Как расчитать высоту выхлопной трубы под ДГУ?
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 6349
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Смысл считать высоту есть если ДГУ будет стационарная и ПД пойдет в ГГЭ (или как там она у нас сейчас называется).
Вообще-то Вам бы лучше с этим вопросом на экологических форумах поузнавать. Смысл такой - берется состав выхлопных газов. Берутся пробы воздуха на содержание веществ, которые содержатся в выбросах. Сравниваются с ПДК. Чем выше труба, тем больше пятно рассеивания вредностей. Считается минимальная высота трубы при которой в худшей ситуации (нет ветра и т.д.) из-за выбросов ДГУ ПДК вредностей не будут превышены. Вот здесь поподробнее. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Экология для расчета очень важна, но не главное.
Проверьте по паспорту ДГУ допустимое противодавление выхлопной системы. Может получиться, что выхлоп не продавит трубу, и в лучшем случае перегрев и недоотпуск мощности, в худшем- заглохнет через минуту. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Сергей Богатов, предложи другой раздел. Потому как для меня аббревиатура ДГУ - тайна великая и грамота китайская вельми есть.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Offtop: ДГУ - дизель-генераторная установка. Вопрос о выхлопной трубе этой установки (в данном случае дизельного двигателя) имеет к электроснабжению очень далёкое отношение. Поэтому-то данное несоответствие удивило
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Offtop: Тогда моё предложение - "Вертикальные решения на базе Autocad"
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы? | Лукьяненко Елена | Основания и фундаменты | 5 | 12.08.2010 16:53 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |