| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.11.2009, 23:52 | #1 | |
Контроль набора прочности монолитных конструкций в зимнее время.
зам.директора
Санкт - Петербург
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 84
|
||
Просмотров: 20115
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Если нет указаний в проекте, то снятие опалубки осуществляется при достижении бетоном прочности:
- вертикальных поверхностей монолитных незагруженных конструкций не менее 70% проектной прочности ; - незагруженных монолитных конструкций перекрытий - 70% от проектной прочности при пролете до 6м, 80% от проектной при пролете свыше 6м без специальных мероприятий По достижению требуемой прочности, но не ранее чем бетон в наружных слоях остынет до 0°С, производится распалубка. Для конструкций с модулем поверхности Мп<5 распалубка допускается при разности температур поверхности бетона и воздуха не более 20°С, при Мп> 5 не более 30°С. Это необходимо для предотвращения температурных деформаций. Контроль прочности бетона осуществляется согласно ГОСТ Р 53231-2008 «БЕТОНЫ. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ» http://dwg.ru/dnl/6889 Последний раз редактировалось vlads, 08.11.2009 в 11:49. |
|||
|
||||
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Это вы путаете с прочностью бетона монолитных конструкций для класса В12.5-В25 к моменту замерзания – не менее 40% от проектной прочности.
Продолжительность прогрева бетона смотришь в графике, который входит в состав технологической карты прогрева монолитных конструкций и должен быть разработан под получение 70% проектной прочности. Выдерживаешь температурный режим этого графика в процессе прогрева конструкций по времени и фазам (подъем температуры, прогрев конструкций, остывание конструкций). Далее отключаешь электроэнергию, снимаешь один щит опалубки и проверяешь неразрушающим методом контроля, например, склерометром. Последний раз редактировалось vlads, 08.11.2009 в 12:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Согласно СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ . |
|||
|
||||
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
|
то есть, если здание 16 этажей, темп строительства 2 этажа в месяц, то на момент распалубки стен 1-го этажа должны иметь 70%?
|
|||
|
||||
Строительство, проектирование Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33
|
Зачем вам 70 % на распалубку стен и колонн? Вы же не собираетесь сразу всю нагрузку от верхних этажей прикладывать на колонны и стены.В зимнее время наберите при выдерживании не менее критической прочности , далее бетон сам доберет положенную ему прочность, тем более если противоморозные добавки использовали.Если кто не знает, сообщу что и зимой в естественных условиях бетон прочность наращивает, только не теми темпами как летом
__________________
Дорогу осилит идущий Последний раз редактировалось Niko 1, 11.11.2009 в 09:02. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Мы знали, но думали, что наращивает очень медленно. Наверно очень-очень медленно, думали мы...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23
|
Цитата:
Поэтому уже сейчас разработаны технологии (методы расчета) раннего нагружения монолитных конструкций, которые позволяют их загружать уже при прочности от 25%. Но нужно выдерживать определенную интенсивность нагружения! Более того, раннее нагружение позволяет даже несколько увеличить конечную прочность бетона. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Бетон зимой прочность набирать не будет, только если будет оттепель. Это на 4 -5 месяцев. В СНиПе четко написано , что вы должны согласовать прочность при распалубливании конструкции с проектной организацией (конструктором). Не представляю, как вы будете вести строительство зимой при 40% прочности. При темпе 2-3 этажа в месяц это будет 10-15 этажей. Кладка стен будет идти с отставанием на 2 этажа. Будете загружать этажи стеновыми материалами, опалубкой и т.д.
Последний раз редактировалось vlads, 12.11.2009 в 00:12. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
ЛИРА-монтаж-подобные программы решают проблему (если посадить проектировщика за ППР), а нормы действительно велят 70%. Кроме того здесь вопрос скорее не в распалубливаниии (заморозить можно и в опалубке), а в замораживании. наука говорит что 100% прочности весной гарантированно наберут конструкции замороженные при 80%
А все те дефекты которые будут получены при раннем распалубливании (сколы, трещины) с удовольствем припишут производителю работ Последний раз редактировалось Дмитрий К, 12.11.2009 в 00:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23
|
Цитата:
2. И все же откуда цифра 70%? Дайти ссылку на пункт правил. 3. Если наука говорит, что только конструкции замороженные при 80% прочности наберут весной 100% прочности, то почему в СНиПе указаны критические прочности от 30%. Т.е. бетоны, замороженные при этих прочностях не наберут после оттаивания проектную прочность? Но этого же не может быть! vlads >> Бетон зимой прочность набирать не будет, только если будет оттепель. Это на 4 -5 месяцев. Не представляю, как вы будете вести строительство зимой при 40% прочности. Вообще, конечно, технология раннего нагружения используется для нормальных условий производства работ - для ускорения строительства. Зимой ее можно использовать, но если зима уже близка к завершению. Последний раз редактировалось cos, 12.11.2009 в 08:14. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
как раз монтаж в лире учитывает прирост прочности поэтапно
насчет 70% да погорячился ) всего лишь литературные данные проблема с замораживанием была описана в статье Иванова http://niizhb2.ru/article7.html#1 СНиП 3.03.01-87 не полностью учитывает реалии современного монолитного строительства... Последний раз редактировалось Дмитрий К, 13.11.2009 в 01:50. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? | Зяблик | Разное | 1249 | 17.02.2023 16:20 |