Уважаемые коллеги! Делаем проект многоэтажного жилого дома. Наружная самонесущая стена следующей конструкции (снаружи-вовнутрь):
- кладка из керамического лицевого кирпича - 120 мм
- замкнутая воздушная прослойка - 30 мм
- кладка из фибропенобетонных блоков - 250 мм

Вопрос в следующем: кто как решает узел заделки воздушной прослойки в местах боковых и верхних откосов оконных (или дверных проёмов)? Я например (касается бокового откоса) оступаю от грани лицевой кладки 30 мм (делаю четверть), а затем рисую тычковый ряд из керамического рядового кирпича с утолщённым швом 30 мм. Такое решение проверял расчётом на температуру внутренней поверхности стены в месте теплопроводного включения. В теплотехническом отношении всё соблюдено да и окно крепить на такую кладку надёжнее. У кого какие соображения на этот счёт?

Судя по отсутствию ответов на мою тему: народ больще волнует вопросы типа: "нужен ли дизайнер архитектору"

Последний раз редактировалось Anton_Br, 25.11.2010 в 22:27.
Просмотров: 6293
 
Непрочитано 26.11.2010, 10:29
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Судя по отсутствию ответов на мою тему: народ больще волнует вопросы типа: "нужен ли дизайнер архитектору"
Эт да...

Если хочешь обсуждения, выложи свой узел. Критики быстро найдутся.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 12:34
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
кладка из керамического лицевого кирпича - 120 мм
Такой широкий кирпич только изза не имения под рукой другого или концептуально?

Вообще там достаточно 65 мм. Или даже 50 мм, но последний вероятней всего будет полным, хотя необязательно. Как теплоограждающая все равно будет эта фибростена.

По откосам - можно обрамлять по периметру "пенопластом", но все это связано с мероприятиями по предотвращению мостиков холода вместе с отделкой откосов. Но полюбому в этих местах между облицовкой и стеной вместо воздуха "пенопласт".
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 20:34
#4
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


и как пожарная экспертиза сморит на использование в зоне оконных/дверных проемов горючих "пенопластов" ?
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 00:30
#5
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Судя по отсутствию ответов на мою тему: народ
... берет типовую серию, дает ссылку на узел (см. вложение) и не заморачивается по пустякам.
А если Вам удалось изобрести нечто лучшее, то:
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
... выложи свой узел. Критики быстро найдутся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0056.JPG
Просмотров: 580
Размер:	48.4 Кб
ID:	49161  
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 12:35
#6
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


У меня этих узлов полно например вот (см.вложение) считал данную конструкцию на температуру внутренней поверхности стены в месте теплопроводного включения как указывает СНИИ и СТО по теплотехнике. согласно расчёта для +20С прошло с небольшим запасом. Расчёт по трёхмерным температурным полям не могу выполнить так как нет нормальной программы для этого
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел стены.jpg
Просмотров: 508
Размер:	44.9 Кб
ID:	49262  

Последний раз редактировалось Anton_Br, 02.12.2010 в 12:40.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 13:22
#7
Ingenieure sind hier


 
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64


Првильно ли я понял, что окно стоит в плоскости облицовки? Если да, то сомнительно, что теплотехника проходит. Если сбросите узел в dwg, то смогу просчитать узел, для более обоснованного разговора
Ingenieure sind hier вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 14:17
#8
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ingenieure sind hier Посмотреть сообщение
Првильно ли я понял, что окно стоит в плоскости облицовки?
Это очень распространенный узел когда почти не возникает проблем с обеспечением теплосохранности, да и сам узел простой. Там по дефиниции нет мостиков холода (если таковым не считать саму оконную раму).

Уточню - не облицовки, а теплоизоляционного слоя.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 15:31
#9
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Цитата:
Сообщение от Ingenieure sind hier Посмотреть сообщение
Првильно ли я понял, что окно стоит в плоскости облицовки? Если да, то сомнительно, что теплотехника проходит. Если сбросите узел в dwg, то смогу просчитать узел, для более обоснованного разговора
Да вы правы я немного не то прислал... Вот другой узел где понятно что я имел ввиду (окно и крепление окна показано условно)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел стены2.jpg
Просмотров: 492
Размер:	32.9 Кб
ID:	49293  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел стены(2004).dwg (74.0 Кб, 1749 просмотров)

Последний раз редактировалось Anton_Br, 02.12.2010 в 15:39.
Anton_Br вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел 3-слойной стены в месте оконного или дверного проёма

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия Митрофан20081 Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2009 21:39
Узел примыкания оконного блока к деревянной стене Rhcp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 26.05.2009 21:06
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
Узел стены лифтовой шахты из уголков dextron3 Архитектура 5 17.10.2007 22:13