Коэффициент пропорциональности и коэффициент условий работы по СП24.13330.2011
Пантелей
 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 58

Доброго времени суток!
Вопрос мой по СП24.13330.2011:
При нахождении коэффициента по пункту В.5 на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента написано что допускается производить расчет как для одиночной сваи. Надо ли в формулах где присутствует коэффициент условий работы (В.1, В.4) принимать его равным 3 как для одиночной сваи или достаточно коэффициента по В.5? И при нахождении по В.5 написано что произведение распространяется только на сваи куста, непосредственно примыкающие к i-ой свае. При расположении симметрично четырех свай в кусте является ли диагонально расположенная свая непосредственно примыкающей?
Просмотров: 3901
 
Непрочитано 02.07.2012, 13:19
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Пантелей Посмотреть сообщение
Надо ли в формулах где присутствует коэффициент условий работы (В.1, В.4) принимать его равным 3 как для одиночной сваи
Нужно.

Цитата:
Сообщение от Пантелей Посмотреть сообщение
или достаточно коэффициента по В.5?
Это другой коэф-т, учитывающий "кустовой эффект" для сваи в кусте.

Цитата:
Сообщение от Пантелей Посмотреть сообщение
И при нахождении по В.5 написано что произведение распространяется только на сваи куста, непосредственно примыкающие к i-ой свае. При расположении симметрично четырех свай в кусте является ли диагонально расположенная свая непосредственно примыкающей?
Да.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент пропорциональности и коэффициент условий работы по СП24.13330.2011

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициен условий работы опорных элементов стальных ферм Иван 80 Металлические конструкции 3 31.03.2009 20:44
Коэффициент условий работы в арамокаменных конструкциях Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 1 14.12.2008 23:45
инфляционный коэффициент на проектные работы olix Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.11.2008 11:12
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50