19.09.2013, 05:13 | #1 | |
Нетиповое решение металлического каркаса
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073
|
||
Просмотров: 15519
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
Цитата:
конструкция покрытия - профлист, мон. плита или сэндвич? Offtop: п.с. вариант с "жестким" примыканием (верхний и нижний пояса) фермы к колонне рассматривался? Последний раз редактировалось 27legion, 19.09.2013 в 07:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Мне тоже. Это желание глав. констр. Ну любит он у нас просто связи, вот и пихает их куда попало. А в итоге получается, что здание держится только на одних связях. Кстати, сейчас пришла мысль еще одного аспекта против предлагаемой глав. констр. : перемещение верха колонн средних рам. Пока не считал, но думаю они будут более, чем ограниченные нормами. Или же связи по покрытию надо мощные ставить.
Сэндвич. Жесткий диск образован только горизонт. связями по покрытию Цитата:
27legion, что ты думаешь о решении, которое я описал ? Торопился, поэтому так написал, не обратив внимания. Конечно же наоборот будет (3х6000 и 6х6000) Хмурый, а по данному вопросу есть что написать ? P.S. как говорится: "Не в этом ссуть, а ссуть в песочек". |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
вот этот аспект меня и смущает, в случае если бы применялся профлист, то можно было организовать жесткий диск покрытия за счет дополнительного включения в работу профлиста(при обеспечении соответствующих мероприятий), и в этом случае не думаю что перемещения верха колонн в плоскости рам получились бы довольно большими. С покрытием из сэндвича жесткость диска придется обеспечивать лишь за счет системы горизонтальных связей (не верю я в жесткость диска из сэндвича). Возможно даже, что диагональные связи по верхним поясам ферм придется заменить на крестовые для увеличения жесткости диска.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
3MEi86, надо как-то толерантно и политкорректно уговаривать гл. монстра на более жизнеспособный вариант предложенный участниками выше. Если это спортзал посмотрите не попадет ли он под повышенный уровень ответственности - вдруг там расчет на аварийную ситуацию или прогрессирующее обрушение?) Расчет проведите по деформациям - если они чересчур большие постарайтесь настаивать на том, что классические схемы помогут избежать больших деформаций. Для спортзалов часто применяют конструкции рам переменного сечения с жесткими узлами и шарнирным опиранием на фундамент. Одного понять не могу - зачем лишние неприятности*)
PS Ваш главный сидит и по ходу эту тему читает
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
С каких пор это недостаток? Связевая система как раз наоборот более рациональна в плане работы, чем рамная.
Вполне живучая схема. Только связей слишком уж много. И при такой связевой системе возможно будут иметь значение температурные нагрузки. Если уж так любит ваш главкор связи - предложите ему вот такой вариант. А насчет больших перемещений - надо считать. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Почему - другой? Он сразу станет вашим, как только начнут собирать.
|
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Мне тоже нравиться. Только в торцах верт. связи нужны. А к фахверку их делают?
__________________
Холост |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Помогите с побором балки для каркаса металлического модуля с размерами 3Х6, высотой 3м, с ручной талью грузоподъемность 1 т?? | Marino4ka | Металлические конструкции | 8 | 13.08.2013 19:57 |
Конструктивное решение металло-рамного каркаса | MrChert | Металлические конструкции | 14 | 09.04.2011 14:59 |
Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов? | Евгений Фальковский | Металлические конструкции | 2 | 22.06.2010 20:27 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |