25.06.2014, 13:38 | #1 | |
Боковое трение на стену в грунте
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
||
Просмотров: 13746
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,044
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Спокойней канешна. Только вы считали подземные опоры на 200 т горизонтальных нагрузок?
Там длины плит по 13 м, шириной до 6 м. Сдерживающая сила бокового трения - это 15-25% от ВСЕХ сдерживающих сил при расчете на сдвиг. А зуб - конечно эффективная тема, но то ж с ограничениями, т.к. момент от пассивного давления на зуб докручивает опору в сторону момента от полезной нагрузки. Так что не очень то его развивать можно. К тому ж грунт основания вокруг зуба надо выбирать без нарушений, или восстанавливать потом его трамбовкой. Выкопать траншею глубиной более 1 м можно, но как её армировать и бетонировать без доступа сбоку? Сваи - они ж на срез не работают? Или я ошибаюсь? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,044
|
Цитата:
Если по теме - я, признаться, не совсем вашу задачу понимаю. Вы можете расчетную схему приложить? Кстати, откуда такое горизонтальное усилие берется? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643
|
зависит от размеров, не правда ли?
несущую способность свай на горизонтальную нагрузку считать сами пробовали? - несущая способность оооочень не большая и экономически целесообразно использовать сваи тогда, когда ничего другого нет, либо невозможно по производству работ |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
Цитата:
опорах после сальниковых компенсаторов. Там для Dy1200 - до 250 т на каждую трубу приходит. Причем наши теплотехники не знают в какую сторону Приходится наращивать плиты в обе стороны от щита. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,044
|
Размер имеет значение)
Цитата:
Цитата:
Покажите усилия и размеры на расчетной схеме, пжл. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170
|
По рисунку - Nпол до 100 т. Остальные Q,P,Mz,My,Mx незначительные. - (5% от N).
А размеры - тут подбираются индивидуально! Ну скажем на N=40 т (от двух - N=2x50=80 т) Lпл1=Lпл2=4 м, Bоп=3 м, Hщит=2 м, зуба нет. Грунты - скольжение по щебню. Засыпка - насыпкой 1.6 т/м3. Чего там компенсируют компенсаторы, а что неподвижные опоры - это не ко мне. Это к спецам по ТС. Неподвижки вроде как обратные реакции от компенсаторов собирают. Но лучше у ОВешников спросить. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,044
|
Мн вот стало очень интересно. Спросите пжл у своих спецов, которые вам нагрузки выдают - как они это число получают, не сочтите за труд
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643
|
горизонтальные усилия анкерных опорах возникают от:
- температурных деформаций в трубопроводе (например воды была с температурой 3 градуса зимой, а стала 13 градусов летом. дельта t => изменение длины трубопровода => усилие, если некуда деформироваться) - разницы давления в трубопроводе (для сетей с большим давлением - оч.актуально) - если трубопровод на склоне - от собственного веса (тупо усилие от "соскальзывания" трубы по склону с учётом веса среды внутри него) и то и другое и третье посчитать не особо сложно |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,044
|
Цитата:
1. насколько я понимаю, компенсаторы как раз и устраивают для компенсации. Потому как 250 тонн автора, при надежной опоре - будут действовать в трубе, а это уже не очень хорошо. 2. ничего не могу сказать, но похоже с п.1 3. если трубопровод на опорах - то все зависит именно от опор, усилие от веса труб будет, ясное дело, вертикальным Создал тему, надеюсь - кто-нибудь из спецов просветит : http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...25#post1284325 |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Сергей Юрьевич дело говорит.
Иван Скиф, нужны исходные данные: Тип компенсатора, силу трения или жесткость компенсатора (в зависимости от типа компенсатора), растояние от анкерной опоры до компенсатора слева и справа ну и давление в трубе. И можно будет на листочке без "СТАРТа" прикинуть нагрузки на АО, да с направлением нагрузки тоже должно стать все понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. | depak | Основания и фундаменты | 45 | 02.11.2013 15:44 |
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? | McCobra | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.07.2012 19:45 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |