Нужно ли подводить холодную воду к детским умывальникам и душевым сеткам в детском бассейне?
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 4726
|
|
||||
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 24
|
А где конкретно это прописывается? Единственную зацепку я нашёл в СанПиНе по детским садам, где указано, что нужно подводить горячую и холодную воду в туалетные комнаты, но конкретики там не имеется. При этом типовые проекты выполнялись без подводки холодной воды к умывальникам.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Типовой проект это не нормативный документ.
В таких вопросах я люблю приводить простой пример, ведь в нормах нигде не прописано что трубы водопровода должны быть цельными, без разрывов, почему все проектируют трубы целыми?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 24
|
Но всё же по каким-то принципам типовой проект, да создавался. И значит это где-то должно быть указано и пояснениями из некоторых гигиенических соображений. Мол, обожгётся деть 5 градусной водой и ему нужно выдавать только 37, или ему холодная будет ок в пользование.
Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- Попрежнему актуально |
|||
|
||||
Производство Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101
|
Offtop: Не применительно к типовому проекту, а к общим соображениям проектирования водоснабжения: температура 36-37 градусов комфортна не только для человека, но и для размножения бактерий. Так что, если выполнить где-то централизованный смеситель, то в трубах после него с большой вероятностью начнется активная жизнедеятельность. А при температурах ниже 10 и выше 50 бактериям уже не очень уютно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 24
|
Поэтому предусматривается термосмеситель на отпайках от стояка, т е температура 65 градусов охлаждается до 37, необходимая для того, что бы деть не обжёгся. Но вопрос в другом...довольно много точек зрения, что холоданя вода детям не нужна из тех же соображений, при этом нормы это умалчивают. Поэтому хотелось бы точного обоснования, что да, холодную воду подводить не надо, т к *где указано*, или же надо, т к *обоснование*. |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762
|
Цитата:
А описывать каждую глупость в нормативных документов, фантазии не хватит. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 24
|
Это не глупость. Я могу запроектировать холодную воду а потом окажется, что деть будет часто болеть и холодную воду эпичным образом перекроют и зачем, спрашивается, подводить холодную воду лишний раз. И это есть в типовом проекте и это меня смущает. Чем то же они руководствовались, создавая такое решение.
|
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762
|
вам сказали выше, типовые это не нормативные документы.
И видимо для тех кто делал по этим типовым все-таки написали СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования в дошкольных организациях" Цитата:
Последний раз редактировалось freese, 27.11.2013 в 15:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 24
|
Именно благодаря этому пункту я предварительно развёл холодную и горячую воду и технолог по телефону это одобряэ. Но тут уже проблема гуманитарного характера. Руководство думает иначе. А так как руководство "шарит" и ссылается на типовые проекты и принимаемые решения в предыдущих проектах этими же технологами, то это заставляет меня негодовать и сомневаться в однозначности той, или иной точки зрения. Впрочем, если это истина, то я спокоен и могу заняться "развлекательной программой".
----- добавлено через ~2 мин. ----- В любом случае, моя задача прийти к какому то наиболее рациональному решению. |
|||