Как найти перепад давления на клапане
ventru72
 
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 8

Всем привет! Возник такой вопрос:
Для расчета пропускной способности полностью открытого клапана, нужно знать значение перепада давления на клапане (для системы ГВС и отопления).
Используется регулятор фирмы Данфос VB-2, проштудировав литературу данфоса и покурив форумы, пришел к такой формуле расчета.
Квс=1,2*G/ sqrt( ΔP), где
1,2 - 20% запас
sqrt - квадратный корень
Вся суть вопроса именно в значении ΔP, какое ΔP брать для отопления и ГВС ?

В контуре отопления регулятор стоит на подаче перед подмесом.
В контуре гвс используется одноступенчатая схема теплообменника, регулятор стоит на подаче греющей трубе.
Из тех условия, перепад давления на вводе Р1=6,5 Р2=5 кгс/см2
В методичке данфоса есть формула:
Δ Ркл≥0,5Δ Рру, где
Δ Рру- это как я понял и есть Р1=6,5 Р2=5 кгс/см2
Получается я могу выбрать Δ Рру= 0,75 или Δ Рру=1 Так, как не ошибится и правильно выбрать значение перепада, ведь от его значения сильно меняется показатель Квс

Последний раз редактировалось ventru72, 03.12.2014 в 15:49.
Просмотров: 7895
 
Непрочитано 03.12.2014, 14:27
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Цитата:
Сообщение от ventru72 Посмотреть сообщение
В контуре отопления регулятор стоит на подаче перед элеватором.
Сам-то понял чего написал?
layer вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 15:35
#3
k@skAD

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311


Знакомые технологи берут перепад 0,5 кгс/см2 (технологические трубопроводы с ЛВЖ/ГЖ)
__________________
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 15:49
#4
ventru72


 
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Сам-то понял чего написал?
Ну да, элеватора там сейчас уже нет. Перед подмесом* )

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от k@skAD Посмотреть сообщение
Знакомые технологи берут перепад 0,5 кгс/см2 (технологические трубопроводы с ЛВЖ/ГЖ)
Ок спасибо, пока искал, на одном из форумов также прочел, что лучше брать 0,5 кгс/см2, осталось только не ясно по какому принципу выбрали именно этот перепад

Последний раз редактировалось ventru72, 03.12.2014 в 16:13.
ventru72 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как найти перепад давления на клапане

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Регулирование давления в коллекторе. ЧРП или клапан? Urg Водоснабжение и водоотведение 19 22.04.2014 09:20
Как найти давления грунта под плитой в ПК Лира VoVoRoNaLe Лира / Лира-САПР 6 26.10.2009 17:43