02.06.2005, 14:49 | #1 | |
Фундамент
Регистрация: 14.04.2005
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 5714
|
|
||||
Регистрация: 14.04.2005
Сообщений: 10
|
А как нужно правильно сделать деформационный шов?
У между домом и бассеином стена 38 см. А по идее нужно делать теплые стены по каждую сторону от деформационного шва. Кровля у дома и бассеина тоже общая. Как разорвать тоже не понимаю. Я вчера в мономахе посчитал плиту на осадку получилось 11 мм максимальная, и в месте перехода от бассеина к дому сильных напряжений нету. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
Стены должно быть 2 - одна бассейна, другая дома. Разрезать нужно все и фундамент и крышу. Как это сделать объемно планировочно должен думать архитектор, поставь его перед фактом необходимости шва. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98
|
Разница между полным бассейном и и пустым небольшая - при глубине бассейна 2м давление на грунт увеличивается-уменьшается всего лишь на 0,2кг/см2, и то если контур здания совпадает с контуром бассейна.
Проще всего сделать деф. шов, но делать его надо только в кирпичных стенах и ж.б перекрытиях, т.к. дерево ( я предполагаю, что речь идет о скатной кровле по деревянным стропилам) достаточно податливый материал, и разность осадок на кровле не скажется. Кроме того, к моменту устройства кровли большая часть осадки уже произойдет. Не обязательно в месте устройства деф. шва делать 2-ю стену, есть другие способы решения проблемы, зависит от конкретного здания. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2006
Сообщений: 1
|
О деформационных швах, правда, в основном, мостов, очень много сказано на этом сайте: http://defshov.am-bridge.net/. Посмотрите, возможно, найдете что-нибудь полезное.
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
for Dmitrii
Деформационный шов однозначно - бассейн должен быть отрезан от здания и др. конструкций. Далее из личной практики: 1. Плита ж/б 300мм - на суглинках (да ещё и на сухих) - 11 мм осадки от такого бассейна ну никак не получится (вроде не олимпийский бассейн). - скорей всего с чем-то ты накосячил. 2. Строил другу бассейн 4 года назад: 12мх6.5м в плане, 2.2м глубины от поверзности земли + 30см сверху - бортики, уровень воды обычно 2м. На фиговых фодонасыщеных супесях(УГВ -1.2-1.5 м от поверхности). Плита монолит ж/б 20 см(и то взято с большим запасом по просьбам трудящихся) + гидроизоляция + по ней еще 5см стяжки. Стенки - ж/б монолит 25 см толщиной у основания и 10-15 в верхнем сечении (10-15 т.к. строители криворукие). Чтобы стенки держали воду лучше - бетон брали с завода со спец добавками, повышающими W и F заодно, в бумажках производители гарантировали F150 W12(с трудом верится, но качество бетона обалденное). - этим летом был у друга на даче - купался в том бассейне - не единой трещины!!! 3. Твой конкретно случай не совсем понял: у тебя бассейн только одной стенкой прилеплен к стене дома? и при этом под общей крышей? - скинь если не сложно чертёжик - посмотреть чтоб рекомендации дать целесообразные. Я свой e-mail тебе в личку напишу. |
|||