| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.07.2010, 08:04 | #1 | |
Стальная обойма. "Перерезаемая плитой"
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487
|
||
Просмотров: 2052
|
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Да плита с одного бока как на эскизе. Все проблемы из-за витража в наружной стене в подвале и на 1 этаже.
Если в перекрытии укладывать нестандартные плиты можно ли нагрузку от них передовать стальную обойму через приваренный к ней уголок |
|||
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
На обойму передовать нагрузки даже от одного перекрытия я думаю нельзянельзя .
Учитывая что на фундаментные блоуи ФБС опирается 4 уголка с опорной частью 5.5 см х 0.5 см. Площадь опирания 5.5х0.5х4=11 см2 От одной плиты в зоне опирания на обойму (пролетом 6.3 м) получаем нагрузку (6.3/2)х11кНх0,64=22.18кН Давление смятия 22.18/11=2.02 кн/см2=20.2 Мпа ФБС делают из бетона кл. В 12.5 он имеет призменную прочность Rb=7.5 Мпа. Даже если местное сопротивление смятию в 2 раза больше Rb и составит порядка 15 Мпа произойдет продавливание ФБС |
|||
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
с опорной частью можно поиграться: наварить ребер, швеллеров каких-нибудь и т.п. Распределить нагрузку одним словом
Никто же не предлагает голый уголок опирать сразу на блок. А потом я так и не понял как это получается, что плиты "залазят" на столб? Может на столб опирается балка, на которую кладутся плиты? Если так, то вообще все просто. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стальная обойма сложной формы | dermoon | Металлические конструкции | 18 | 22.03.2011 06:56 |