Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Схема раскосов и стоек в арочной ферме как правильнее

Схема раскосов и стоек в арочной ферме как правильнее

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2017, 12:55
Схема раскосов и стоек в арочной ферме как правильнее
Евгений АртС
 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Нужно сделать арочный навес для авто с покрытием из мягкой кровли для 3 снеговового р-на
Подскажите какую схему стоек и раскосов нужно принять.
Сделал 2 варианта, а как верно не знаю.
Навес в плане 8400х6000. Шаг ферм принял 1000мм.
Сечения принимал по наитию. Рассчет буду пробовать делать после утверждения схемы( последний расчет делал 12 лет назад)
Пока сечения такие: Прогоны по фермам : труба 40х40х2, ниж. пояс: уголок спаренный 50х5, верх пояс : тр 50х50 спаренная, раскосы: уголок 50х5, стойки 40х4.
Если кто-то сталкивался с подобным помогите пожалуйста.Заранее благодарен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фермы 2 варианта.png
Просмотров: 466
Размер:	136.3 Кб
ID:	190487  

Просмотров: 8336
 
Непрочитано 05.07.2017, 09:48
#21
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Да без проблем. Добавьте. Запас большой, а расчет прикидочный. Так что на точность до грамма и миллиметра не претендую.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
проверять выдержит навес 20-30 сантиметров мокрого снега или нет не очень хотелось
А на кой ляд тогда расчет, если не будем давать расчетной нагрузке реализоваться? Конструкция должна стоять без всяких счищений снега. Иначе проблема не в весе от чистильщиков.

Пункт СП нагр и возд про сосредоточенные 1,0кН на покрытие не оспариваю, но чистку снега с кровель не одобряю. Если нужна чистка - значит надо думать о изменении конструктивных решений.
Кстати, по правилам охраны труда работа на кровле навеса будет работой на высоте. Требуются анкерные крепления, передающие на конструкции нагрузку 22 кН (2,2 т). Считать будем?
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 09:57
#22
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
чистку снега с кровель не одобряю
Да это не только собственно "чистка снега". Представь: весна, тепло, солнышко, всё тает, и чорт подери, навес протекает! А снег (увлажнённый) оттаивает не мгновенно, это дело нескольких недель.
В этом случае взбираются на навес два амбала с приспособлениями на кровлю, дабы найти и устранить причину протекания , иначе никак
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 10:04
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
да там вообще чёрт те что написано
При вычислении нагрузки от снега по формуле, получается, что нагрузка от снега получается меньше, чем те значения, которые приведены в таблице этого же СП.
Так что думаю, сразу нужно брать табличные значения, умножая их на 1,4.
Offtop: Антинародный СП!
Эм.
Формула из п. 10.1 дает S0, а таблица - Sg.
Или про какую формулу речь?

P.S. В СНиПе было то же самое (касательно неучета одновременно нагрузок на покрытие и снеговой), если память не изменяет

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.07.2017 в 10:10.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 10:05
#24
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А на кой ляд тогда расчет, если не будем давать расчетной нагрузке реализоваться?
Стоянка с навесом. Администрация повесила объявление "если что за снег мы не отвечаем, кому надо выдадим лопату, можем сами очистить, но за доп плату". У меня 3 варианта:
- взять лопату и за минут 10 счистить
- отдать не помню сколько рублей
- полчаса лазить с линейкой, измеряя все те конструкции, что там наварили, проверяя качество каждого шва, оценивая степень коррозии, прячущийся за краской... А потом ещё это всё считать

В офисе сидеть надоело, погода была хорошая, и я выбрал первый вариант.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 10:06
#25
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Формула из п. 10.1 дает S0, а таблица - Sg.
В том-то и дело, слова там такого нету, которое означало бы, что это расчётное значение (которое есть в таблице).
Берём значение из таблицы 10.1. Переводим значение в нормативное, умножая на 0,7. Затем это значение умножаем на 1,4, и получаем расчётное значение. И вот это расчётное значение будет меньше той, что указано в таблице
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 05.07.2017 в 10:15.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 10:17
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Слова - нету.
Но есть слово, что S0 - нормативное. При этом S0 получается умножением Sg на 0,7 и всякие коэффициенты снегопереноса, терморежима здания и прочие мю. А еще написано, что гамма эф = 1.4. Т.е., если снег не тает на кровле от тепловыделений здания, никуда не переносится ветром и покрытие совершенно ровное, имем S0 = 0,7 Sg. Простейшее преобразование дает Sg=S0/0,7 = 1,43 S0. Округляем значение 1,43 до 1,4 и получаем Sg = гамма эф * S0.
Ну не сложно же подумать немножко, граждане инженеры.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 10:26
#27
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Простой пример: берём из таблицы снеговой район II - 120кг/м2. Умножаем его на 0,7 (переводим в нормативное). Получается 84кг/м2.
Затем находим значение Sg, умножая S0=84 на 1,4. Получаем 117,6кг/м2. (все остальные коэфф. при этом брать равными 1,0)
То есть на выходе получается, что табличное значение выше, чем вычисленное значение Sg. (117.6<120.0)
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 10:28
#28
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
То есть на выходе получается, что табличное значение выше, чем Sg. (117.6<120.0
2%, вы серьезно?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 10:29
#29
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
2%, вы серьезно?
дело не в этом, а в том, что вычисленное значение получается меньше, чем есть в таблице. Парадокс...?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 10:36
#30
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Парадокс...?
Для Вас парадокс погрешность вычисления? Ну тогда новый СП для вас, там этот парадокс убрали
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 10:38
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
дело не в этом, а в том, что вычисленное значение получается меньше, чем есть в таблице. Парадокс...?
Нет. Это погрешность округления. 1/1,4=0,714. Округлили просто до 0.7.

Offtop: Блох в массе собаки тоже учитывать будете?

----- добавлено через ~7 мин. -----
И, кстати. Как эти несчастные 1.5-2% на округление обосновывают
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
сразу нужно брать табличные значения, умножая их на 1,4.
?

Т.е., взяли табличное значение, которое УЖЕ больше расчетного по формуле аж на 2% - и херак! еще 40% сверху? Чтоб застройщику, значится, жизнь малиной не казалась?

----- добавлено через 22 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Для Вас парадокс погрешность вычисления? Ну тогда новый СП для вас, там этот парадокс убрали
Там снег увеличили.. = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.07.2017 в 10:46.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 11:04
#32
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нет. Это погрешность округления. 1/1,4=0,714. Округлили просто до 0.7.
Не проще ли было бы сразу взять из таблицы, найти от него нормативку, а расчётное вообще ни на что не умножать, а сразу брать табличное.
Ведь всё равно получится то же самое, и даже меньше, хоть и на 2%.
Зачем те самые лишние телодвижения и вычисления, по поиску расчётного значения...?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 11:29
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Не проще ли было бы сразу взять из таблицы, найти от него нормативку, а расчётное вообще ни на что не умножать, а сразу брать табличное.
ты не поверишь...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 11:30
#34
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Не поверишь...
Чему не верить-то? Я ведь прав, а ты не очень
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 11:37
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Я ведь прав
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Так что думаю, сразу нужно брать табличные значения, умножая их на 1,4.
конечно-конечно.
Offtop: P.S. изучай
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 11:41
#36
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ак что думаю, сразу нужно брать табличные значения, умножая их на 1,4.
Это уже передёргивание, в данном тексте я просто неверно сформулировал свою мысль. Вы ведь суть моих мыслей поняли давно.
При нахождении расчётного значения не надо ничего вычислять, а сразу брать из т. 10.1 нужные цифры и всё
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 11:54
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Фигасе, ты "неверно сформулировал мысль", завsсив нагрузки на 40% - а я передергиваю

Offtop: А так - все нормальные люди давным-давно берут расчетную из таблички и не морочат голову себе и людям теми несчастными округленными 2%-ми
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 11:58
#38
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А так - все нормальные люди давным-давно берут расчетную из таблички и не морочат голову себе и людям теми несчастными округленными 2%-ми
Зачем тогда коэффициент 1,4, если все "нормальные" сразу берут данные из таблицы? Видимо, коэффициент для НЕнормальных.
Offtop: П.С. ты даже не передёргиваешь, а цепляешься за слова
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 12:08
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Зачем тогда коэффициент 1,4, если все "нормальные" сразу берут данные из таблицы? Видимо, коэффициент для НЕнормальных.


Еще раз.
коэффициент 1.4 - это те же трусы 1/0,7, вид сбоку.
Нахрена они оба приведены? Это к разработчикам СП. Я не знаю, что они курили, когда этот СП сочиняли. Но смысл у этих 0,7 из формулы и 1.4 гамма эф совершенно один и тот же, а именно - переход от расчетной к нормативной. Хочешь - умножай расчетную на 0,7, хочешь - дели на 1.4.
Offtop: И вот только не надо про те 2% округленных снова начинать, это уже совсем глупо будет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 12:21
#40
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Зачем тогда коэффициент 1,4, если все "нормальные" сразу берут данные из таблицы? Видимо, коэффициент для НЕнормальных.
В СП 20.13330.2012 Sg, определяемая по табл. 10.1 - это максимум веса снега на лесной поляне за 25 лет. И это не расчетная снеговая, но при коэф. ce, ct и мю равных 1 данная нагрузка равна расчетной (+-2%).
Логика, по моему следующая: есть "наблюдаемая" нагрузка, есть норманивная нагрузка и есть расчетная. Коэффициентами эти нагрузки взаимосвязаны и для снега выпало так, что "наблюдаемая" и расчетная совпали, а для всех других совпадают "наблюдаемая" и нормативная. Для соблюдения единой формы описания нагрузок и применили переход по ф. 10.1 от "наблюдаемой" к нормативной, а затем переход к расчетной (возврат к "наблюдаемой").
Dakar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Схема раскосов и стоек в арочной ферме как правильнее

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Годится ли схема Г.8 СП по нагрузкам для расчета козырьков? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 16 06.02.2015 10:01
Схема стропильной конструкции (предложение и обсуждение) sareth Прочее. Архитектура и строительство 6 21.09.2013 10:27
Правильно ли сост. схема плоской рамы в Лире?. VMaksS79 Лира / Лира-САПР 13 01.03.2012 13:19
Схема компОновки или компАновки? Comediant Разное 42 13.03.2011 17:58
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17