| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное определение нижней границы просадочной толщи по СП 22.13330.2016

Расчетное определение нижней границы просадочной толщи по СП 22.13330.2016

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2018, 21:24 #1
Расчетное определение нижней границы просадочной толщи по СП 22.13330.2016
AndreyTom
 
Регистрация: 01.01.2017
Сообщений: 1

Существует ли расчетная методика определения нижней границы просадочной толщи Hsl по СП 22.13330.2016 по аналогии с нижней границей сжимаемой толщи при расчете осадки?
В книге А.А. Мустафаева "Расчет оснований и фундаментов на просадочных грунтах" (1979) обнаружил формулу (III.76) "для определения нижней границы области просадки" hs. Насколько она применима?
Просмотров: 3804
 
Непрочитано 30.05.2018, 22:38
#2
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Как действующее давление становиться меньше просадочного - глубже просадку можно не учитывать.
Если просадочный грунт - 10 метров, а воды нет и не предвидится - разумным образом.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 05:14
#3
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


сейчас уже не по расчёту, а на всю глубину просадочной толщи надо брать
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 08:12
| 1 #4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
сейчас уже не по расчёту, а на всю глубину просадочной толщи надо брать
"Как действующее давление становиться меньше просадочного - глубже просадку можно не учитывать."

"сейчас уже не по расчёту, а на всю глубину просадочной толщи надо брать"

Просадочная толща - зона, в которой действующее давление больше просадочного. Имхо, высказывания эквивалентны.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 03:48
#5
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Ну так-то да, я хотел сказать, что раньше считали ограниченную глубину, а сейчас просто всю толщу просадочного грунта берём и всё
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 07:37
#6
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 145


Расчет типа грунтовых условий по просадочности (уточнение нижней границы просадочности)_v.4 (по монолитам геологическим)
https://www.twirpx.com/file/1672761/

Последний раз редактировалось andriadi, 08.06.2018 в 07:47. Причина: уточнение
andriadi вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 11:16
#7
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


andriadi,Offtop: а скачанный файл выложить не можете ? Нет доступа к этому ресурсу
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 11:36
1 | #8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,578


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Offtop: а скачанный файл выложить не можете ? Нет доступа к этому ресурсу
вот
Вложения
Тип файла: zip 1raschet_tipa_gruntovykh_usloviy_po_prosadochnosti_utochnenie.zip (67.3 Кб, 109 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 11:42
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186


Собственно ответ дан:

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Просадочная толща - зона, в которой действующее давление больше просадочного.
Единственное пояснение
действующее давление - вес грунта+давление от фундамента.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 18:36
#10
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
действующее давление - вес грунта+давление от фундамента.
Плюс вес воды
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2022, 18:54
#11
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


Первый раз за годы столкнулась с просадочными грунтами. Тип грунтовых условий по просадке 2. Начальное просадочное давление по всей глубине меньше, чем давление от собственного веса грунта+нагрузка.
Скважина 15 м, и по всей глубине просадочные грунты. Я так понимаю, что считать на всю глубину. Была бы глубина скважины 25 м и на эту глубину тупо считать?
У меня опора ЛЭП 330 кВт, повышенный уровень. Глубина осадки на опоры не нормируется, нормируется разность осадок фундамента. Но опора же не может проседать до бесконечности.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...

Последний раз редактировалось RINga, 22.07.2022 в 19:00.
RINga вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное определение нижней границы просадочной толщи по СП 22.13330.2016

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
Проектирование фундаментов геотехнической категории 3 согласно СП 22.13330.2016 Алексий31 Основания и фундаменты 3 04.06.2018 16:53
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Определение со при расчете на поперечную силу по СП SergeyMetallist Конструкции зданий и сооружений 42 03.11.2011 17:51