Непрочитано 09.10.2012, 18:14 #1
Подскажите требуется ли, оснащение 9ти этажный жилой дом секционного типа системой СОУЭ
vramir
 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14

Подскажите требуется ли, оснащать 9ти этажный жилой дом секционного типа системой СОУЭ? по СП 3.13130 не все понятно

Последний раз редактировалось vramir, 09.10.2012 в 18:18. Причина: орфография
Просмотров: 3926
 
Непрочитано 09.10.2012, 18:49
#2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Что там непонятного..

Жилое здание секционного типа
- менее 11 этажей - СОУЭ не требуется
- от 11 до 25 этажей включительно - требуемый тип СОУЭ - 1