| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения?

Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2012, 16:53 #1
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения?
moradan
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Вынужден обратиться к вам за советом. Стал обладателем гаража на 2 машиноместа с подвалом из сборной железобетонной солянки. Вызывает серьезные опасения плита перекрытия между гаражем и подвалом - куча трещин(сквозных, в основном поперечных-кривых) на въезде у ворот в зоне до 1 метра от ворот и прямая (сквозная) поперечная трещина по центру от неравномерной усадки стен подвала.
Попробую вкратце описать конструктив. Ряд гаражей с чередующимися в беспорядке 1 и 2-х местными боксами, верхний и нижний ярусы не совпадают -поэтому у кого-то 1-местный с большим подвалом под соседями, у кого-то (в моем случае) 2-х местный с маленьким подвалом.Уклон кровли в сторону ворот (внутренний перепад 2900-2200).Задняя стенка выходит на ЖД и вся на улице. Нижний ярус состоит из керамзитобетонных панелей около 30см толщины (точно выяснить не удалось- в доступных для измерениях местах -мокрого снега с водой в канаве ЖД насыпи по пояс ) По задней стене у меня сплошная панель краями уходящая к соседям, по передней(под воротами)- аналогично, только 1 вертикальный стык у меня. Боковые стены состоят каждая из 2-х 3-х метровых панелей. В результате неравномерной осадки(плиты в сторону ЖД осели больше) плита перекрытия посередине переломлена поперек до видимой с обеих сторон арматуры. Раскрытие трещины в среднем 1 см. Насквозь не просвечивается подозреваютолько из-за грязи на полу гаража. Провиса условно говоря нет (не более 1см\на 1м в данном месте). Ближе к воротам в зоне до 1-го метра от стены под воротами плита перекрытия разрушена чуть менее, чем полностью - сквозные просвечивающие трещины, выколы с нижней стороны, проржавевшая арматура, и т.д. В плите перекрытия сделан люк при производстве 800\1200мм расположенный с краю (200 от края) перпендикулярно длинне. Хочется его расширить под яму для авто.
Верхний ярус состоит из: задняя стена - керамзитобетонные панели 2 по 3 метра и перпендикулярная перемычка из жб 160 мм толщиной выступающая внутрь из стены на 200мм + столб из профтрубы 160мм для балки кровли, сторона ворот так-же, только вместо панелей- ворота и перемычка со столбом выступают внутрь на 500+160. Балка кровли- тоже профтруба 160 с зачеканкой раствором (фактически зачеканки только следы). Плиты кровли 2-шт продольно (тоже 160мм толщины) получается имеют опирание по боковым стенам (стоящим на плите перекрытия уже соседского подвала) из плиты 160мм, задней стене из керамзитобетонной 300мм плиты и 4-й угол на перемычке у ворот- где и продавливает. К тому-же на расстоянии порядка 150 мм от профтрубы под потолочную балку с обеих сторон (у ворот и у задней стены) забит с пропилом под балку деревянный 200мм вертикальный брус. У ворот, от постоянного набухания-расширения, думаю, тоже внес свою лепту. У задней стены в аналогичном узле проблем не замечено...
Пациент - плита 160 мм толщины 6000х3500 с родным люком 800х1200 который хочется удлиннить по широкой стороне.

Понятно, что без 40-ножки из металла в подвале не обойтись. Хочется использовать профиля с минимальной высотой, так как высота подвала всего 1800 пока, без обустройства теплой стяжки.Но в приоритете, конечно запас прочности.

Вот схемку набросал в уровне пола гаража
[IMG][/IMG]

Трещина перекрытия снизу посередине плиты ровная поперечная
[IMG][/IMG]
масштаб с пальцем
[IMG][/IMG]


Трещины у ворот вид снизу

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]



Трещины у ворот вид сверху- поднял какой-то лист- более менее видно, виден кусок перпендикулярной бетонной перемычки, столб профтрубы и брус подпирающий (ИМХО главный виновник)



ближе



подвал - вблизи на потолке - перпендикулярная трещина, вдали видны трещины у ворот



Пробежал по соседям - у всех, с кем переговорил и посмотрел аналогичные проблемы с плитой, только менее выраженные в приворотной части. Никто особо не парится- машины мало кто ставит, в основном склады для домашнего хлама, минимастерские без особо тяжелого оборудования и.т.п

Чуть попозже попробую схемку усиления набросать, так, как это я вижу... Пока ваши мысли постараюсь воспринять и творчески переработать к моим хотелкам

Благодарю за внимание к моей теме


PS/ что-то последняя фотка криво загрузились повернуть против часовой на 90. не сверните шею\монитор Извиняюсь.




PPS


Пока соображения следующие.

Расшить и расчистить трещины, зашприцевать их раствором (каким?) с 2-х сторон . Надо-ли выводить- вытягивать провис плиты в линию\плоскость? с технической точки зрения - можно, но оправданность трудозатрат - под очень большим вопросом. Далее усилять снизу - возникают вопросы по сечениям металла ...
В связи с невозможностью запихнуть в подвал что-либо более-менее длинное и тяжелое делать на стойках из профтрубы около 100х50 4мм толщины, возможно заполненной раствором с парой арматурин. Низ приварить пятки с косынками, анкерить, и заливать раствором 40-50мм, у стены- дополнительные уголки на трубу приварить и их анкерить в керамзитобетонную панель стены. Анкера думаю 100\10 клиновые или около того.Верх - зачеканка безусадочным раствором, если неполучится враспор вертикально. Балки- связи тоже хочется из аналогичной трубы с зачеканкой, но может придется и двутавр ... Стык со стойками на сварных косынках, пролеты получаются по 1500-2200мм.
Если есть возможность, подскажите по применимости для таких нагрузок от плиты и несущей итоговой способности сортамент. И идея с заполнением профтрубы раствором и парой арматурин - работоспособна?
Под простенками наверху по длинной оси плиты стоит делать кладку, или обойтись усилением металлом?

Последний раз редактировалось moradan, 12.12.2012 в 21:07.
Просмотров: 8801
 
Непрочитано 13.12.2012, 13:16
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Трудно судить по фото о картине в целом. Если это ж/б конструкции, то скорее всего они в аварийном состоянии... Просто заделать трещины - трудно сказать поможет ли, скорее всего надо делать усиление кострукций и в первую очередь ф-ты, да и всей стоянки.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 21:41
#3
moradan


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 3


Да, вы правы- фото неинформативные - почему-то заглючил фотоаппарат и большая часть пропала Как доберусь в следующий раз - обязательно еще перефотографирую. Сейчаз работа- аврал перед НГ... всем тепловой контур подавай еще вчера Монтажником фасадки алюминиевой тружусь...
Проблемная, в принципе, одна плита перекрытия. Железобетон 16 см размер 3500х6000. Понятно, что просто заделка трещин не спасет.заделка-зашприцовка- только в целях заполнения пустот- чтоб "враспор" встала в нынешнем фактическом положении, ну и арматуру (её остатки) защитить.
Пока вопросы следующие. Какой раствор посоветуете закачивать? Сколько держит на прогиб профтруба 50х100 на "ребре" (просто ходовой размер, который "под рукой" есть) , поможет ли заливка раствором внутрь профтрубы для увеличения несущей способности( можно и пару арматурин туда положить) Пролеты по моим прикидкам\раскладкам 1500-2200 мм получаются. Нагрузка на плиту- ну, условно говоря- может 500кг на кв дециметр быть- вроде машины на домкрате, но общая распределенная не должна думаю превысить тех-же 500кг\ м2 . Так, как полностью прижать балки-ригеля к плоскости плиты навряд ли смогу - кривизна имеется, то возникает вопрос по материалу зачеканки и минимальной толщине его слоя, для равномерного распределения нагрузки... какой-либо раствор на саморасширяющемся цементе возможно? Насколько это применимо при нынешних -10 на улице и возможности кратковременно (сутки-двое максимум) поддержать температуру внутри на уровне 0... +5 градусов?

Как-то так пока мысли направлены, возможно есть и другие методы усиления, которые можно применить в данном случае?

Последний раз редактировалось moradan, 13.12.2012 в 21:55.
moradan вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 02:49
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от moradan Посмотреть сообщение
поможет ли заливка раствором внутрь профтрубы для увеличения несущей способности( можно и пару арматурин туда положить) Пролеты по моим прикидкам\раскладкам 1500-2200 мм получаются.
Устанавливайте без арматуры, сечение трубы - берите более 50*100.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 07:56
#5
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


что-то не очень понятно все-таки как плиты уложены. попробуйте схемку раскаладки плит набросать нам.
nikx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 08:33
#6
moradan


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 3


Плиты уложены продольно. По центру продольная- проблемная, опиранием на верт. панели подвала.который меньшего размера. Вправо и влево- аналогичные уходящие "шириной" к соседям. На них стоят вертикальные панели стен собственно гаража. Первое фото-схема - посередине- проблемная, и по краям "половинки" таких-же, но являющихся полом гаража у меня и потолком соседских подвалов одновременно. Опирание по периметру на керамзитобетонные панели около 30 см толщиной. Заход опирания проблемной- вроде нормальный - внизу в подвале внутренние габариты 3300х5450.
moradan вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 09:05
#7
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Толщина плит какая?
Я подозреваю, что у вас панель перекрытия от крупнопанельных зданий и вообще должна на 4 стороны опираться...
Плохо, что вы не строитель. В плане чертежи внятно показать не можете.
Попробуйте нарисовать разрезы гаража (продольный, поперечный) с указанием размеров (в том числе толщин на разрезах.)
Чтобы видно было, как лежит плита, на что она опирается, какая глубина опирания плиты, толщины все (балки если есть, стены и пр.).
Где границы подвала?
Лучше не описывать, а зарисовать. Ну или по крайней мере на видео снять, что ли. Чтобы понятнее было.
nikx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в плите перекрытия Кленовский Конструкции зданий и сооружений 33 02.09.2010 17:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Трещины в жб плите Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 20 11.07.2006 17:49