Вопрос по расчету баритовой защиты для рентген-кабинета
инженер-технолог
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 5171
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
размещение оборудования и направление (ия) излучения учитывали?
наличие слоя строительных несущих/ограждающих конструкций учли? (из требуемого свинц. эквив. вычитаем соответствующую "свицовую" толщину строительной конструкции и получаем требуемый свинцовый эквивалент баритобетона/штукатурки) СанПиН 2.6.1.1192-03 а формула? Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 18.08.2012 в 17:59. |
|||
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76
|
да, всё учла.получился барит меньше чем у предыдущего проекта...странно как-то 4 см на пол барита, 25 мм на перегородку со стороны пультовой
формула-то там одна для расчета, беру на 150 кВ, плотность рад.потока 18 и пошло-поехало... |
|||
|
|