03.10.2013, 19:43 | #1 | |
Фундаментная плита под здание с кранами
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 16503
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Это не фундаментная плита! Жесткость вашей пластины не достаточная чтобы работать как плита! Какие грунты?
Вообще толщина фундаментной плиты подбирается не только из расчета на продавливание, но зависит от грунтов и шага вышележащих несущих конструкций и нагрузок. Чтобы плита была жесткой нужно принимать толщину 1/10...1/12 пролета (см. Дыховичного). Можно применить ребра. eilukha, опередил...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop: Вообще встречал такие решения (применение ФП в промышленных зданиях с мет. каркасом) в немецких зданиях довоенной постройки:
Грунт почти текучая супесь. Подготовка h=1500 мм из бооольших валунов и рваного бута (мне досталась уже без раствора), под колонны пирамидальные монолитные фундаменты (столбчатые), потом шарниные мет опоры "аля мостые" и жесткая рама сверху пролетом вроде 14 м. Как то-так...
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19
|
Цитата:
Изначально предполагалось складское здание без крана. под него и заливалась плита Последний раз редактировалось Yulay, 03.10.2013 в 21:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 19
|
Цитата:
"Размер 200 замените на 400 как минимум." - Т.е. толщину всей плиты увеличить до 400? Последний раз редактировалось Yulay, 03.10.2013 в 22:00. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop:
Цитата:
Вообще встречал у немцев (здания до 1945 г.) в жилье валуны 400..500 мм в основании полов подвальных помещений - работают как шпонка не дающая выпереть грунту.. Если автор темы по каким-то причинам хочет делать с такими пролетами именно фундаментную плиту, то ему нужно задуматься над ее жесткостью (ребрами)!
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 03.10.2013 в 22:06. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
То, что Вы описываете - обычная классическая схема же - отдельно колонны и их фундаменты, отдельно пол по грунту (шлифованный керамзитобетон).
Для полов валуны являются подстилающим слоем. Суть в том, что не должны колонны продавливать тонкий пол. Нужно отделять. Вроде даже в снипе по полам (пополам, ага ^_^) встречал прямое указание, а он вроде как последний, кто должен об этом заботиться. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения | =Slash= | Железобетонные конструкции | 2 | 09.11.2012 08:16 |
Фундаментная плита под силосы | KatrinTaras | Основания и фундаменты | 4 | 03.05.2012 00:06 |
Незаглубленная фундаментная плита??? | solarissa | Основания и фундаменты | 21 | 08.04.2007 19:13 |
Фундаментная плита и стены подвала | nalivai | Основания и фундаменты | 33 | 21.10.2005 19:48 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |