Непрочитано 23.08.2015, 23:55 #1
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа?
Nazhul
 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 17

Доброго времени суток форумчане. Нужна помощь в следующем вопросе.
Разрабатываю стройгенплан для комплекса жилого дома. Участок очень ограничен в плане. Архитекторы вывернулись таким образом что ниже отметки 0,000 сделаи почти на весь участок подвальный этаж из которого выше отметки +0,000 строится собственно сам дом (14 эт).
И вот тут загвоздка. Подрядчики приобрели башенный кран (стационарный, без рельсовых путей, база плита 5х5 м.).
идельно чтобы этот кран стал поближе к дому чтобы достать во все уголки. Радиус работы крана максимальный 50 м.
Но из за значительно площади подвала вокруг дома - 20 м (будущая парковка) необходимо или переносить кран за пределы подвала и не доставать на полдома краном, или ставить кран на само перекрытие.

Слышал ли кто-то о таком подходе "установка башенного крана на перекрытие подвала?" (толщина перекрытие 25см).

Я понимаю что на месте парковки перекрытие рассчитано на соответствующие нагрузки но уверен на 100% что установка башенного крана там не предполагалась.
Вес снаряженного крана около 60 т.
Спасибо за советы.
Просмотров: 13577
 
Непрочитано 24.08.2015, 00:26
2 | #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


не изобретайте велосипед.
оставьте технологический проём в перекрытии, кран поставьте на фундамент. после демонтажа крана проём заделаете
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4953.jpg
Просмотров: 665
Размер:	188.3 Кб
ID:	155544  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 05:56
#3
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
не изобретайте велосипед.
оставьте технологический проём в перекрытии, кран поставьте на фундамент. после демонтажа крана проём заделаете
Самое то!

Хотя мне один раз приходилось ставить КБэшку на рельсовом ходу на перекрытие парковки. Толщина перекрытия 250мм. Делали временное усиление.
Не спрашивайте почему так нужно было, просто ко мне пришли с такой просьбой.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 09:11
#4
Nazhul


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 17


Если смотреть факт все уже построено, проемов не оставили.
Теперь выкручивайся как хочешь...
Nazhul вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 09:19
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173



А прорезать отверстие в перекрытии нельзя?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 09:38
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Nazhul Посмотреть сообщение
Разрабатываю стройгенплан для комплекса жилого дома.
Цитата:
Сообщение от Nazhul Посмотреть сообщение
выше отметки +0,000 строится собственно сам дом (14 эт).
Цитата:
Сообщение от Nazhul Посмотреть сообщение
Если смотреть факт все уже построено,
Мы живем в самой лучшей стране мира
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 09:54
#7
Nazhul


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Мы живем в самой лучшей стране мира
Сори не так сказал все до отметки +0,000 уже построено, остались только выпуски под колонны дома
Nazhul вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 09:58
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Так рабочку можно переделать или категорически нельзя?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 10:10
#9
Nazhul


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 17


по факту перекрытие подвального этажа уже построено, везде, понимаете...
Nazhul вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 10:26
#10
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Так прорезать перекрытие и усилить фундамент под краном можно же.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 10:35
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не лучше не вырезать, а поставить на перекрытие а снизу стойки временные из трубы.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 10:52
#12
Nazhul


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не луч
я тоже так думал, но практике никогда не встречал...
Nazhul вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 11:07
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я несколько раз делал, в одном здании даже самоподъемный кран использовали. Так что можно спокойно делать, проверить только армирование фундаментной плиты
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 12:37
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не лучше не вырезать, а поставить на перекрытие а снизу стойки временные из трубы.
Башенный кран ведь будет передавать момент на основание или нет ?
Думаю, всё равно ветер и т.п. Момент будет.
А стойки под ним воспримут только N и Q от крана. А что будет воспринимать момент (ну или разницу в N от разных стоек) ?
Не спорю, просто интересно как вы сделали тогда.
Или вы под каждую стойку по временной колонне поставили ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 12:51
#15
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Я бы опасался кран ставить на перекрытие. Лучше уж прорезать проем в перекрытии, чтобы потом жареный петух не клюнул. Да и будет ли дешевле усиление перекрытия?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 12:51
1 | #16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Башня крана пространственная ферма с 4 стойками, под них в подвале ставятся трубчатые стойки с опорными пластинами и крестовыми связями. На фундаментную плиту передаются нормальные усилия от этих стоек.
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 13:37
#17
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Nazhul Посмотреть сообщение
Слышал ли кто-то о таком подходе "установка башенного крана на перекрытие подвала?" (толщина перекрытие 25см).

Я понимаю что на месте парковки перекрытие рассчитано на соответствующие нагрузки но уверен на 100% что установка башенного крана там не .
А вот я не уверен, что перекрытие выдержит. Постой расчет 60т/25м2=2,4т/м2. Сюда добавим момент от поднимаемого груза на максимальном вылете. Плюс ветровые нагрузки. Вот когда проверите это все, тогда можно спать спокойно.

Я за проем в перекрытии и установку крана на фундамент.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 14:32
#18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Башня крана пространственная ферма с 4 стойками, под них в подвале ставятся трубчатые стойки с опорными пластинами и крестовыми связями. На фундаментную плиту передаются нормальные усилия от этих стоек.
А опрокидывающий момент куда делся? Если размеров фундаментной плиты будет недостаточно, то кран опрокинется (большая площадь отрыва возникнет). В 2 стойках сжатие, а в 2 других растяжение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 14:53
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не опрокинется, обычно под домом сплошная фундаментная плита. Если нет - делают плиту какую требует кран.
Плита перекрытия конечно не выдержит, поэтому снизу ставят стойки
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 14:54
#20
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


С кранами дела имел мало, но насколько я знаю опоры крана не работают на растяжение. Центр тяжести находится внутри зоны опирания чему способствует противовес установленный на кране. А вообще надо бы в паспорт крана заглянуть, да почитать условия закрепления на фундаменте.
Dakar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Малоэтажка. Чем лучше утеплить сталебетонное перекрытие 1 этажа? sp1ash Архитектура 2 14.03.2013 15:59
Установка оборудования на жб перекрытие dwgator Железобетонные конструкции 10 03.06.2012 11:59
Установка башенного крана вблизи газопровода низкого давления BudYa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.12.2008 20:10
Установка башенного крана "POTAIN MR 405 B H24" на перекрытие стилобата. Leonid2072 Технология и организация строительства 3 27.11.2008 04:57