Коэффициент расчетной длины
Spiteful Berkut
 
Инженер-конструктор
 
Россошь, Воронежская обл.
Регистрация: 13.12.2007
Сообщений: 307

Здравствуйте.

Возникла проблемка с определением расчетной длины колонны.
Есть двухпролетная двухэтажная рама. Нижний конец колонн защемлен, опирание ригелей шарнирное. Не могу найти в СНиПе и пособии подходящей формулы для определения «Мю». Куда ни ткнусь — всюду идет жесткое сопряжение колонн и ригелей. Как для такой схемы найти «Мю»? Помогите начинающему инженеру.
Просмотров: 33115
 
Непрочитано 28.12.2007, 13:47
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Есть двухпролетная двухэтажная рама. Нижний конец колонн защемлен, опирание ригелей шарнирное. Не могу найти в СНиПе и пособии подходящей формулы для определения «Мю». Куда ни ткнусь — всюду идет жесткое сопряжение колонн и ригелей. Как для такой схемы найти «Мю»?
Рамы по определению с жёстким сопряжением.
Выкладывай схему и пояснения к обеспечению пространственной жёсткости здания.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 14:39
#3
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Spiteful Berkut
6.10 ...
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = Ґ или Js = Ґ).
пст вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 14:50
1 | 1 #4
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Возникла проблемка с определением расчетной длины колонны.
Есть двухпролетная двухэтажная рама. Нижний конец колонн защемлен, опирание ригелей шарнирное. Не могу найти в СНиПе и пособии подходящей формулы для определения «Мю». Куда ни ткнусь — всюду идет жесткое сопряжение колонн и ригелей. Как для такой схемы найти «Мю»? Помогите начинающему инженеру.
Из плоскости рамы:
Выбрать связевой блок, расставить распорки, а расстояние между ними и есть расчетная длина.
В плоскости рамы:
Хоть десять этажей с шарнирным примыканием ригелей - геометрическая длина всей колонны умножить на два.

Всем участникам форума:

Здоровья и счастья на долгие годы!
И никаких неразрешимых проблем!
PBaga вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2007, 12:33
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


PBaga умножить на 2 высоту здания, чтоб получить расчетную длину колонн, немножко в запас. Если сильно хочется уменьшить расчетную длину, то можно расставить вертикальные и горизонтальные связи или использовать жесткий диск покрытия.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2007, 15:47
#6
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


Товарищи, снип читайте, согласен с пст
Mike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 09:19
#7
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Н-да... Всем спасибо. Ей-богу в СНиПе все это написано. Наверное я куриной слепотой временно заболел
Spiteful Berkut вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 07:17
#8
Narayan


 
Регистрация: 20.03.2007
Новосибирск
Сообщений: 6


И снова о расчетной длине колонны... Есть однопролетное одноэтажное здание (склад), колонны опираются на фундаменты шарнирно, сверху фермы, тоже шарнирное опирание, связи по колоннам, естесственно. Какая расчетная длина у колонны?

Последний раз редактировалось Narayan, 09.06.2010 в 07:31.
Narayan вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 11:44
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Narayan Посмотреть сообщение
И снова о расчетной длине колонны... Есть однопролетное одноэтажное здание (склад), колонны опираются на фундаменты шарнирно, сверху фермы, тоже шарнирное опирание, связи по колоннам, естесственно. Какая расчетная длина у колонны?
Шарнир снизу, шарнир сверху... Складной что ли склад?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 12:36
#10
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Шарнир снизу, шарнив сверху? Тогда 1хL

С шарнирным защемлением на обоих концах тоже делают. Но тогда особое внимание к кровле, она должна работать как диафрагма и передавать усилия например на торцевые стены.
slv вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 20:05
#11
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


вертикальные связи по торцам надо поставить, горизонтальные связи по периметру покрытия, расчетная длина колонны равна геометрической
viqa вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 17:35
1 | 1 #12
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
С шарнирным защемлением на обоих концах тоже делают
Дудки.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 17:39
#13
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Шарнирные склады, коэффициенты расчетной длины для балки, шарнирные защемления...видимо я сегодня переработал...
 
 
Непрочитано 09.09.2010, 22:17
#14
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


1. Не, 1 не получится.
2. Согласен с Ильнуром по поводу складного склада
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 1520
Размер:	45.6 Кб
ID:	45021  
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 22:35
#15
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
1. Не, 1 не получится.
Если поставить связи то получиться
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 00:54
#16
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Если поставить связи то получиться


И доказать расчетом на предельные деформации
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 20:55
1 | #17
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Братья здравствуйте, подскажите коэффициент расчетной длинны для данной схемы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.jpg
Просмотров: 300
Размер:	21.0 Кб
ID:	58452  
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 21:13
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
... подскажите коэффициент...
Лишь один? Для которого элемента? В плоскости рамы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 21:19
#19
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Нет два, крайняя колонна и средняя, в плоскости рамы
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 21:27
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
Нет два, крайняя колонна и средняя, в плоскости рамы
Возьмите грубо 2 и 1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
вопрос по расчетной длине студент Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2006 14:46
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
Уменьшение расчетной длины балок getr Конструкции зданий и сооружений 3 03.10.2005 18:24