| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Какой модуль упругости для жбк используете при расчете по 1ПС | |||
Считаю все с начальным модулем упругости | 28 | 45.16% | |
Снижаю модуль упругости только для плит (к=0,8) | 1 | 1.61% | |
Снижаю для стен и колонн (к=0,6) и для плит (к=0,3) | 32 | 51.61% | |
Снижаю как-то иначе | 9 | 14.52% | |
Уточняю жесткость в процессе расчета по 1ПС | 3 | 4.84% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Поиск в этой теме |
|
||||
проектирование Регистрация: 17.08.2006
Самара
Сообщений: 27
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 17.08.2006
Самара
Сообщений: 27
|
Цитата:
Т.е. я это реализую в своих расчетных схемах (ИМХО) - усилия в КЭ-модели определяю при начальном модуле деформации бетона (Eb по табл.6.11 СП 63.13330.2012) - получаю некое теоретическое армирование по этим усилиям с учетом ограничения на ширину раскрытия трещин. Провожу анализ - при наличии локальных всплесков армирования - провожу осреднение результатов по некоторой области (реализовано в STARK ES и Ing+) (в других программах можно скорректировать сетку - тоже может значительно повлиять на результат), провожу поверочные расчеты с принятым армированием в нелинейной постановке (оценка прочности, схемы разрушения элементов, положение трещин, деформации), на усилия из этой схемы "в руки" проверяю ширину раскрытия трещин (нелинейный расчет в основном делаю только для сложных схем (большой пролет, большие консоли, особые нагрузки и т.п.))... Для "простых" схем ограничиваюсь расчетом на Eb - схема только для определения теоретического армирования. И обязательно делаю вторую схему для оценки прогибов и общей устойчивости (только этих параметров) с понижением модуля деформации (0,3 и 0,6 - коэффициенты), ну или модель с физнелинейностью - там уже плюс оценку принятого армирования делаю... Последний раз редактировалось Blad63, 28.03.2017 в 14:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Для первого приближения всегда снижаю модули упругости элементов (0.25 для плит, 0.35 для балок и стен с трещинами, 0.7 для колонн и стен без трещин - по белорусскому СНБ).
При расчете каркаса модуль упругости очень сильно влияет на перераспределение усилий в схеме. Даже при расчете отдельной балочной плиты соотношение жесткостей в балке и плите меняет картину распределения усилий значительно. Для стандартных конструкций нет смысла особого для первого расчета считать с начальным E, а потом его приближать к "реальному", так как задавая сниженный модуль упругости мы уже "перепрыгиваем" на несколько итераций вперед, образно выражаясь, и ускоряем работу. Зачем каждый раз начинать с нуля? (то же самое, что сразу задавать сечение балки 1/12 - 1/14 пролета - как ни крути но в 90% случаев к такому сечению придешь). |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 17.08.2006
Самара
Сообщений: 27
|
Еще по поводу расчета - п.п. В.22-В25 СП 63.13330.2012 так же, по-моему, все четко написано - жесткостные характеристики конечных элементов на первоначальной стадии расчета конструктивной системы, когда армирование конструкций еще не известно, следует определять по линейным деформационным характеристикам.
|
|||
|
||||
Blad63, согласен, но
Цитата:
Кроме того: Цитата:
Цитата:
ki-ka, Что за СНБ? Там есть методика уточнения жесткостей? Есть пособие к нему? На русском? Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 28.03.2017 в 17:22. |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 17.08.2006
Самара
Сообщений: 27
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Blad63, 28.03.2017 в 17:29. |
|||
|
||||
Цитата:
эти? Кажется нашел... смущает только фраза Цитата:
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 28.03.2017 в 17:57. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Есть вопрос к участникам темы. Как вы считаете есть ли реальная возможность вывести эмпирические коэффициенты к начальному модулю упругости бетона для линейных расчетов если реальный модуль деформации напрямую зависит от армирования ж.б. элемента. То есть для тех кто предпочитает делать сечения ж.б. элементов побольше при этом армирование не высокое это один коэффициент к начальному модулю упругости бетона; для тех кто делает сечения минимальной высоты, но с высоким процентом армирования это другой коэффициент.
