| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по расчету баритовой защиты для рентген-кабинета

Вопрос по расчету баритовой защиты для рентген-кабинета

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2012, 12:30 #1
Вопрос по расчету баритовой защиты для рентген-кабинета
May_Ever
 
инженер-технолог
 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76

Здравствуйте, коллеги. Вопрос вот какой: по расчету по таблицам СанПиНа у меня бышел больно толстый слой баритовой штукатурки и я засомневалась в точности своих расчетов. Считала по формуле из СанПиНа, значение радиационного выхода брала оттуда же по значению анодного напряжения, т.к. в документах на оборудование этого не нашла. Может, кто-нибудь скажет мне, как правильно все-таки рассчитывать защитный слой?
Просмотров: 5171
 
Непрочитано 18.08.2012, 16:11
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


размещение оборудования и направление (ия) излучения учитывали?
наличие слоя строительных несущих/ограждающих конструкций учли? (из требуемого свинц. эквив. вычитаем соответствующую "свицовую" толщину строительной конструкции и получаем требуемый свинцовый эквивалент баритобетона/штукатурки)

СанПиН 2.6.1.1192-03 а формула?

Цитата:
у меня бышел больно толстый слой баритовой штукатурки
- это сколько?

Последний раз редактировалось olf_, 18.08.2012 в 17:59.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 23:24
#3
May_Ever

инженер-технолог
 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76
<phrase 1=


да, всё учла.получился барит меньше чем у предыдущего проекта...странно как-то 4 см на пол барита, 25 мм на перегородку со стороны пультовой
формула-то там одна для расчета, беру на 150 кВ, плотность рад.потока 18 и пошло-поехало...
May_Ever вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2012, 20:36
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


по 5...10 мм накиньте на "всякий случай"
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по расчету баритовой защиты для рентген-кабинета

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
Вопрос по расчету билборда vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.01.2009 11:50
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! Michail Расчетные программы 3 16.06.2008 13:02
Вопрос по Расчету каркасов Инженерюга Конструкции зданий и сооружений 8 13.03.2006 16:11
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08