении просадки по формуле 122 пособия, относительную просадочность, я так понимаю берем из отчета, но тогда для какой нагрузки. В моем отчете относительная просадочность дается только на нагрузку- 0,3 Мпа. Заранее спасибо. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов | Kalhaman | Основания и фундаменты | 31 | 03.04.2023 17:02 |
Начальное просадочное давление | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 25.02.2019 14:04 |
Что такое нормативное просадочное давление? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 06.04.2015 14:01 |
Как "придумать" начальное просадочное давление | bolotov | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.05.2011 20:02 |