Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос

Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос

Результаты опроса: Какой модуль упругости для жбк используете при расчете по 1ПС
Считаю все с начальным модулем упругости 28 45.16%
Снижаю модуль упругости только для плит (к=0,8) 1 1.61%
Снижаю для стен и колонн (к=0,6) и для плит (к=0,3) 32 51.61%
Снижаю как-то иначе 9 14.52%
Уточняю жесткость в процессе расчета по 1ПС 3 4.84%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2017, 17:05
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос
@$K&t[163RUS]
 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520

Ввиду большого числа сломаных копий как на форуме, так и за его пределами хочу узнать среднюю температуру по больнице, а именно, кто, где (город), как и на основании чего благополучно и без дополнительных вопросов или с ними прошел экспертизу с расчетами ж/б конструкций, а именно?

1. Как и на основании чего назначался модуль упругости ж/б конструкций при расчете по 1ПС:

1.1 Беру начальный для всех конструкций (стены, колонны, плиты, балки)
1.2 Беру согласно статьи А.С. Залесова и др. "Учет физической нелинейности....", а именно: снижаю только для плит к=0,8.
1.3 Беру согласно СП 52-103-2007, а именно: снижаю для вертикальных конструкций на к=0,6, для плит к=0,3.
1.4 Ваш вариант?

2. Случаются ли ситуации что эксперт:
2.1 Строго требует применять начальный модуль упругости при расчете по 1ПС? На что при этом ссылается (например говорит что СП52-103-2007 не обязателен к применению или что этот СП по его мнению крайне некорректен или еще чего)?
2.2 Строго требует снижать модуль упругости при расчете по 1ПС? На что ссылается (например на статью Залесова или действующий СП52-103-2007, хоть тот и не обязателен, но... или еще что)?

3. Уточняете ли после расчета по 1ПС жесткости элементов, для последующего уточнения усилий для 1ПС? Если да, то каким образом?
Просмотров: 41027
 
Непрочитано 30.03.2017, 17:46
#101
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Жесткость основания я не уменьшаю, а беру реальную по Пастернаку(двухпараметрическое основание).
ну, во-первых, "реальная" жесткость по Пастернаку - это смелое утверждение, но не в этом суть. во-вторых, вы уменьшаете жесткость основания, когда выполняете статический расчет! т.е. сначала вы свои "реальные" жесткости основания увеличили в 10 раз, жесткость конструкций приняли при начальном модуле упругости и выполнили динамический расчет. затем, уже в статическом расчете, вы вернули свои "реальные" жесткости основания, т.е. уменьшили их в 10 раз, а жесткость конструкций каркаса уменьшили в 1/0,6=1,7 и 1/0,3=3,3 раза соответственно! а вдь мы знаем, что если снижать/увеличивать жесткости комплексной системы (О-Ф-З) не пропорционально, то получим изменения в усилиях, так называемое перераспределение.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Расчет в старке, считаю более удобен для расчета ж/б, не реклама.
все оно плюс-минус одинаковое
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А на каком основании вы прикладываете статические нагрузки на жестком основании в вариации когда учитываете динамику?
я так не делаю
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
или только динамику без остальных нагрузок?
ну, если без тонкостей и по пути наименьших усилий, то так:
1 задача: здание на жестком основании. динамический расчет (есть варианты по учету упругого основания, но с увеличенной жесткостью. но не просто в 10 раз. например, как в СП Фундаменты машин с динамическими нагрузками)
2 задача: подобно первой, только с пульсациями
3 задача: упругое основание и статический расчет.
Вот теперь, если прикрутить ко всему этому снижение жесткостей, то получим для каждой задачи:
на первой итерации к-ты по СП 52.103.2007. должно быть 4 расчета (I ГПС все нагрузки, I ГПС пост + длительные нагрузки, II ГПС все нагрузки, II ГПС пост + длительные нагрузки) для подбора армирования конструкций плит, стен, фундаментов - свои сочетания. ручное вычисление эквивалентных жесткостей (по приведенному модулю деформаций железобетона и приведенному моменту инерции ж/б сечения). итерационный расчет с пересчетом жесткостей до тех пор, пока не будет обеспечена приемлемая сходимость.

далее вариации
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 17:58
#102
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
то получим для каждой задачи:
Только для 3ей задачи.
skam вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 19:13
#103
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696



Вовсе нет. Хотя здесь я немного не уточнил.. Для первых двух задач расчеты только по 1ГПС.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 19:33
#104
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
ну, во-первых, "реальная" жесткость по Пастернаку - это смелое утверждение, но не в этом суть. во-вторых, вы уменьшаете жесткость основания, когда выполняете статический расчет! т.е. сначала вы свои "реальные" жесткости основания увеличили в 10 раз, жесткость конструкций приняли при начальном модуле упругости и выполнили динамический расчет. затем, уже в статическом расчете, вы вернули свои "реальные" жесткости основания, т.е. уменьшили их в 10 раз, а жесткость конструкций каркаса уменьшили в 1/0,6=1,7 и 1/0,3=3,3 раза соответственно! а вдь мы знаем, что если снижать/увеличивать жесткости комплексной системы (О-Ф-З) не пропорционально, то получим изменения в усилиях, так называемое перераспределение.

все оно плюс-минус одинаковое

я так не делаю

ну, если без тонкостей и по пути наименьших усилий, то так:
1 задача: здание на жестком основании. динамический расчет (есть варианты по учету упругого основания, но с увеличенной жесткостью. но не просто в 10 раз. например, как в СП Фундаменты машин с динамическими нагрузками)
2 задача: подобно первой, только с пульсациями
3 задача: упругое основание и статический расчет.
Вот теперь, если прикрутить ко всему этому снижение жесткостей, то получим для каждой задачи:
на первой итерации к-ты по СП 52.103.2007. должно быть 4 расчета (I ГПС все нагрузки, I ГПС пост + длительные нагрузки, II ГПС все нагрузки, II ГПС пост + длительные нагрузки) для подбора армирования конструкций плит, стен, фундаментов - свои сочетания. ручное вычисление эквивалентных жесткостей (по приведенному модулю деформаций железобетона и приведенному моменту инерции ж/б сечения). итерационный расчет с пересчетом жесткостей до тех пор, пока не будет обеспечена приемлемая сходимость.

далее вариации
если Вы знаете реальную жесткость основания по другим методикам(на 100% реальную), то поделитесь, для меня считаю, что она реальная. По 3-ей задачи Вы как нашли пульсационную составляющую? пульсации ветра в любом случае должны быть заданы по СП20...По нагрузкам все задается согласно того же СП20.. с соответствующими коэф. а не как у Вас, там длительные, а там все. Да безусловно можно сделать вариации расчета на упругом основании и на жестком, но нагрузки в любом случае будут одни и те же, как бы Вы их изначально не находили.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 20:17
#105
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
По 3-ей задачи Вы как нашли пульсационную составляющую?
пульсацию считал по 2 задаче. причем по СП 20, от и до. можно и вручную прикрутить, выполнив модальный анализ, посчитать значение и задать в статическом расчете. думаю, не это самое сложное в теме)

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
По нагрузкам все задается согласно того же СП20.. с соответствующими коэф. а не как у Вас, там длительные, а там все.
вы, мне кажется, не понимаете о чем речь. есть понятие сочетаний нагрузок в СП20, все верно. но есть и такое понятие, как продолжительность действия нагрузки - есть продолжительное действие нагрузки и непродолжительное действие нагрузки (СП63). и это вовсе не соответствует длительным и кратковременным нагрузкам по СП20. Это лишь означает, что в определенном сочетании деформационные характеристики материалов принимаются как для продолжительного действия, а в другом - как для непродолжительного действия.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 21:25
#106
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
пульсацию считал по 2 задаче. причем по СП 20, от и до. можно и вручную прикрутить, выполнив модальный анализ, посчитать значение и задать в статическом расчете. думаю, не это самое сложное в теме)


вы, мне кажется, не понимаете о чем речь. есть понятие сочетаний нагрузок в СП20, все верно. но есть и такое понятие, как продолжительность действия нагрузки - есть продолжительное действие нагрузки и непродолжительное действие нагрузки (СП63). и это вовсе не соответствует длительным и кратковременным нагрузкам по СП20. Это лишь означает, что в определенном сочетании деформационные характеристики материалов принимаются как для продолжительного действия, а в другом - как для непродолжительного действия.
ну так и я считаю пульсации по второй, а затем их задаю в третью задачу. В чем у нас разница тогда? и какие материалы будете брать для комбинаций согласно СП20... от каких нагрузок? Просто я не совсем понимаю что вы пытаетесь поймать в расчете, моделируя нагрузки длительные и кратковременные отдельно, если какие то жесткостные характеристики, то это все-равно не отменяет задание сочетаний нагрузок согласно СП 20... я уже сам запутался, пытаясь уловить Ваш ход мысли. Если для расчета по 2ГПС то более менее тогда ясно, но Вы же писали , что такие же нагрузки(длительные отдельно и кратковременные отдельно) задаете и для 1ГПС. На самом деле ловля блох все это и все эти моделирования с кучей вариаций только при наличии времени, а его у работающих инженеров как правило просто нет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 30.03.2017 в 21:38.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 21:36
#107
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а затем их задаю в третью задачу. В чем у нас разница тогда?
в том что я использую вариации


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
и какие материалы будете брать для комбинаций согласно СП20... от каких нагрузок?
не совсем понятен вопрос. что значит какие материалы? бетон и арматура, какие еще!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 22:17
#108
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


допустим задача обойтись одним монтажом и учесть длит и кратковр жесткость всех материалов включая грунт.

грунт задаем безвесными линейными окэ, сразу с Е= Едл*5 в описании групп ему выделена своя группа
где на всех монтажных стадиях кроме последней, зарезервированной для повышения жесткости материалов , в том числе и для грунта множитель на Е принять = 0.2
(этим вернули Едл) , на последней = 1.0

для жб задаем в жесткостях начальный модуль упругости , манипулируем им через группы.
вертикальные элементы -- отдельная группа 0.6----0.85(на пустой последней)
горизонтальные отдельная группа 0.2.....0.85 (на пустой последней)

(отдельные группы, это например:
1-- грунт
2-- плита фунд
3-- стойки и стены
4-- перекрытия (механизм задания групп аналогичен заданию элементов в стадиях монтажа,
выделили в схеме нужные кэ , зашли в закладку "группы"
создаем новую группу и вводим в нее элементы нажатием кнопки "все отмеченные", перед этим заполнив табличку с коэффициентами к стадиям )

закончили монтаж последнего этажа.
далее пустая монтажная стадия без нагрузок -- этап ужесточения Е грунта и бетона для последующих нагружений (через коэффициент в группах)

послемонтажные стадии:
1-нагружение резервируем для сбора с него сейсм масс( так проще)
2-далее обычный набор нагружений:
все полезные нагрузки включая ветер и сейсмику считаются уже на ужесточенном грунте.
при желании полезную нагрузку можно разделить на длительную и кратковременную часть. длительную принять как монтажныую стадию, поместить ее перед пустой предназначенной для ужесточения всех Е.
вот примерно в таком духе , если устраивает , можно обойтись и без вариации моделей.
естественно это для тех кого устроит пресловутые 0.6--0.3 или подобное

Последний раз редактировалось mikel, 30.03.2017 в 22:30.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 23:03
#109
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
в том что я использую вариации



не совсем понятен вопрос. что значит какие материалы? бетон и арматура, какие еще!
жесткостные характеристики какие, так понятно? в частности модуль упругости и от каких нагрузок(полных или длительных) и если дальше продолжать, то каких нормативных или расчетных, Вы же жесткостные характеристики от каких то нагрузок находили. Я сейчас про расчет по 1ГПС говорю, как мы понимаем от этого зависит распределение усилий. Там уже про монтаж разговор пошел, просто модуль упругости будет меняться в зависимости от или иной расчетной ситуации и соответственно перераспределение усилий и если все пытаться учесть, жизни не хватит, как то так.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 23:07
#110
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
грунт задаем безвесными линейными окэ, сразу с Е= Едл*5 в описании групп ему выделена своя группа
Не знаю, как вы там здание собираетесь моделировать в монтаже, но если поэтажно, то грунт (а вернее глубину сжимаемой толщи) тоже нужно моделировать согласно нагрузкам приходящим на него (стадиям монтажа), то есть послойно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 296
Размер:	484.9 Кб
ID:	185886  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 23:37
#111
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в частности модуль упругости и от каких нагрузок(полных или длительных) и если дальше продолжать, то каких нормативных или расчетных, Вы же жесткостные характеристики от каких то нагрузок находили.
каша какая-то у вас получилась))
попробую растолковать. например, нам нужно выполнить расчет по прочности ж/б конструкий (особые нагрузки пока оставим в покое). Это расчеты по I ГПС. Знаем, что расчет по прочности ж/б элементов ведется на основное сочетание нагрузок по СП20 (постоянные + длительные + кратковременные). Так же знаем, что используем диаграмму состояния материала с деформационными характеристиками, отвечающими непродолжительному действию нагрузки. Соответственно в расчетах такие параметры, как предельные относительные деформации, приведенный модуль деформации и т.д. мы должны принимать как для непродолжительного действия нагрузки. Выбрав нужные значения мы можем найти приведенный модуль деформаций железобетона, приведенный момент инерции сечения и пересчитывать жесткости. как-то так. более наглядно это можно наблюдать, например, при расчетах по раскрытию трещин (особенно непродолжительное). это II ГПС. одним сочетанием не обойтись - нужно 3 учитывать:
1) Постоянные + длительные нагрузки. при этом деформационные характеристики бетона как при продолжительном действии нагрузки
2) Постоянные + длительные + кратковременные нагрузки. при этом деформационные характеристики бетона как при непродолжительном действии нагрузки
3) Постоянные + длительные нагрузки. при этом деформационные характеристики бетона как при непродолжительном действии нагрузки
в итоге a=1+2-3
__________________
Everybody Lies

