как рассчитать фундаменты под оборудования?
manunj_84
 
Регистрация: 13.07.2011
Сообщений: 7

Ранее фундаментами не занималась. Теперь приходится. дали оборудования, под которые необходимы фундаменты. с чего начать? есть только названия оборудования, размеры и вес
Просмотров: 6012
 
Непрочитано 31.08.2011, 11:33
#2
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Начните с начала.
СНиП 2.02.05-87 "ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ"
Selkoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 11:42
#3
manunj_84


 
Регистрация: 13.07.2011
Сообщений: 7


да СНиП изучила вдоль и поперек. мне бы принцип расчета!
manunj_84 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 11:53
#4
Selkoff


 
Регистрация: 01.08.2008
Советский Союз
Сообщений: 191


Тогда обратите внимание на п. 1.19, 1.21, 1.22, приложение 1
1.19. Расчет фундаментов машин и их оснований включает:
- определение амплитуд колебаний a фундаментов или отдельных их элементов;(Приложение 1 того же СНиПа)
- проверку среднего статистического давления под подошвой фундамента на естественном основании р или несущей способностью свай; п.1.21
- расчет прочности элементов конструкций фундамента., п. 1.22.
Selkoff вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 11:57
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


фундаменты под оборудование бывают 3х видов.
1-фундамент под небольшое оборудование, ставящийся прямо на сущ. ж/б настил (силовой пол, покрытие, перекрытие) - такой считается просто по распределению нагрузки на сущ. перекрытие, глубину заделки анкеров, отметку верха фундамента. В основном представляет из себя рамку из швеллеров частично или полностью забетонированых. Пол под фундамент накернивается, очищается. При необходимости устанавливаются противовибрационные прокладки и проч.
2-Полноценные фундаменты - считаются так же как и обычные фундаменты только с учетом динамики. Из особенностей это требования другого снипа, и другие требования к заделке анкеров.
3-Массивные фундаменты - представляет собой в основном бетонную чушку размером от нескольких метров в каждую сторону и 2-3 метра в высоту. Из особенностей - редко армируется, под анкеры оставляют колодцы.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 12:15
#6
manunj_84


 
Регистрация: 13.07.2011
Сообщений: 7


в моем случае видимо 1 тип подходит. т.к. строиться будут на существующем готовом полу. но, когда ГИП выдавал задание, он сказал"на тебе задание, только тут нет динамических нагрузок. как ты к этому относишься?". я не знаю ,нужны ли эти нагрузки в моем случае?
manunj_84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > как рассчитать фундаменты под оборудования?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26