| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дайте совет по фундаменту

Дайте совет по фундаменту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2011, 15:10 #1
Дайте совет по фундаменту
toocbs
 
Инженер-строитель
 
Казахстан
Регистрация: 31.08.2010
Сообщений: 13

появились трещины в бетонном монолитном фундаменте

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Времянка.jpg
Просмотров: 341
Размер:	88.0 Кб
ID:	65068  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Времянка2.jpg
Просмотров: 326
Размер:	82.6 Кб
ID:	65069  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Времянка3.jpg
Просмотров: 291
Размер:	85.3 Кб
ID:	65070  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Времянка4.jpg
Просмотров: 230
Размер:	103.2 Кб
ID:	65071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Времянка5.jpg
Просмотров: 314
Размер:	67.3 Кб
ID:	65072  



Последний раз редактировалось toocbs, 24.08.2011 в 07:56.
Просмотров: 8835
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:13
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Нехарактерное направление трещин для осадки... они должны бы быть скорее наклонные.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:20
#3
Djamalidin

СпецАлист
 
Регистрация: 04.05.2007
Томск
Сообщений: 27


Хотелось бы картинку какую нить увидеть. Так "на пальцах" что-то экстрасенсорики не хватает или ума.
Djamalidin вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:23
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А бывает из-зи усадки чаще
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:29
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Очень не похоже на осадку.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:31
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да, по моему это скверное качество бетонирования фундамента.Какая может быть осадка если коробки нет
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:36
#7
Djamalidin

СпецАлист
 
Регистрация: 04.05.2007
Томск
Сообщений: 27


Предполагаю, что это дефект при укладке бетонной смеси. Такое ощущение, что толи в этом месте была граница бетонирования или локально непромешанный кусок. Наблюдал подобное, когда пластификатор оказался более активный чем прежде, и граница бетонирования с более активным пластификатором была обозначена трещиной, которая возникла при твердении бетонной смеси.
Djamalidin вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:41
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это просто кинули бетон и не провибрировали
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 19:56
#9
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это просто кинули бетон и не провибрировали
str747 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 20:09
#10
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


согласен с Djamalidin
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 11:28
#11
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Автору не плохо бы по подробнее прокомментировать пост.
Когда появилась трещина? До возведения коробки или после? Посмотрите на первое фото, на нем видно, что трещина есть также и на отмостке. Такое ощущение, что при наборе прочности бетона, просело основание под углом фудамента.
А имеются ли сваи? Это плита или просто ленточный ростверк?
4атланин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 12:01
#12
toocbs

Инженер-строитель
 
Регистрация: 31.08.2010
Казахстан
Сообщений: 13


трещина появилась через 15 месяцев после возведения коробки. Сваи нету просто ленточный фундамент. 3 месяца назад рядом копали ямы для установки столбов ограды.
toocbs вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:26
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Влияние нового строительства
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 12:44
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Влияние нового строительства
И в чем конкретно это влияние выражается? Тут трещина такая, как будто просто отвалилась нижняя часть фундамента вниз. Если бы просел угол здания, то трещины были бы наклонные или вертикальные
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:05
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Когда рядом копают котлован , то в зоне его влияния все трещит, если не выполнить усилений.Постоянно сэтим сталкиваюсь
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:12
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Так откуда трещины берутся? Осадка? При осадке трещины другие.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 13:22
#17
toocbs

Инженер-строитель
 
Регистрация: 31.08.2010
Казахстан
Сообщений: 13


теперь как устранить трещину?
toocbs вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:28
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


чтобы устранить проблему, надо найти причину проблемы. не пробывали покопать возле угла, оценить - действительно это грунт просел под фундаментом или еще куда был вымыть?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:33
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо маячки поставить
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:46
#20
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от toocbs Посмотреть сообщение
теперь как устранить трещину?
какая прелесть Еще никто разобраться не может - из-за чего потрескалось, а Вы уже "теперь как устранить"...

У меня складывается впечатление, что под фундаментом куда-то подевался грунт. Соответственно, бетон пошел вниз.
Но, может, все было наоборот?
Стена нагрузила противоположный внутреннюю сторону фундамента, внутри грунт просел, и угол пошел вверх?... Или я бред говорю?..
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дайте совет по фундаменту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет, крепеж стальной колонны к свайному фундаменту на сварку. byrkov87 Металлические конструкции 13 11.01.2011 00:53
Правда - это не всегда хорошо. Врать или говорить правду? Дайте совет. Sanechek Разное 38 23.06.2010 16:39
Дайте совет по отрывке котлованов под фундамент стаканного типа urik1987 Технология и организация строительства 2 20.02.2009 15:30
Дайте совет начинающему или чем отличается AutoCAD от Kompas [PC]Contra AutoCAD 29 01.11.2008 14:51
пожалуйста дайте совет!!! миня Разное 24 03.11.2006 10:44