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 30.03.2017 в 23:46.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 07:20
#112
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
но если поэтажно, то грунт (а вернее глубину сжимаемой толщи) тоже нужно моделировать согласно нагрузкам приходящим на него (стадиям монтажа), то есть послойно.
UnAtom,
в принципе это верно, то есть каждому этапу своя толща. но на солидах можно разве плоско массив ограничивать(монтаж, демонтаж закрепления "текущего дна" по стадиям монтажа через кэ55). ловить глубину меняющуюся по площади тут запаришься. если с коэф. постели то этот недостаток отсутствует. если следовать расчету основания на осадки по СП то это верно. но имхо как то спорно, что при прямом моделировании среды так точно надо ограничивать глубину активной зоны , в том числе по площади фундамента. например в инг+ никто(?) не задает ее различной(слоистое основание) в процессе монтажа? и как вешать, убирать связи(просто вопрос к пользователям). как кажется расчет осадок достаточно нечеткая вещь , а прямое моделирование среды, даже с избытком активной зоны даст достаточную точность в сравнении с "точной" картиной. отсюда я бы задал активную зону один раз по максимальной нагрузке(для завершенного строительства)
P.S. еще один аргумент: осадка накапливается и завершается через годы. в процессе строительства она так точно не проявится, не успеет. сама модель из солидов формирует рассеивание внешней нагрузки.

Последний раз редактировалось mikel, 31.03.2017 в 08:07.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 08:09
#113
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Offtop: c #96 - какой-то жесткий оффтоп пошел
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 08:22
#114
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


mainevent100,
да нет же , открываются нюансы, они в теме и это хорошо.(это по своему вопросу с UnAtom)
mikel вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 09:25
#115
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


mikel
Можно было бы действительно закрыть на то, что вы говорите глаза, если бы рассчитывалось отдельно стоящее здание. Но зачастую зданий (или деф.блоков) бывает на площадке несколько и разной этажности, и одновременно строящихся, и что-то на сваях, что-то на плите. Короче, много всего может быть и, как правильно заметили на форуме, грунты - это тёмное пятно в расчёте, начиная от исходных данных от геологов и заканчивая эмпирическими манипуляциями со всякого рода коэффициентами постели и пр.
НО, если вы хотите добиться "супер" точного расчёта того, что выше, тем более с учётом монтажа (а именно так рекомендуют нам нормы), то тогда, насколько это возможно, надо и точно моделировать поведение грунта под зданием.
Offtop: П.С. Сам "таким" не занимаюсь
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 10:00
#116
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


трудно не согласится, что можем делаем, пытаясь учесть нюансы. пример выше с монтажом привел как технический приём. сам же монтаж как инструмент наиболее реалистичного приложения собственного веса использую практически всегда. результат пойдет и вариации моделей, если это потребуется и вариантов результатов много. влияние близко расположенных блоков со своими частностями учитываю тоже. вариантность от конкретного случая. прошу не понимать написанное мною буквально.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2017, 12:32
#117
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Т.к. я уже старый и новая информация у меня в башке не сохраняется пользуюсь СНиП 2.03.04-84. В опросе п. 1. И вот ещё что: в ручную что-то давно ничего не рассчитывал всё в Лиру завожу.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 31.03.2017 в 12:40.
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль деформации бетона через 2года DDlis Расчетные программы 9 23.07.2015 16:28
Модуль упругости в СКАДЕ для стены в ж/б рубашке? Patish Железобетонные конструкции 2 08.11.2012 16:41
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04