| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > совместная работа сборных и монолитных конструкций ж.б.каркаса здания

совместная работа сборных и монолитных конструкций ж.б.каркаса здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2008, 00:21 #1
совместная работа сборных и монолитных конструкций ж.б.каркаса здания
Гравитатор
 
Проектировщик
 
Украина
Регистрация: 23.04.2008
Сообщений: 77

Коллеги! Посоветуйте!
Проблема 1. Существуещее каркасное 2-этажное здание из сборных элементов предполагается реконструировать путем демонтажа покрытия, колонн 2-го этажа и перекрытия 1-го этажа с последующим наращиванием сущ. сборных колонн монолитными с устройством монолитного перекрытия 1-го этажа, монолитных колонн 2-го этажа и монолитного покрытия. Смысл "бодяги" - увеличить высоты этажей. Стык колонн - монолитной и сборной - одно из уязвимых узлов смешанной каркасной конструкции. А ,вообще, такое допустимо делать?
Проблема 2. То же здание, но 1-этажная часть с покрытием на отм. 8.0 м. Покрытие не трогается, но устраивается межэтажное монолитное перекрытие с опиранием на проектируемые колонны внутри здания и на сущ. колонны наружных стен (закладных деталей, а тем более "стульчиков" нет. Новая конструкция будет пытаться работать не так как существующий каркас здания (необходим будет деформационный шов - однозначно. Делались ли такие конструкции?
Просмотров: 4748
 
Непрочитано 24.04.2008, 10:26
#2
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Колонны можно взять в металлическую обойму.
Эта обойма будет обеспечивать передачу усилий между монолитной и сборной частью колонн.
По второй проблеме: на такой же обойме можно делать "стульчики".
А почему однозначно деформационный шов? Между чем и чем вы его педполагаете делать?
Если перекрытие опирается на все колонны, нагрузка равномерно распределенная, возводится все перекрытие сразу без длительных перерывов, то осадки фундаментов будут равномерными...
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 15:37
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ужас
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 18:13
#4
Гравитатор

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2008
Украина
Сообщений: 77


При помощи обойм (ж.б. или металл) монолитная конструкция крепится к сборной, армирование монолитной конструкции рассчитать специализированным програмным обеспечением, проверить работу фундаментов (строительный проект здангия сохранился) - и все?
Экспертиза не придумает глобальную проблему (типа - полностью разобрать здание и выкопать фундаменты)?
Гравитатор вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 20:12
#5
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


я бы сравнил затраты по полной разборке и возведению новых конструкций с предлагаемыми вариантами.
А так варианты теоретически приемлемы. без конструктива ничего точно не ответить.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 22:18
#6
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Гравитатор Посмотреть сообщение
Коллеги! Посоветуйте!
А ,вообще, такое допустимо делать?
А фундамент понесет? А грунт?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 09:49
#7
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


не надо так делать!

Последний раз редактировалось Lexa_MK, 27.01.2009 в 09:23. Причина: косячно получилось
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 09:55
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Ну вы даете =D
Проще уж тогда нахрен всё снести и новое построить на старом фундаменте.
То что вы тут написали это не реконструкция, а извращение какое-то.
Или уж на крайняк, разбирать все, как написано, наращивать колонны и укладывать сборные элементы обратно! Это же такие деньжищи !!!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 09:59
#9
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Гравитатор Посмотреть сообщение
Проблема 2. То же здание, но 1-этажная часть с покрытием на отм. 8.0 м. Покрытие не трогается, но устраивается межэтажное монолитное перекрытие с опиранием на проектируемые колонны внутри здания и на сущ. колонны наружных стен (закладных деталей, а тем более "стульчиков" нет. Новая конструкция будет пытаться работать не так как существующий каркас здания (необходим будет деформационный шов - однозначно. Делались ли такие конструкции?
В таких случаях:
1) усиливается основание и, если необходимо, фундаменты
2) ставятся на сущ. фундамент рядом с сущ. колоннами новые колонны (на сущ. фундамент), которые понесут возводимое перекрытие
3) выполняется монолитное перекрытие с жестким сопряжением с новыми колоннами
Liam вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 19:54
#10
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В таких случаях:
1) усиливается основание и, если необходимо, фундаменты
2) ставятся на сущ. фундамент рядом с сущ. колоннами новые колонны (на сущ. фундамент), которые понесут возводимое перекрытие
3) выполняется монолитное перекрытие с жестким сопряжением с новыми колоннами
Liam, а почему нельзя приделать к сущ. колонне закладные (на хилти), на закладные наварить столики. На столики балки, на балки плита перекрытия... затраты - минимум, и по срокам быстрее всего получится.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 20:41
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


можете кидаться в меня тухлыми яйцами, но я перносил перекрытие в многоэтажном промздании именно так, как писал Колян Коляныч - на анкерах крепил пластины к колоннам, на которые после наваривались опорные столики под балки и т.д.

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 25.04.2008 в 20:41. Причина: пишу с ошибками
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 21:21
#12
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
можете кидаться в меня тухлыми яйцами, но я перносил перекрытие в многоэтажном промздании именно так, как писал Колян Коляныч - на анкерах крепил пластины к колоннам, на которые после наваривались опорные столики под балки и т.д.

Интересно, на бумаге или в натуре?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 21:46
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


сначало на бумаге, а потом в натуре.
а что Вас так напрягает в данном способе?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 22:17
#14
опус


 
Сообщений: n/a


Нормальный способ - крепления металлических пластин к ж/б колоннам через Хилти.
Сейчас не помню точно, но 20 тонн на поперечную силу держит - "жалезно" .
Разумеется, считать надо!

Последний раз редактировалось опус, 26.04.2008 в 01:30.
 
 
Непрочитано 25.04.2008, 22:26
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


эх, милый друг опус, это же я на себя принимаю, так сказать тухлые яйца - выступаю этаким санитаром %-))))
разумеется я выполнял расчеты, в том числе и считал потребное количество анкеров.
а в областной экспертизе подобный узел нареканий не вызвал, их больше занимали коммуникации.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 22:36
#16
опус


 
Сообщений: n/a


Кто-то уже выкладывал недавно фотку с металлическими балками на столиках, приваренных к пластинам на Хилти - тока щас разве, что найдешь?

Forrest, полежав в горячей ванне перед сном и подумав : о пальцах, яйцах и солонках пришел к выводу, что я был не прав, обыгрывая Ваши слова - прошу меня извинить! Хошь на колени перед компьютером встану. Тока прости!

Последний раз редактировалось опус, 26.04.2008 в 01:33.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 00:09
#17
Гравитатор

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2008
Украина
Сообщений: 77


Со стульчиками и фундаментами разобрались - всем участникам большое спасибо (жаль не в материальной форме). А делать монолитные колонны
поверх сборных через обойму - это где-то уже практиковалось или это жмотничество заказчика (цельнотянутая ж.б. колонна как-то надежней)
Гравитатор вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2008, 01:48
#18
опус


 
Сообщений: n/a


Гравитатор, Вы так не шутите про материальную форму, а то у меня, как у Скруджа Макдака, сразу в глазах загораются значки - "$"/"$".
 
 
Непрочитано 26.04.2008, 11:43
#19
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
сначало на бумаге, а потом в натуре.
а что Вас так напрягает в данном способе?
Реальное состояние сущ. ж/б колонн...
Недоверие к креплениям на анкерах (в т. ч. и химических) в просверленных несквозных отверстиях....

P. S.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2008, 12:05
#20
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


Pete, делай сквозные отверстия, соедини шпильками... никто не мешает. НО если можно проще?

П.С. а болты анкерные, устанавливаемые на ц.п.р. способом виброзачеканки, или на эпоксидке анкера, или конические распорные болты недоверие не вызывают?
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > совместная работа сборных и монолитных конструкций ж.б.каркаса здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совместная работа здания с основанием? Michail Основания и фундаменты 91 16.10.2015 14:41
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
Совместная работа конструкций в ЛИРЕ kRAN Лира / Лира-САПР 5 02.01.2007 07:13
Совместная работа здания Michail Прочее. Архитектура и строительство 16 17.05.2005 12:03