Я считаю что нет. И любые коэффициенты могут быть уместны лишь для первого этапа расчёта. На котором можно выделить наиболее опасные места в конструкции и провести их расчет по нелинейной схеме. Например выделить перекрытие и отдельно посчитать его по деформациям. Как вы относитесь к изменению модуля деформации бетона от скорости нагружения? Например при расчете от длительных нагрузок это одно значение модуля деформации бетона, а при расчете на кратковременные нагрузки (например ветер или сейсмика) другое значение. При этом результаты расчета существенно изменяются в зависимости от принятого модуля деформации бетона. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Почитал тему и не понял, что же можно уточнить с помощью одинакового снижения жесткостей для всех КЭ схемы и какой в этом практический смысл. Ну получится другое распределение усилий, а где гарантия, что оно верно в каждом конкретном случае. На жесткость ЖБ влияет не только тип элемента(вертикальный, изогнутый и т.п.) но и степень нагруженности элемента, соотношение продольной силы и изг. момента и пр. Если уж браться за "правильный" расчет ЖБ, то нужно уметь пересчитывать жесткости для каждого КЭ элемента точно так же, как для каждого КЭ подбирается арматура на заданные усилия. Только в этом случае появляется смысл в каком-то "уточнении". Ну и, конечно, такую задачу желательно решать автоматизированным способом за несколько итераций. Одна беда, нужно самому писать утилиту, делающую возможным "уточнение" согласно СП, т.к. лично я еще не видел программы реализующей подобные манипуляции с КЭ-схемой правильно в соответствии с идеей СП.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
На вопрос учитываю ли я снижение отвечу так. Если без экспертизы то нет. не учитываю, при проверке прогибов плиты умножаю их на 5 и сравниваю с допускаемыми. Но не делаю отдельную модель с понижением. Если и понижать у плиты Е так не всей, а только надопорным участкам ну и части пролетным зонам, зачем снижать участкам где момент =0 но стоит фоновая арматура? Потом зная что у плиты много жесткостей какую именно снижать? Жескость сжатия/растяжения? Сдвиговую? Я намекаю про пользователей Ing и Stark ( в лире и тп этого нет) Если есть экспертиза то делаю снижение по СП -2007, так меньше вопросов, |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Статически неопределимые системы работают таким образом, что если где-то стало плохо, то работать начнет там где хорошо, особенно в ж/б. Это как слепой лучше слышит. В реальности где какое усилие будет в таких системах предугадать не может никто. Поэтому такие системы прощают многие ошибки.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Учет нелинейности ж.б. и расчет с пониженными модулями для бетона это не одно и то же, мне показалось кто-то это приравнивает.
Разница жесткости железобетонного элемента от бетонного тех же размеров зависит от количества этого самого железа, т.е. арматуры; по этому для их объективного учета надо задавать для них приведенную жесткость. Далее, упругость бетона зависит от скорости приложения нагрузки. Перед тем, как принимать решения снижать везде/кое где/забить... следует определится с вопросом, что я хочу учесть в расчете. Примеры: 1. расчет на пульсацию/сейсмику: бетон ведет себя как упругий материал, вплоть до разрушения; реакция модели на воздействие происходит практически с начальными модулями бетона. 2. расчет фундаментной плиты вместе с верхушкой: имеем долговременные процессы, при этом распределение усилий зависит от соотношения жесткости верхушки и основания, если для основания задана реальная жесткость, то верхушка должна задаваться то же с реальными жесткостями. и т.д. и т.п. Offtop: принимать решения по результатам соцопроса это не на инженерный форум
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Цитата:
Вместо 50% будет 45
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Согласно п.6.2.7 СП 52-103-2007 для прогибов в плитах в первом приближении рекомендуется принимать понижающий коэффициент 0,2 с трещинами (0,3 без трещин). Конструкции разные бывают (пролёты, нагрузки, жесткости), конечно, но в основном в плитах трещины есть (М>Mcrc). А вот для определения усилий в элементах плит, рекомендуется брать 0,3 без оговорок на трещины. На истину в последней инстанции не претендую, просто обращаю внимание.
