| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой

Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2012, 16:51 #1
Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой
_EverFirst_
 
Проектировщик
 
Красноярск
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 7

Исходные данные таковы. Одноэтажный цех с мостовым краном, который заменяется на кран с большей грузоподъемностью. Ну соттветственно после обследования выяснилось, что колонны необходимо усилить. Интересует метод усиления за счет обжатия металлической обоймой (вследствии объемного расширения бетона), причем только за счет него. В литературе везде рассматривается совместная работа колонны и мет. обоймы на сжатие, за счет упирания обоймы в перекрытие или ригель. В данном случае мы же имеем ж/б колонны 400х400, одноконсольную (консоль усиления не требует), без надкрановой части (фермы опираются на массивные кирпичные стены). Узел упирания мет. обоймы в подкрановую балку и консоль не встречал, мудрить может придется что-то... Но хочется просто усилить за счет обжатия тела колонны до консоли, вот только методики расчета наити не могу, везде рассматривается метод совместной работы на сжатие за счет совместного упирания колонны и обоймы в лежащий на них элемент конструкции здания.

Сталкивался ли кто-нибудь с методом расчета усиления ж/б колонны металлической обоймой только за счет обжатия?
Просмотров: 30981
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:59
#2
Ал-й


 
Сообщений: n/a



складывается впечатление, что и не найдете методики. Если углепластиком сплошь закрыть - то еще куда ни шло, и то - при квадратном либо близком к нему сечении. Но уголком добиться полноценного эффекта обоймы... Честно говоря не встречал такого, но вот тут http://dwg.ru/dnl/10908 , на стр. 31-32 можно прочитать, что эффекта от уголков без передачи на них нагрузки за счет совместного опирания - не так много.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 15:25
#3
_EverFirst_

Проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Красноярск
Сообщений: 7
<phrase 1=


Благодарю! Очень полезная информация. Чтож придется повидимому мудрить чего-то, либо уже ж/б рубашку делать...
_EverFirst_ вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 15:35
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а какие проблемы обеспечить опирание на обойму? через уголок....
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 15:56
#5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


прочтите раздел расчета сжатых элементов с косвенным армированием (СНиП 2.03.01-84*) и надеюсь сами догадаетесь почему обжатие не может в Вашем случае нельзя учитывать
An2 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 10:02
#6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от _EverFirst_ Посмотреть сообщение
Узел упирания мет. обоймы в подкрановую балку и консоль не встречал, мудрить может придется что-то.
Балка опирается на колонну через консоль? тогда есть возможности: от "подпереть" обоймой Вашу консоль, до устройства дополнительной стальной стойки, прислонной к колонне.
(Про подпереть есть чертежи где-то, заинтересует - поищу и выложу).
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 11:17
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Часто поступаю так.
Вложения
Тип файла: pdf Усиление колонн.pdf (205.5 Кб, 3212 просмотров)
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 16:37
#8
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


А как бетонировать вокруг колонны 5 см?
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 18:42
#9
Ал-й


 
Сообщений: n/a


balabenuk, мы через бетонолитные отверстия 70-80 мм самое тонкое делали - заливалось без проблем (подвижная смесь по рекомендациям по усилению и все такое). А вот приварить к существующей арматуре не всегда получается, т.к. не всегда можно разгрузить до требуемых величин (например расчет без нагреваемого стержня часто все портит). А включить уголки вполне реально - и клиньями и домкратами и уголками на струбцинах. и передать на них усилия. Вообщем мы чаще так.
 
 
Непрочитано 26.04.2012, 19:36
#10
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А включить уголки вполне реально - и клиньями и домкратами и уголками на струбцинах. и передать на них усилия. Вообщем мы чаще так.
можно расширяющийся цемент применить, или приваривать разогретые поперечные планки
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 19:50
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
А как бетонировать вокруг колонны 5 см?
Пять сантимов, не догма. Бетонирование ярусами. Опалубка также ярусами. Игольчатый вибратор.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 20:03
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Пять сантимов, не догма. Бетонирование ярусами. Опалубка также ярусами. Игольчатый вибратор.
Или торкретирование. Частенько так делаем усиление стен.
Колонны усиливаем обоймами. Включаем в работу за счет приварки нагретых планок (500-700 град.ц.).
 
 
Непрочитано 26.04.2012, 20:20
#13
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
или приваривать разогретые поперечные планки
Это само собой, я писал про включение "по вертикали"...
 
 
Непрочитано 26.04.2012, 21:58
#14
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Колонны усиливаем обоймами. Включаем в работу за счет приварки нагретых планок (500-700 град.ц.).
у стали при 600град.ц наступает пластич текуч, рекомендуется нагревать планки не выше 350град.ц
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 00:11
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
у стали при 600град.ц наступает пластич текуч, рекомендуется нагревать планки не выше 350град.ц
Вы что-то путаете.
 
 
Непрочитано 27.04.2012, 09:30
#16
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Вы что-то путаете.
нет не путаю
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 09:44
#17
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


для наступления пластичности в стали при 500-600 град. необходимо ее еще загрузить нагрузками, близкими с предельно-допустимым. Привариваемые же пластины полностью разгружены и текучесть (уже от собственного веса пластины) наступит при ~1500 град.С

добавлено: предельно-допустимым при температурах эксплуатации
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 27.04.2012 в 15:27.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 10:22
#18
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
для наступления пластичности в стали при 500-600 град. необходимо ее еще загрузить нагрузками, близкими с предельно-допустимым.
к предельнодопустимым при какой температуре?

P.s предельнодопустимые нагр при температуре 20 и 600 сильно отличаются

при охлаждении пластина должна стягивать обойму, а не деформироватся

Последний раз редактировалось efwl, 27.04.2012 в 13:26.
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 16:29
#19
_EverFirst_

Проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Красноярск
Сообщений: 7
<phrase 1=


Вообщем в итоге обсуждений на работе и собственных умозаключений родился на свет вот такой вариант. В районе низа консоли что-то вроде упорных столиков сделать на анкерных болтах, а внизу в фундамент закладухи (фундамент можно сказать новый делается, старый там вообще чудо света... завтра выложу фотки, я думаю всем интересно будет, что у нас в России умеют =) ). Там посути колонны под новый кран проходят, но с учетом многолетней эксплуатации решили перестраховаться... Так что если даже такое усиление особо ничего не даст, то ничего упасть не должно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна.jpg
Просмотров: 1734
Размер:	38.4 Кб
ID:	79291  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1600
Размер:	82.5 Кб
ID:	79292  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1414
Размер:	42.3 Кб
ID:	79293  
_EverFirst_ вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 17:06
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


зачем анкерные болты, которые все-равно работать не будут, так как сварка заберет на себя нагрузку (если только сознательно не ограничить длину сварных швов)?
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Усиление колонн средних/крайних Mirolex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.06.2021 14:11
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление колонн под ж/б оболочкой двоякоположительной гауссовой кривизны yuventus21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 23:34
Превышение предельно допустимых вертикальных отклонений ж/б колонн в производственно-бытовом корпусе. Stroii Железобетонные конструкции 4 03.02.2009 14:51