Металлоконструкции 2018
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать с просевшим грунтом под монолитной плитой?

Что делать с просевшим грунтом под монолитной плитой?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2018, 10:54 #1
Что делать с просевшим грунтом под монолитной плитой?
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 113

lionheart3391 вне форума Вставить имя

Имеется недавно залитая плита по грунту, которая несет только полы, полезную нагрузку и перегородки первого этажа и не является фундаментом под здание. После того, как залил и бетон набрал прочность, заметили что по краям грунт отделился от подошвы а по центру нет. Плита по грунту разделена деформационными швами и есть опасения, когда ее нагрузят, произойдут деформации и затрещат полы. Сталкивался ли кто с данной проблемой и что тут можно сделать, инъектирование, заполнить бетоном или еще что-то? Заранее спасибо за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20180419-WA0002.jpg
Просмотров: 277
Размер:	209.3 Кб
ID:	201447  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20180419-WA0001.jpg
Просмотров: 244
Размер:	206.7 Кб
ID:	201448  

Просмотров: 1664
 
Непрочитано 19.04.2018, 11:02
1 | 1 #2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 589


Песочком засыпать, фотографии удалить.
h5r32 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 11:02
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 1,423


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
что тут можно сделать, инъектирование, заполнить бетоном или еще что-то?
В первую очередь необходимо найти ответы на вопросы "Что за х случилось?" и "Что за дерьмо сейчас под плитой?"
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 11:11
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,136


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Песочком засыпать, фотографии удалить.


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Сталкивался ли кто с данной проблемой и что тут можно сделать, инъектирование, заполнить бетоном или еще что-то?
Во первых надо сделать выводы. Чтоб в след раз такое не произошло, необходимо тщательно уплотнить грунт основания.
Есть компании, которые специализируются на усилении/восстановлении грунтов. Общими словами - они нагнетают под бетон состав на основе каучука. Причем они могут приподнять так уже просевшую плиту пола.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 11:41
#5
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Есть компании, которые специализируются на усилении/восстановлении грунтов. Общими словами - они нагнетают под бетон состав на основе каучука. Причем они могут приподнять так уже просевшую плиту пола.
А если бетоном просто заполнить пустоты?
lionheart3391 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 11:54
#6
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,038


Толщина плиты сантиметров 20-30? Армирование есть?
Может заполнить не бетоном а песком или щебнем. Всё дешевле, а эффект сопоставимый.
Poreth вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 12:23
#7
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Толщина плиты сантиметров 20-30? Армирование есть?
Может заполнить не бетоном а песком или щебнем. Всё дешевле, а эффект сопоставимый.
Толщина 20см, армирование есть две сетки + деф. швы
lionheart3391 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 12:32
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
А если бетоном просто заполнить пустоты?
раз грунт по краям сел (предположение, что он поднялся в центре опустим, как маловероятное), то есть следующие варианты:
- он был весьма неплотный;
- его вымывает;
- кто-то делает подкоп. например, под вами строят туннель и грунт проваливается туда;
Если вы просто зальёте туда бетон, то процесс это не установит. Грунт ещё сядет и у вас плита будет висеть не в 10 см над грунтом, а в 2 см над бетоном (а ещё через пару недель опять в 10 см). Вам от этого легче станет? Вряд ли.
Что делать?
1. Найти причину опускания грунта.
2. Устранить причину.
И только в третью очередь устранить саму полость.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 13:24
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,038


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Толщина 20см, армирование есть две сетки + деф. швы
Диаметр арматуры сеток? И как швы выполнены? Т.е. как простую плиту перекрытия ее использовать нельзя?
Poreth вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 13:26
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,870


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Песочком засыпать, фотографии удалить.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 13:56
#11
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 695


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Песочком засыпать, фотографии удалить.
Выдохнуть, перекреститься.
NorthernSky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 13:57
#12
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Выдохнуть, перекреститься.
Вариант рабочий , "мы всегда так делали" , инъекции это все дорого
h5r32 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 14:05
#13
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 449


Если есть точки опоры на оголовки фундаментов, то пересчитать плиту с фактическими нагрузками, как обычное перекрытие
dik-son вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.04.2018, 19:10
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 1,297


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
есть опасения, когда ее нагрузят, произойдут деформации и затрещат полы
Да на второй фотке уже трещина видна.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Имеется недавно залитая плита по грунту, которая несет только полы, полезную нагрузку и перегородки первого этажа и не является фундаментом под здание.
А почему на второй фотке колонны видны? Или плиту залили так, что где-то она по грунту, а где-то по фундаментам под колонны?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.04.2018, 19:52
#15
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 5


Кажется имеется осадка насыпного грунта в основании. Здесь только пауза на естественную осадку нужна, никакое уплотнение ее не устранит (сужу по примеру насыпей дорог).
Бим вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать с просевшим грунтом под монолитной плитой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите. A1ekc Железобетонные конструкции 11 20.04.2015 19:05
Канализация под полом первого этажа (подвала нет), под плитой монолитной (315мм), канализация заглубляется под уклоном более метра? Нурсултан Водоснабжение и водоотведение 26 16.03.2015 08:55
Как делать армирование монолитной плиты перекрытия полигональной? realama Железобетонные конструкции 10 23.05.2013 11:20
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||