Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Двойной или одинарный тамбур в многофункциональном здании

Двойной или одинарный тамбур в многофункциональном здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2017, 13:26 #1
Двойной или одинарный тамбур в многофункциональном здании
Adriana
 
архитектор
 
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 3

Уважаемые коллеги, помогите решить задачку!
В многофункциональном здании (цокольный и первый этаж - общественные, -1, -2 - этажи парковки, со 2ого по 8ой - жильё и над ними техэтаж). Вопрос состоит в том, нужны ли двойные тамбуры в жилой части, вход на которую с цоколя. По таблице 9.2 СП 54.13330.2016 "Двойные тамбуры при входах в многоквартирные здания (кроме входов из
наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства. В таблице же указывается "число этажей", что по определению в приложении А1.7 включает и техэтаж, и два этажа парковки. Если исходить из этажности - одинарный тамбур (9 над землёй), а если из числа этажей, то по норме - двойной... Эдак получается, что двойной тамбур зависит от количества подземных этажей...
Просмотров: 4479
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:14
2 | #2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Есть тут некоторая косноязычность, это да. В одном и том же пункте 9.19 СП54 "Двойные тамбуры при входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства согласно таблице 9.2." Ниже по таблице: "Двойной тамбур в зданиях с числом этажей". Что как Вы правильно отметили две большие разницы. По логике вещей правильно использовать этажность, при чем даже не в чистом виде, а количество жилых этажей. Поясню мысль: тамбур служит для тепловой защиты, средняя температура пятидневки для района строительства - вещь постоянная, и эта зависимость понятна. Чем ниже температура тем нужнее вторая линия тепловой защиты. А вот в этажности сдается мне пытались отразить зависимость количества открываний дверей тамбура. Чем больше этажей - тем больше народа каждый день проходит через тамбур. Соответсвенно чем больше народа, тем дольше двери открыты в течении суток и тем больше поступление холодного воздуха. Это если, по логике. По норме, лично я отталкиваюсь от полной этажности здания (объяснить вышеописанное бывает проверяющим трудно), но не от количества этажей. Киваю на второй абзац данного пункта
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 17:04
#3
Adriana

архитектор
 
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
По норме, лично я отталкиваюсь от полной этажности здания (объяснить вышеописанное бывает проверяющим трудно), но не от количества этажей. Киваю на второй абзац данного пункта
Спасибо! Я так понимаю, эксперты с Вами обычно соглашаются без проблем?
Adriana вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:14
#4
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Adriana Посмотреть сообщение
Спасибо! Я так понимаю, эксперты с Вами обычно соглашаются без проблем?
Пока без сбоев. Тьфу-тьфу-тьфу
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Двойной или одинарный тамбур в многофункциональном здании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество эвакуационных выходов в многофункциональном здании. Kvavi13 Архитектура 25 02.04.2018 22:19
Экспертиза требует двойной тамбур в реконструируемом здании детского сада. maugli Архитектура 10 06.06.2013 04:12
Нужен ли двойной тамбур? BiOLINe Архитектура 3 19.03.2013 06:14
нужен ли двойной тамбур в общественном здании (район строительства 1А) Вася Светина Архитектура 14 27.11.2012 17:02
Двойной тамбур AlinaS Прочее. Архитектура и строительство 5 05.07.2007 11:45