| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.08.2015, 12:30 | #1 | |
Каковы допустимые перемещения опоры трубопровода поперек трубы
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 6338
|
|
||||
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104
|
konstryktor
Смотри СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий 8.3.23 Величины предельных вертикальных и горизонтальных прогибов конструкций опор и эстакад устанавливаются технологическими требованиями и не должны превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Посмотрел данный документ. У меня трасса водоснабжения (труба диаметром 65 мм в изоляции). Является ли такой трубопровод технологическим и распространяются ли на него требования СП 43.13330.2012?
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Цитата:
но вопрос по перемещениям пока открыт. есть какие-то ограничения по вертикальным перемещениям? В пособии по эстакадам есть пункт: 5.17. Величины предельных вертикальных и горизонтальных прогибов конструкций отдельно стоящих опор и эстакад устанавливаются техническим требованиями и не должны превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли. насколько это применимо к обычным трубопроводам водоснабжения? и нужно ли учитывать общие перемещения конструкции? 1/150 - это пролет траверсы будет? а если вся рама (колонна, фундамент) прогнулись, перемещение траверся нужно брать общее, с учетом перемещения всей конструкции? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опоры под трассу (трубы) двухярусные - ищу серии или чертежи | Xenser2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2009 18:49 |
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 29.01.2009 01:31 |