| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.11.2007, 12:21 | #1 | |
Опирание монолитной жб лестницы.
Инженер
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 13089
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Опирайте на всю толщину стен. В кирпичной кладке жесткого узла не будет по определению, а для того, чтобы жестко связать марш с ж/б стеной, необходимо устройство анкерующей арматуры. Т.е. при свободном опирании на ж/б стену на всю глубину, жесткого защемления все равно не будет. Поставте в местах опирания верхнюю арматуру на восприятие частичного защемления и все.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 05.11.2006
Москва, НИИЖБ
Сообщений: 8
|
Цитата:
Мое мнение - в вашем случае жел-но устроить штобу в стене 2-3 см (оголить верт.арматуру стены) и засверлить выпуска на всю толщину ж/б стены. Выпуска посадить на клей, поверхность стыка обработать контактным клеевым раствором. И будет колом стоять!))))) Был у меня объект, так там пришлось все марши так "приклеивать", и ничего, стоит, мать его, тфу-тфу-тфу ))) |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
А вообще лучше бы рисунок прикреить, а то как-то неоднозначна информация. Сейчас насоветуют, а вы запроектируете, поняв не так!!! Мне вот непонятно - лестничный марш Z-образный или опирвается на площадку. Или еще как-нибудь...
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Мордовия
Сообщений: 61
|
Здравствуйте!
Позвольте вопрос на предмет устройства монолитной лестницы в здании из керамического блока (как вариант - пустотелого кирпича): Есть подвал с монолитными стенами. В уровне подвала первые два марша лестницы с промежуточной и верхней площадками - армированными как единые со стенами - с арматурными выпусками и пр. Тут как-бы все в порядке - единый монолит. На второй этаж (h=3,6 м) необходимо запроектировать аналогичные два марша монолитной лестницы, однако и промежуточная площадка и верхняя уже будут опираться на стену из керамики (t=380) на величину 120 мм. О чем прошу совета из Вашего опыта: Каким образом учесть различие деформативности кладки, опорной для верхней пары маршей (с уровня пола 1-го по пол 2-го этажа) и стоит ли это учитывать вообще?.. То есть можно ли без оглядки на изменившийся материал стен произвести устройство единого монолита лестницы с пола подвала до пола 2-го этажа, либо необходимо предусматривать некие шарниры, скажем в уровне пола 1-го этажа для восходящего марша и т.п.?
__________________
Дорогу осилит идущий. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ступеньки монолитной лестницы | kha | Железобетонные конструкции | 120 | 06.04.2015 20:24 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Расчет монолитной лестницы | Максим123 | Архитектура | 35 | 28.07.2006 14:52 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |