dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция опорного узла дымовой трубы

Конструкция опорного узла дымовой трубы

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2010, 14:43 #1
Конструкция опорного узла дымовой трубы
klinker
 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 75

klinker вне форума Вставить имя

Всем привет! Подскажите как можно законструировать опорный узел дымовой трубы. Заказчик хочет, чтобы труба была оперта шарнирно, чтобы ен передавать момент на фундамент. Парамтры трубы: Высота 138 м, диаметр 4 м по высоте и 600 мм в низу опорного конуса,масса 300 т, гоизонтальные силы от ветра до 20 т в обеих направлениях. Может кто-нибудь делал что-то подобное или видел, подскажите где можно почитать об расчете и конструированиии опорного узла (дайте ссылочку), если есть аналоги, то поделитесь, пожалуйста, очень нужно! Схему трубы прилагаю!

Вложения
Тип файла: zip Дымовая труба.zip (15.8 Кб, 194 просмотров)

Просмотров: 3035
 
Непрочитано 26.02.2010, 17:13
#2
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Ничего подобного не видел. Шарнирный узел у дымовой трубы - это что-то из области фантастики. Не только из-за сложности выполнения такого узла, но и из-за невозможности эксплуатации такой трубы.
Aндрeй вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.02.2010, 17:20
#3
vedinzhener


 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 2,548


У вас рядом с трубой стена только с одной стороны? Я имею ввиду в другой плоскости стена есть или нет.Если нет то шарнирное крепление даст механизм в другой плоскости.Кстати зачем на конце конус?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.02.2010, 18:32
#4
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 105
Отправить сообщение для ITroy с помощью ICQ


А зачем Вам в опорном узле шарнир? Может, удастся уменьшить момент, раскрепив трубу по высоте, тем самым передав большую часть нагрузки на здание.

Последний раз редактировалось ITroy, 26.02.2010 в 18:39.
ITroy вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.02.2010, 19:01
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,478
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


1. Крепление к конструкциям здания - да или нет?
2.Метод монтажа - секциями или метод падающей стрелы?
Регистр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.02.2010, 19:02
#6
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 105
Отправить сообщение для ITroy с помощью ICQ


Цитата:
Метод монтажа - секциями или метод падающей стрелы?
А можно трубу высотой 138м монтировать методом падающей стелы?
ITroy вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 15:32
#7
klinker


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 75


Отвечаю на все ваши вопросы: Труба раскреплена к зданию во всех направлениях( здание представляет собой металлическую этажеркувысотой 110 м со смещением верхнего узла до 20 см, момент при жестком защемлении трубы 1100 тм!!!!!!!!!!!! за счет смещения здания, плюс ко всему грунты ужастнейшие-слабые и карсты), монтируется секациями по высоте, шарнирный узел нужен чтобы не передавать момент на фудамент, вот такие вот дела!!!!!!
klinker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.02.2010, 16:00
#8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,478
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
klinker
Постараюсь выложить своё предложение.
Регистр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция опорного узла дымовой трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24