| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.04.2012, 16:51 | #1 | |
Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой
Проектировщик
Красноярск
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 30981
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
складывается впечатление, что и не найдете методики. Если углепластиком сплошь закрыть - то еще куда ни шло, и то - при квадратном либо близком к нему сечении. Но уголком добиться полноценного эффекта обоймы... Честно говоря не встречал такого, но вот тут http://dwg.ru/dnl/10908 , на стр. 31-32 можно прочитать, что эффекта от уголков без передачи на них нагрузки за счет совместного опирания - не так много. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
(Про подпереть есть чертежи где-то, заинтересует - поищу и выложу).
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
balabenuk, мы через бетонолитные отверстия 70-80 мм самое тонкое делали - заливалось без проблем (подвижная смесь по рекомендациям по усилению и все такое). А вот приварить к существующей арматуре не всегда получается, т.к. не всегда можно разгрузить до требуемых величин (например расчет без нагреваемого стержня часто все портит). А включить уголки вполне реально - и клиньями и домкратами и уголками на струбцинах. и передать на них усилия. Вообщем мы чаще так.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
для наступления пластичности в стали при 500-600 град. необходимо ее еще загрузить нагрузками, близкими с предельно-допустимым. Привариваемые же пластины полностью разгружены и текучесть (уже от собственного веса пластины) наступит при ~1500 град.С
добавлено: предельно-допустимым при температурах эксплуатации
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 27.04.2012 в 15:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
P.s предельнодопустимые нагр при температуре 20 и 600 сильно отличаются при охлаждении пластина должна стягивать обойму, а не деформироватся Последний раз редактировалось efwl, 27.04.2012 в 13:26. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 24.04.2012
Красноярск
Сообщений: 7
|
Вообщем в итоге обсуждений на работе и собственных умозаключений родился на свет вот такой вариант. В районе низа консоли что-то вроде упорных столиков сделать на анкерных болтах, а внизу в фундамент закладухи (фундамент можно сказать новый делается, старый там вообще чудо света... завтра выложу фотки, я думаю всем интересно будет, что у нас в России умеют =) ). Там посути колонны под новый кран проходят, но с учетом многолетней эксплуатации решили перестраховаться... Так что если даже такое усиление особо ничего не даст, то ничего упасть не должно.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций | boyarshinov.ivan | Технология и организация строительства | 16 | 29.08.2021 21:13 |
Усиление колонн средних/крайних | Mirolex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.06.2021 14:11 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление колонн под ж/б оболочкой двоякоположительной гауссовой кривизны | yuventus21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.01.2010 23:34 |
Превышение предельно допустимых вертикальных отклонений ж/б колонн в производственно-бытовом корпусе. | Stroii | Железобетонные конструкции | 4 | 03.02.2009 14:51 |