Непрочитано 22.07.2010, 08:04 #1
Стальная обойма. "Перерезаемая плитой"
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Необходимо запроектировать кирпичный столб усиленный обоймой идуший по двум этажа первому и подвалу. В ряде мест плиты залазят на кирпичный столб. Вот я и думаю можно ли "перерезать" обойму, то есть разорвать 1...2 продольных уголка обоймы. (смотри вариант 2 приложенного файла).
Обойма обеспечивает обжатие кладки и как написано во всех учебниках каменных конструкций основным фактором влияющим на эффективность обойм являются хомуты. Но в форуле по определению несущей способности одно из слогаемых произведение Rsc As где As площадь сечения продольных уголков стальной обоймы. И это произведение является довольно таки существенным и достигает 40...50 % от несущей способности кирпичного столба.
Я думаю перерезать обойму нельзя поделитесь вашим мнением коллеги.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиленик кирпичных столбов обоймами.jpg
Просмотров: 200
Размер:	27.4 Кб
ID:	42650  

Просмотров: 2052
 
Непрочитано 22.07.2010, 09:32
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


а плита только с одного бока, как на эскизе?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 09:51
#3
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Да плита с одного бока как на эскизе. Все проблемы из-за витража в наружной стене в подвале и на 1 этаже.

Если в перекрытии укладывать нестандартные плиты можно ли нагрузку от них передовать стальную обойму через приваренный к ней уголок
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 10:00
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


вот как раз об этом думаю...
как вариант пересадить перекрытие на металлическую обойму, но не факт, что это гуд
У меня похожий вариант был с железобетонной колонной.
Данных бы побольше...
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 10:07
#5
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


а в плане это как выглядит? Обойма должна быть неразрывной
VRag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 10:28
#6
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


На обойму передовать нагрузки даже от одного перекрытия я думаю нельзянельзя .
Учитывая что на фундаментные блоуи ФБС опирается 4 уголка с опорной частью 5.5 см х 0.5 см.
Площадь опирания 5.5х0.5х4=11 см2
От одной плиты в зоне опирания на обойму (пролетом 6.3 м) получаем нагрузку (6.3/2)х11кНх0,64=22.18кН
Давление смятия 22.18/11=2.02 кн/см2=20.2 Мпа
ФБС делают из бетона кл. В 12.5 он имеет призменную прочность Rb=7.5 Мпа. Даже если местное сопротивление смятию в 2 раза больше Rb и составит порядка 15 Мпа произойдет продавливание ФБС
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 10:34
#7
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Учитывая что на фундаментные блоуи ФБС опирается 4 уголка с опорной частью 5.5 см х 0.5 см.
для того и делают опорный пояс с верху и снизу из уголков
тогда будет примерно 5.5х40(сколько там ширина колонны)х4 =880 см2
VRag вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 10:38
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


с опорной частью можно поиграться: наварить ребер, швеллеров каких-нибудь и т.п. Распределить нагрузку одним словом
Никто же не предлагает голый уголок опирать сразу на блок.

А потом я так и не понял как это получается, что плиты "залазят" на столб?
Может на столб опирается балка, на которую кладутся плиты?
Если так, то вообще все просто.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 12:13
#9
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Столб по оси А это тот который в обойме. На него "залазят" плиты перекрытия. Плиты которые над подвалом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиленик кирпичных столбов обоймами.jpg
Просмотров: 141
Размер:	21.0 Кб
ID:	42665  
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 12:24
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


как вариант:
в месте столба плиты не класть, а сделать монолитный участок. Тогда металлическая обойма остается нетронутая
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 12:45
#11
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


crosandr так я наверное и сделаю "обхвачу" с двух сторон обойму балками. Между балками сделаю монолитный участок.
Насчет опорного уголка не знал спасибо за информацию
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 14:20
#12
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Aleks ManaeFF

покажешь что получилось потом.