| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку

Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2013, 15:55 #1
Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку
Дмитрий_Leo
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28

Допустимо ли при расчете сваи на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента (по СНиП 2.02.03-85) при наличии многослойнойного основания, определять приведенное значение коэффициента пропорциональности по Руководству по проектированию свайных фундаментов 1980 года? Просто не понятно почему в СНиПе от 85 года нет ни слова про многослойное основание.
Просмотров: 18354
 
Непрочитано 26.07.2013, 16:21
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Поезд уже ушел, вместе со СНИПом. Читайте о интерполяции "К" уже в СП 50-102-2003 - под табличкой. А в СП 24.13330.2011 опять перемудрили.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 17:01
#3
Дмитрий_Leo


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Поезд уже ушел, вместе со СНИПом
И тем не менее пять разделов СНиП 2.02.03-85 входят в перечень национальных стандартов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается.... (правда указанный расчет не входит в эти пять резделов). И что же получается: сначала в руководстве был учет многослойного основания, затем в СНиП о нем ни слова, затем в СП вернулись к этому, а в актуализированной редакции опять не учитывается многослойное основание. Так получается? Тогда возникает еще вопрос: А кто как учитывает многослойное основание при расчете ручками?
Дмитрий_Leo вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 17:16
1 | #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


На настоящий момент считаю по СП 50-102-2003, учитываю и СНиП и СП 24.... В моих, сейчас конструкциях, горизонтальное нагружение - важное составляющее. Замечаний от экспертизы не бывает - они и сами в бывают ступоре))). В новом СП24... вообще про машинный расчет написано - деградация мозгов - не чуствуешь конструкцию. Тут ситуация - внештатная, принимать решение приходится самостоятельно. В НИИОСПе, в свайной лаборатории ( у авторов) спрашивал - руками машут... нет ответа. Там в СП их фамилии. но это такие старые люди...
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 17:23
#5
Дмитрий_Leo


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28


Спасибо за ответ. Попробую и для себя выработать алгоритм расчета учитывающий все вышеуказанные нормы.
Дмитрий_Leo вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 17:50
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


причем в СП приведена формула для случая, если в пределах глубины Lk встречаются два слоя, а если три, то непонятно как считать.....
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 09:42
#7
Дмитрий_Leo


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28


Цитата:
причем в СП приведена формула для случая, если в пределах глубины Lk встречаются два слоя
Эта формула явно перекочевала из Руководства по проектированию свайных фундаментов 1980 года.
Дмитрий_Leo вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 10:49
#8
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Спрошу здесь, дабы не плодить темы. Чоткого ответа так и нет как быть в случае много слойного основания? Что если на глубине Lk встречается 3-4 вида ИГЭ? Как коэффициент пропорциональности считать? И еще вопросик: какой этот коэффициент для насыпного грунта ? А то насыпь 7 метров, сейсмика присутствует, hd надо как-то считать.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 11:02
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Что если на глубине Lk встречается 3-4 вида ИГЭ? Как коэффициент пропорциональности считать?
для трех слоев смотрите книгу Силин, Глотов.......Проектирование фундаментов глубокого заложения ..... формула 6.8

Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
какой этот коэффициент для насыпного грунта ?
нужно его соотнести по характеристикам к грунтам приведенным в таблице для определения коэф. пропорциональности

Последний раз редактировалось GIP, 10.07.2014 в 11:13.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 13:06
#10
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Спрошу здесь, дабы не плодить темы. Чоткого ответа так и нет как быть в случае много слойного основания? Что если на глубине Lk встречается 3-4 вида ИГЭ?
Для любого кол. слоёв условно строится по длине ствола сваи треугольник с ординатой 1,0 в верху сваи и 0 внизу на глубине lk. На этот треугольник наносятся границы слоёв и считается как средневзвешенное по площади каждого слоя в этом треугольнике. Посмотрите StatPile mod NMH http://dwg.ru/dnl/8853 там как раз и реализован данный подход к определению коэф. пропорциональности.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 13:16
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Для любого кол. слоёв условно строится по длине ствола сваи треугольник с ординатой 1,0 в верху сваи и 0 внизу на глубине lk. На этот треугольник наносятся границы слоёв и считается как средневзвешенное по площади каждого слоя в этом треугольнике.
откуда информация, что это верно ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 14:01
#12
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


В книге, Основания и фундаменты Швецова с 179. Ну и я сам пересчитывал из примеров для трёхслойного - совпадало.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 14:25
#13
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
нужно его соотнести по характеристикам к грунтам приведенным в таблице для определения коэф. пропорциональности
Соотнести каким образом? Если насыпают песком мелким, значит и брать как для песка мелкого ?
get_up вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 16:02
#14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Если насыпают песком мелким, значит и брать как для песка мелкого ?
а почему нет ? только нужно знать коэф. пористости е....
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
В книге, Основания и фундаменты Швецова с 179.
спасибо за инфу....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2014, 02:09
#15
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


GIP & _Oleg_ - благодарю за помощь!
get_up вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2014, 08:04
#16
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Вопрос не много не по теме, но все же. Когда считаем сваю по сейсмике и определяем Hd. Горизонтальную силу H как принимать, если на голову сваи действует и Qx и Qy ?
get_up вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2014, 19:54
#17
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Вопрос не много не по теме, но все же. Когда считаем сваю по сейсмике и определяем Hd. Горизонтальную силу H как принимать, если на голову сваи действует и Qx и Qy ?
я не видел в нормативной литературе учет одновременно по двум направлениям, поэтому считаю раздельно по каждому из них....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 02:24
#18
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
я не видел в нормативной литературе учет одновременно по двум направлениям, поэтому считаю раздельно по каждому из них....
Если так, но для чего считать на каждую? ЧТо если только на максимальную Q посчитать? Чем больше Q, тем больше Hd.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 08:31
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Горизонтальную силу H как принимать, если на голову сваи действует и Qx и Qy ?
Как равнодействующую.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2014, 09:54
1 | #20
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


момент инерции поперечного сечения сваи относительно оси равнодействующей сил принимайте (для прямоугольного сечения сваи)
_Oleg_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19