| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Какой модуль упругости для жбк используете при расчете по 1ПС | |||
Считаю все с начальным модулем упругости | 28 | 45.16% | |
Снижаю модуль упругости только для плит (к=0,8) | 1 | 1.61% | |
Снижаю для стен и колонн (к=0,6) и для плит (к=0,3) | 32 | 51.61% | |
Снижаю как-то иначе | 9 | 14.52% | |
Уточняю жесткость в процессе расчета по 1ПС | 3 | 4.84% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Поиск в этой теме |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
все оно плюс-минус одинаковое Цитата:
ну, если без тонкостей и по пути наименьших усилий, то так: 1 задача: здание на жестком основании. динамический расчет (есть варианты по учету упругого основания, но с увеличенной жесткостью. но не просто в 10 раз. например, как в СП Фундаменты машин с динамическими нагрузками) 2 задача: подобно первой, только с пульсациями 3 задача: упругое основание и статический расчет. Вот теперь, если прикрутить ко всему этому снижение жесткостей, то получим для каждой задачи: на первой итерации к-ты по СП 52.103.2007. должно быть 4 расчета (I ГПС все нагрузки, I ГПС пост + длительные нагрузки, II ГПС все нагрузки, II ГПС пост + длительные нагрузки) для подбора армирования конструкций плит, стен, фундаментов - свои сочетания. ручное вычисление эквивалентных жесткостей (по приведенному модулю деформаций железобетона и приведенному моменту инерции ж/б сечения). итерационный расчет с пересчетом жесткостей до тех пор, пока не будет обеспечена приемлемая сходимость. далее вариации
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
пульсацию считал по 2 задаче. причем по СП 20, от и до. можно и вручную прикрутить, выполнив модальный анализ, посчитать значение и задать в статическом расчете. думаю, не это самое сложное в теме)
вы, мне кажется, не понимаете о чем речь. есть понятие сочетаний нагрузок в СП20, все верно. но есть и такое понятие, как продолжительность действия нагрузки - есть продолжительное действие нагрузки и непродолжительное действие нагрузки (СП63). и это вовсе не соответствует длительным и кратковременным нагрузкам по СП20. Это лишь означает, что в определенном сочетании деформационные характеристики материалов принимаются как для продолжительного действия, а в другом - как для непродолжительного действия.
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 30.03.2017 в 21:38. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
в том что я использую вариации
не совсем понятен вопрос. что значит какие материалы? бетон и арматура, какие еще!
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
допустим задача обойтись одним монтажом и учесть длит и кратковр жесткость всех материалов включая грунт.
грунт задаем безвесными линейными окэ, сразу с Е= Едл*5 в описании групп ему выделена своя группа где на всех монтажных стадиях кроме последней, зарезервированной для повышения жесткости материалов , в том числе и для грунта множитель на Е принять = 0.2 (этим вернули Едл) , на последней = 1.0 для жб задаем в жесткостях начальный модуль упругости , манипулируем им через группы. вертикальные элементы -- отдельная группа 0.6----0.85(на пустой последней) горизонтальные отдельная группа 0.2.....0.85 (на пустой последней) (отдельные группы, это например: 1-- грунт 2-- плита фунд 3-- стойки и стены 4-- перекрытия (механизм задания групп аналогичен заданию элементов в стадиях монтажа, выделили в схеме нужные кэ , зашли в закладку "группы" создаем новую группу и вводим в нее элементы нажатием кнопки "все отмеченные", перед этим заполнив табличку с коэффициентами к стадиям ) закончили монтаж последнего этажа. далее пустая монтажная стадия без нагрузок -- этап ужесточения Е грунта и бетона для последующих нагружений (через коэффициент в группах) послемонтажные стадии: 1-нагружение резервируем для сбора с него сейсм масс( так проще) 2-далее обычный набор нагружений: все полезные нагрузки включая ветер и сейсмику считаются уже на ужесточенном грунте. при желании полезную нагрузку можно разделить на длительную и кратковременную часть. длительную принять как монтажныую стадию, поместить ее перед пустой предназначенной для ужесточения всех Е. вот примерно в таком духе , если устраивает , можно обойтись и без вариации моделей. естественно это для тех кого устроит пресловутые 0.6--0.3 или подобное Последний раз редактировалось mikel, 30.03.2017 в 22:30. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
жесткостные характеристики какие, так понятно? в частности модуль упругости и от каких нагрузок(полных или длительных) и если дальше продолжать, то каких нормативных или расчетных, Вы же жесткостные характеристики от каких то нагрузок находили. Я сейчас про расчет по 1ГПС говорю, как мы понимаем от этого зависит распределение усилий. Там уже про монтаж разговор пошел, просто модуль упругости будет меняться в зависимости от или иной расчетной ситуации и соответственно перераспределение усилий и если все пытаться учесть, жизни не хватит, как то так.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Не знаю, как вы там здание собираетесь моделировать в монтаже, но если поэтажно, то грунт (а вернее глубину сжимаемой толщи) тоже нужно моделировать согласно нагрузкам приходящим на него (стадиям монтажа), то есть послойно.
|
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Offtop:
Цитата:
попробую растолковать. например, нам нужно выполнить расчет по прочности ж/б конструкий (особые нагрузки пока оставим в покое). Это расчеты по I ГПС. Знаем, что расчет по прочности ж/б элементов ведется на основное сочетание нагрузок по СП20 (постоянные + длительные + кратковременные). Так же знаем, что используем диаграмму состояния материала с деформационными характеристиками, отвечающими непродолжительному действию нагрузки. Соответственно в расчетах такие параметры, как предельные относительные деформации, приведенный модуль деформации и т.д. мы должны принимать как для непродолжительного действия нагрузки. Выбрав нужные значения мы можем найти приведенный модуль деформаций железобетона, приведенный момент инерции сечения и пересчитывать жесткости. как-то так. более наглядно это можно наблюдать, например, при расчетах по раскрытию трещин (особенно непродолжительное). это II ГПС. одним сочетанием не обойтись - нужно 3 учитывать: 1) Постоянные + длительные нагрузки. при этом деформационные характеристики бетона как при продолжительном действии нагрузки 2) Постоянные + длительные + кратковременные нагрузки. при этом деформационные характеристики бетона как при непродолжительном действии нагрузки 3) Постоянные + длительные нагрузки. при этом деформационные характеристики бетона как при непродолжительном действии нагрузки в итоге a=1+2-3
__________________
Everybody Lies Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 30.03.2017 в 23:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
Цитата:
в принципе это верно, то есть каждому этапу своя толща. но на солидах можно разве плоско массив ограничивать(монтаж, демонтаж закрепления "текущего дна" по стадиям монтажа через кэ55). ловить глубину меняющуюся по площади тут запаришься. если с коэф. постели то этот недостаток отсутствует. если следовать расчету основания на осадки по СП то это верно. но имхо как то спорно, что при прямом моделировании среды так точно надо ограничивать глубину активной зоны , в том числе по площади фундамента. например в инг+ никто(?) не задает ее различной(слоистое основание) в процессе монтажа? и как вешать, убирать связи(просто вопрос к пользователям). как кажется расчет осадок достаточно нечеткая вещь , а прямое моделирование среды, даже с избытком активной зоны даст достаточную точность в сравнении с "точной" картиной. отсюда я бы задал активную зону один раз по максимальной нагрузке(для завершенного строительства) P.S. еще один аргумент: осадка накапливается и завершается через годы. в процессе строительства она так точно не проявится, не успеет. сама модель из солидов формирует рассеивание внешней нагрузки. Последний раз редактировалось mikel, 31.03.2017 в 08:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
mikel
Можно было бы действительно закрыть на то, что вы говорите глаза, если бы рассчитывалось отдельно стоящее здание. Но зачастую зданий (или деф.блоков) бывает на площадке несколько и разной этажности, и одновременно строящихся, и что-то на сваях, что-то на плите. Короче, много всего может быть и, как правильно заметили на форуме, грунты - это тёмное пятно в расчёте, начиная от исходных данных от геологов и заканчивая эмпирическими манипуляциями со всякого рода коэффициентами постели и пр. НО, если вы хотите добиться "супер" точного расчёта того, что выше, тем более с учётом монтажа (а именно так рекомендуют нам нормы), то тогда, насколько это возможно, надо и точно моделировать поведение грунта под зданием. Offtop: П.С. Сам "таким" не занимаюсь |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
трудно не согласится, что можем делаем, пытаясь учесть нюансы. пример выше с монтажом привел как технический приём. сам же монтаж как инструмент наиболее реалистичного приложения собственного веса использую практически всегда. результат пойдет и вариации моделей, если это потребуется и вариантов результатов много. влияние близко расположенных блоков со своими частностями учитываю тоже. вариантность от конкретного случая. прошу не понимать написанное мною буквально.
|
|||
|
||||
Т.к. я уже старый и новая информация у меня в башке не сохраняется пользуюсь СНиП 2.03.04-84. В опросе п. 1. И вот ещё что: в ручную что-то давно ничего не рассчитывал всё в Лиру завожу.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 31.03.2017 в 12:40. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль деформации бетона через 2года | DDlis | Расчетные программы | 9 | 23.07.2015 16:28 |
Модуль упругости в СКАДЕ для стены в ж/б рубашке? | Patish | Железобетонные конструкции | 2 | 08.11.2012 16:41 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Как определить модуль упругости осадки? | ilya782 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 07.06.2008 15:04 |