28.05.2010, 23:20 | #1 | |
выступ кирпичной кладки над фундаментом
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 28038
|
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
Мы проектировали выступ в кирпиче- стены 640 на фундаменте 600. При
большем выступе закладывали в проект под выступ железобетонные плиты. Под выступом должна быть обязательно арматурная сетка. Но штукатурка со временем оваливается, сетка ржавеет и кирпич свеса начинает выпадать. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
По сути он там и не работает. Просто стена по прочности меньше на один кирпич. Если так и расчитана, то всё ок, а если нет, надо что-то усиливать. или фундамент или стену.
Ведь, если хорошо кирпич изолировать штукатуркой или ДРУГИМ СПОСОБОМ, то ведь с ним ничего и не случится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.07.2018 в 13:43. |
|||
|
||||
Если посмотреть пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций п.7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см.
Однако в СНиПе есть п. 6.65. ... Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20 см. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками (см. п.6.34). |
||||
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 66
|
Цитата:
В некоторых местах лоханулся с фундаментом - результат : для ровности стен пришлось выступить кладкой наружу на 3см . Материал кладки - первый ряд кирпич ,дальше камень керамический пустотный.По углам армирую сетками проволочными на 150 см в каждую сторону ( 3мм с яч 100 )через каждые 0,7м кладки Судя по некоторым ответам - 3см не критично Последний раз редактировалось reagent4, 04.06.2010 в 18:51. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
(к СНиП II-22-81) 7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см. |
|||
|
||||
Добрый день! Интересует, один вопрос. Буду очень признателен если кто то выскажет свое мнение и скажет как правильно.
Стена из газобетона шириной 400 мм опирается на фундамент, можно ли при использовании "клювика" сделать свес газобетона 110 от "клювика" и (160) от самого фундамента? |
||||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
на 500 мм от отмостки поднять газик требуется.
небольшая ремарка - газобетон D400 относится к теплоизоляционному материалу, D500 к конструкционно-теплоизоляционному и D600 к конструкционному. В двухэтажных коттеджах из Д600 приходится все простенки проверять. Потому как хотят большие окна/двери, плиты полетом 6 м. Бывает, что на пределе простенки проходят. И не забывайте конструктивные мероприятия.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- У газобетон влагопоглощения во много раз меньше чем у кирпича всех видов. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
||||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Цитата:
для кирпича 1% для ячеистого бетона 5% при этом надо не забывать, что марка по морозостойкости для газобетона - это совсем не то, что марка по морозостойкости для кирпича.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Йаб согласился, но увиденное воочию... Скорее тает, аки сахар.. Насыщенный водой руками разламывается, как буханка.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
Повреждения кирпичной кладки | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.09.2009 18:46 |
Фундамент над фундаментом | Yoshka | Основания и фундаменты | 5 | 07.09.2008 12:27 |