Добрый день!
Теперь новая проблемка - не понимаю как смоделировать ортотропное перекрытие с опиранием на балку и с консолью (эркер). Эркер в стекле, поэтому будет консоль. А в месте опирания сборного перекрытия на балку мне потом нужно задать шарниры (в fea-проекте). Как я понимаю, их поставить можно только на торец плиты ? Или неправильно понимаю и можно в любом месте поставить, ну естественно чтобы была опора в этом месте? Плохо объясняю - скрин прикрепляю |
|||
|
||||
Цитата:
Если поставить шарниры со стороны эркера, консоль отвалится. Она разве сборная? |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Для общей модели хотелось бы как-то облегчить информацию. Мне нужно просто с этой площади эркеров собрать нагрузку и передать ее через балку на стену. И как быть непонятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Вот если бы плиту сделать неразрезной, выставив консольно ее часть и снизу подвести балку (шарнир)... В STARKe расшивка узлов производится с помощью разрезных шарниров. И узлы дублируются и перемещения объединяются. Но вот как при этом разрешить поворот плиты в плоскости пролета..пока не представляю как это выглядит ) |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
А если просто снизу балку подвести, то она будет считаться жестко связанной с плитой (даже если эксцентриситет задан вручную)? "Отрезать" балку от плиты всегда нужно дополнительно (в феа) ? У меня много балок ))), вот не знаю теперь "отрезать" их или как кругом одни шарниры ) |
|||
|
||||
Цитата:
Ну да, на элементы плиты следует установить шарниры. По мне, так было бы, наверное, проще собрать нагрузку с одного балкона и приложить ее в местах опирания стальных балок. |
||||
|
||||
Ну, например, задать несколько узловых опор вдоль линии для модели, описывающей искомую грузовую площадь, затем взять сумму вертикальных реакций и поделить на требуемую длину линии, по которой будет приложена эта нагрузка. В каждом конкретном случае надо смотреть.
|
||||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
При расчете кирпичного здания в МКЭ возникают следующие проблемы:
1. Необходимо исключить из работы кирпич и перемычки над и под окном, так как если их задать просто оболочкой, то эти участки начинают работать как балки и они выравнивают усилия в простенках ( с перегруженных снимают, и добавляют на недогруженные), тоже самое и с глухими стенами тех этажа. 2. Необходимо учитывать, что кирпич не может перераспределять усилия, особенно за счет своего растяжения. 3. Во многих программах ( Лира, Скад и тд) нет снижения отдельных видов жесткостей, сдвиговой, крутильной…. Нет официальной методики на сколько снизить 0,9 или 0,95 или 0,99!!! Большинство экспертов не принимают чисто МКЭ расчет 4. Не менее важным является расчет по разности деформаций смежных участков стен. В МКЭ если это и можно делать, то мудрено, необходимо правильно назначить площади простенков. В МКЭ разность меньше. Очень часто эксперты просят посчитать многое вручную. В Старке и МикроФЕ наиболее точно считать кладку ( см п3) но тем не менее наиболее просто эксперты принимают результаты Мономаха |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
SergeyKonstr в вашем примере растягивающие напряжения по перевязанному и не перевязанному сечению больше, чем расчетное сопротивление стандартной кладки. А значит расчет выполнен не правильно, из-за того что кирпичная перемычка перераспределяет больше чем может, а не просто трескается
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? | rvp | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 28.03.2015 17:08 |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |