Добрый день, коллеги! Прошу Вашей помощи советом.
Хочу поинтересоваться каким образом Вы определяете прочность сборных многопустотных железобетонных плит перекрытия неразрушающими методами. Имеем в распоряжении электромагнитный прибор для определения прочности методом ударного импульса (Оникс 2.5) и прибор для определения прочности методом отрыва со скалыванием (Оникс ОС).

Согласно п. 6.1.9 ГОСТ 22690-2015 использовать метод ударного импульса допускается с привязкой по методике по приложению Ж (нахождение коэффициента совпадения, путем привязки метода ударного импульса к отрыву со скалыванием, либо к испытаниям кернов).

Если с монолитным и сборным железобетоном без пустот все понятно, то из пустотки нормально не выдернуть так, чтобы можно было объективно пользоваться результатом (допустим арматурный стержень в каждом ребре плиты), и керн также нормально не отобрать. Неужто выход один - использовать ультразвук?
Просмотров: 2511
 
Непрочитано 20.04.2016, 22:33
| 1 #2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Используйте метод отрыва Со скалыванием из ребра, с глубиной анкера 16 мм. Но так как это нестандартный анкер нужно установить переходной коэффициент м2
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 12:51
#3
Narayann


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Используйте метод отрыва Со скалыванием из ребра, с глубиной анкера 16 мм. Но так как это нестандартный анкер нужно установить переходной коэффициент м2
В принципе можно попробовать дернуть с проставочным кольцом на малой глубине погружения анкера. Что ж спасибо! При удобном случае попытаюсь, посмотрим что из этого выйдет.
Narayann вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 03:45
#4
luckfinder


 
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31


А как дергать, если в ребре арматура?
luckfinder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение прочности сборных многопустотных плит при обследовании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Запас прочности сборных плит перекрытия Dmitsan Конструкции зданий и сооружений 87 24.06.2021 01:57
Нужна техническая документация для многопустотных плит перекрытия по 10 нагрузке Zarutsky84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.03.2016 13:20
Моделирование анкеровки сборных плит в связевом каркасе [ЛИРА 2013 Rus] Голубчик Лира / Лира-САПР 6 19.01.2016 15:16
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD DonMof SCAD 23 02.11.2011 22:08
Покрытик из сборных ж.б. плит Layout Железобетонные конструкции 10 10.12.2008 22:51