Непрочитано 10.12.2009, 09:22 #1
В каком СНиП сказано, что наружные двери должны быть EI30-60 ?
drill_man
 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696

Добрый день.
Не могли бы помочь найти ответ на вопрос:
В каком СНиП сказано, что наружные двери должны быть EI30-60 ?
Здание высотой более 50 м, административное, класс I, Ф4.3.
Меня интересует огнестойкость всех дверей по периметру здания (пути эвакуации+остальные выходы).

Заранее спасибо за помощь.

Последний раз редактировалось drill_man, 10.12.2009 в 09:31.
Просмотров: 8057
 
Непрочитано 10.12.2009, 14:04
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,846


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43643 ?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.12.2009 в 14:21.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 14:26
#3
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. п. 5.18 "Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков, а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий) не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и заполнения проемов в противопожарных преградах.

"
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 15:03
#4
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Добрый день.
Спасибо за помощь !

Sepж, дело в том, что этот снип я уже много раз смотрел. Я думал, что есь еще какой-нибудь. У меня в ТУ на проектирование пожарной защиты нет "специально оговоренных случаев" про наружные двери. Мне кажется, что не может быть так, чтобы по периметру здания выше 50 метров, I класса, Ф4.3 все наружные двери, в т.ч. эвакуационных выходов, были не огнестойкие. Вот я и ищу еще какой-нибудь СниП.

Алексей Кулик, рад твоей поддержке !
Дело в том, что вопрос о ТП никак не был связан с этим вопросом.

Для тех, кто сюда залезет пишу немного полезного, что удалось раскопать:
- ТП и административное здание имеют разную функциональную пожарную опасность (читать ФЗ№123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- В ПУЭ нет информации о наружных дверях для административных зданий, в объеме которых нет ТП.

S privetom !

Может знает еще кто про СНиПы какие-нибудь, свзанные с наружными дверями административного здания ............?.......хелп .........
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 15:21
#5
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Огнестойкость наружных дверей действительно не нормируется, однако если эта дверь находится в углу здания и смежно с каким-нибудь проемом на расстоянии менее 4 м, то тогда дверь должна быть противопожарной. Проверьте свой случай.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 15:31
#6
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


http://secpro.narod.ru/13dowloads/spfiles.html
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 15:41
#7
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Слово "проектант" по этой ссылке просто убивает
ardi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 16:20
#8
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Слово "проектант" по этой ссылке просто убивает

Еще раз, ребята, спасибо за помощь !!!

А я скачал то, что на ссылке от Sepжа лежит. Сейчас читать буду.
Adri, а ты не подскажешь, где сказано, что еслина расстоянии 4 м......, то EI надо .........?
Опять-таки, между EI15, EI 30 и EI60 большая разница ....

Не поможешь ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 17:03
#9
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Как-то очень давно пожарник меня драл именно по этому пункту, мотивируя тем, что пламя может перекрыть эваковыход. Пришлось закладывать смежный оконный проем.
Раньше ссылались на п.3.11 СНиП 2.01.02-58*.
Теперь могут докопаться по СП 4.13130-2009 п.4.20.
Просто с выходами во внутренних углах здания надо быть поосторожней.
Лучше избегать спорных моментов на начальной стадии проектирования.
ardi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 12:35
#10
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Как-то очень давно пожарник меня драл именно по этому пункту, мотивируя тем, что пламя может перекрыть эваковыход. Пришлось закладывать смежный оконный проем.
Раньше ссылались на п.3.11 СНиП 2.01.02-58*.
Теперь могут докопаться по СП 4.13130-2009 п.4.20.
Просто с выходами во внутренних углах здания надо быть поосторожней.
Лучше избегать спорных моментов на начальной стадии проектирования.
Спасибо, Ardi !
drill_man вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 14:55
#11
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Ребята, а меня пожарник заставляет делать огнестойкими двери, ведущие на кровлю, содержащую материалы Г. Он прав ?
У меня горючий материал кровли засыпан щебнем.

Пожарник говорит, что:
8.4 СНиП 21-01-97 - В чердаках зданий следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.
Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м.


А я пожарнику говорю, что у меня двери не из лестниц и не из чердаков на кровлю ведут. У меня двери на кровлю из коридоров и из офисных помещений.


Кто прав ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 16:15
#12
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
А я пожарнику говорю, что у меня двери не из лестниц и не из чердаков на кровлю ведут. У меня двери на кровлю из коридоров и из офисных помещений.
Конечно прав пожарник. Выходы на чердак и кровлю допускается делать ТОЛЬКО из лестничных клеток. Никаких коридоров, холлов и тем более офисных помещений. Давно ещё инспектор мне объяснил, что при пожаре им тогда не требуется искать выходы на чердак и кровлю по всему зданию. Так они всегда точно знают - где искать.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 16:42
#13
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Огнестойкость наружных дверей действительно не нормируется, однако если эта дверь находится в углу здания и смежно с каким-нибудь проемом на расстоянии менее 4 м, то тогда дверь должна быть противопожарной. Проверьте свой случай.
где это регламентируется? Не подскажите?. Наконец то я нашел ответ на свой вопрос. А то мне ГИП , про наружные двери глупости всякие сочинял. Не знал потому что
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 16:48
#14
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Конечно прав пожарник. Выходы на чердак и кровлю допускается делать ТОЛЬКО из лестничных клеток. Никаких коридоров, холлов и тем более офисных помещений. Давно ещё инспектор мне объяснил, что при пожаре им тогда не требуется искать выходы на чердак и кровлю по всему зданию. Так они всегда точно знают - где искать.

А если речь идет о многоярусном здании ?
Например у меня 7 кровель на разных отметках. И на каждую из них есть выход. Причем, <...> Без мата! /kpblc/ буду, не из коридоров и не из чердаков. Причем часть этих кровель эксплуатируемая (керамогранит покрыти), часть неэксплуатируемых.
Блин, и что мне делать ?

Здание что-ли 17 этажное сносить и перестраивать ?.... хе-хе......


Нол, вса равно, спасибо.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.02.2010 в 21:04.
drill_man вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каком СНиП сказано, что наружные двери должны быть EI30-60 ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41