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Много постов и всё об одном и том же. Для себя вывел следующие выводы:
1. На усилия в плитах изменение жесткости не сильно влияет. Тут вопросы больше о том, что стык на крайних колоннах/стенах не будет абсолютно жестким - надо анализировать увеличение пролетной арматуры. 2. При расчете каркаса усилия в вертикале зависят от жесткости, но надо ещё умудриться получить усилия, отличающиеся на 20-30% с разными жесткостями (Eb против 0,6Eb). Большая разница может быть, например, в угловой колонне подвала на краю фундаментной плиты при отсутствии стен подвала - но такие случае очень редки (в большинстве случаев удается получить "нормальный" каркас) 3. В запас иногда прогоняем каркас с начальным модулем у колонн и пониженным у стен - так собираем больше усилий на колоннах. 4. Динамика (пульсации и ускорения верхних этажей) - при начальном модуле Eb 5. Про основание - так как геологи часто "занижают" E у грунтов (занижают - это значит реальная осадка вышла много меньше расчетной по II ГПС), считаем два раза - на упругом основании и абсолютно жестком - потом расчет через вариацию моделей Но я не понимаю, как можно рассчитать здание (например, в Лире) в нелинейной постановке при следующих условиях: 1. Объемное основание 2. Этапное возведение 3. Несколько комбинаций (например, 5 комбинаций от ветровой нагрузки) Offtop: Мне месяц ждать пока расчет закончится? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
для расчета усилий имеет значение только соотношение жесткостей (да пусть будут хоть в долях от единицы), для расчета деформаций -- необходимо их реальное значение по длине стержня, площади плит. вклад арматуры сам по себе мало весит (1-2% от сечения, для момента инерции - площадь(пусть приведенная к бетону)на квадрат расстояния..., немного ), а вот трещины уменьшают сечение в разы. и от масштаба нагрузки они зависят. но на маленькие нагрузки можно забить, на обычных(почти предельных) трещины будут в плитах повсеместно. если приэквивалентить "сплошное" сечение меньшей высоты , опять же придем к сниженным жесткостям и к соотношению жесткостей. но если трещины реальность, то может расчет с разносниженными Е оправдан? ну чуток ближе к реальности.
имхо "инженерная нелинейность" тут рулит. но ее не приладишь к "монтажу" например. чтобы каждая стадия обсчитывалась на текущую нагрузку с уточнением жесткостей. хотя на сегодня в инструментарии монтажа легко реализовать принцип типа 0.3--0.6 и рост модуля деформации при переходе от долговременных нагрузок к кратковременным. в общем как кажется, лучше бы в нормах записали ряд обязательно обсчитываемых случаев: 1- с Енач, 2 - с Е сниженным, 3- .... и мы бы просто вставили результаты вариантов найденных усилий в вариацию моделей и по обобщенным рсу подобрали арматуру. потом можно считать обратную задачу в честном нелине , но здесь можно помереть на затратах времени и ресурсов, хотя в определенных случаях(проверка чего либо существующего) оно оправданно. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
полностью согласен, это и пытался втолковать в посте #24 и 28.
Цитата:
mikel, скажите, не заморачивались ли вы с ручным пересчетом жесткостей итерационным способом? Пробовал вручную для плит в здании, где пролеты плюс-минус регулярные, - так у меня после третьей итерации разность в армировании не превышала 5%. Но вручную это нереально долго((( А если пролеты разные?, а если этажи не типовые, а если еще и для вертикала жесткости пересчитывать? интересно, почему разработчики не занимаются созданием модуль для пересчета жесткостей? Это было б конкурентным преимуществом!
__________________
Everybody Lies |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль деформации бетона через 2года | DDlis | Расчетные программы | 9 | 23.07.2015 16:28 |
Модуль упругости в СКАДЕ для стены в ж/б рубашке? | Patish | Железобетонные конструкции | 2 | 08.11.2012 16:41 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Как определить модуль упругости осадки? | ilya782 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 07.06.2008 15:04 |