01.06.2012, 11:27 | #1 | |
строительная площадка возле озера
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 6330
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Водный кодекс.
Твёрдое покрытие стройплощадки (асфальт, замоноличенные ж. б. плиты), площадки для заправки техники. Сбор дождевых стоков, их очистка и сбор или утилизация вывозом. Вопрос с водопритоками решаем. Просто будет чуть дороже из-за шпунта и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Состав бурового раствора ?
Хотя там есть всякие химические добавки наверное... Тогда да, собирать и очищать перед сбросом. Или использовать повторно. Как раз этим и занимается "фабрика", которая будет стоять рядом. Необходимо изолировать и исключить загрязнение грунта и озера. Думаю, да обваловка. С гидроизоляцией. Не факт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: Петька вытащил Чапаева из реки Урал и делает ему искусственное дыхание. Вода из Василия Ивановича все хлещет и хлещет. Подъезжает казачий разъезд. Есаул советует: - Да вынь ты ему ж*** из воды, а то весь Урал перекачаешь ! Единственный известный мне (позже мой диплом) реальный пример с микротуннелированием был сделан 10 лет назад. Там расстояние от реки до котлована было чуть более 50 м. Берег был не слишком пологий, но и не крутой. В дипломе я приближал котлован до 25-30 м по заданию руководителя. Правда тот руководитель был геомехаником и вряд ли читал Водный кодекс. Сам думаю, что можно и прямо сразу в реке сделать. Вопрос в удорожании. Кроме Водного кодекса поищите ещё СанПиНы всякие... Да и я с этим не сталкивался... Но не нужно ли будет согласование собственника реки/озера о том что в его "охранной или защитной зоне" (не помню название) чего-то строится ? Надо кодекс почитать... Вам. Кроме возможного загрязнения озера выбросом раствора, смазочными материалами и топливом больше проблем не вижу. Остальное за небольшие деньги можно решить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
О чём вы здесь вообще спорите?!
Цитата:
Всё это строится или сразу в воде, или на берегу в непосредственной близости от уреза воды (но так или иначе - в водоохранной зоне). Вопросы экологии - решаемые. Задача грамотного ПОСа в данном случае придумать такой способ производства работ, при котором ущерб экологии будет минимальным. Если возможно организовать полностью безотходное строительство (без сбросов отходов в воду, и мути всякой в реке) - прекрасно. Если же это не возможно по технологическим причинам (нужно бурить прямо в воде, к примеру) - придётся оплатить ущерб рыбному хозяйству (или ещё кому, кто "пострадает" от этого по мнению экологов). А они (рыбное хозяйство местное) на эти деньги построят себе новых коттеджей и купят пару новых кайенов, пардон, построят новых вырастных прудов, где смогут вырастить и выпустить в реку в десять раз больше рыбы, чем вы загубили своей мерзкой стройкой |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Про остальное пока остальные хихикают, попробую вменяемо ответить: 1. На сколько озеро может максимально подняться вы должны знать заранее. 2. Вы должны предусмотреть мероприятия, чтобы площадку не затопило в случае этого максимального подъёма (и не важно, будет этот подъём или нет) И ещё. Гидротехническое строительство это всё хорошо... Но водный кодекс никто не отменял. ТУТ отвечал на подобный вопрос. Не совсем тот, но ответ почти идеально подходит и для вас. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Думаю, не пройдет.
Когда бурят скважины в "нормальных" местах, то буровой раствор собирают в колованы с гидроизоляцией. Когда бурят в водоохранных зонах, то это обычно не проходит у экспертов. Раствор собирают в специальные емкости и увозят на нейтрализацию и захоронение. Если у самих вести некуда, должен быть договор с организацией, которая примет эти отходы. |
|||
|
|||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Позволю себе процитировать ту часть Водного кодекса, которая важна: Цитата:
- обеспечить движение транспорта по проездам с твёрдым покрытием и организованным водоотведением на очистные сооружения - обеспечить сбор всех загрязняющих веществ и их очистку либо утилизацию - защитить от размыва и смыва осадками в водоём разработанного грунта и порядок. Бурение с выходом бурового раствора - тоже не новость. Из котлована буровой раствор перекачивается на сепаратор, далее часть идёт снова в работу, а часть - в накопитель для последующего вывоза и утилизации. Ничего особенного. Цитата:
Маша, вам в помощь СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения": Цитата:
Если "не повезло" и уровень оказался выше и котлован затопило, значит вы попали в ту самую вероятность, которая случается реже, чем раз в 10 лет (это и есть 10%). Но вашей вины здесь не будет. Просто так фишка легла. И СНиП вас оправдает перед прокурором. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 7
|
Извините, но на берегу можно делать практически-всё что угодно, при должном обосновании экологам.
а про яму которую идет речь вообще проще всего: приехал выкопал котлован никакой гидроизоляции не надо (возможно надо сделать водопонижение), создал защитный вал (но смотря какое озеро), не надо никаких покрытий, поставил технику и бури, но рядом выкопай яму, выше отметки затопления, загерметизируй плёнкой и вали туда раствор (но чтоб не переливалось) уходя закопай ямы и всё пс техника может работать и около воды и в ней (но только чтоб масло не капало) , а вот отстой техники должен находится за водоохранной зоной (или вот тогда делай площадку и соответствующие очистные) |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 7
|
Два проекта: демонтаж подводного перехода нефтепровода через реку.
для начала демонтажа необходимо осуществить очистку нефтепровода (нефть сливается перед этим отдельно): для этого устраивается амабар (насыпной котлован) и застилается плёнкой и туда сливается вода с эмульсией и остатками нефти, которые вывозятся на спецзавод. амбар после разбирается. (Проектировщик был не я, но я делал на основании проекта ППР для строительной компани несколько проектов по строительству причалов и берегоукреплений, где вся строительная техника работает на берегу без покрытия территории, но отстой техники производиться за пределами водоохранной зоны честно: по бурению не могу сказать. р.s. все проекты проходили экспертизу Нижегородской, Казанской, Ярославской и Самарской областях. Сейчас работаю в Питере, и некоторые моменты по экологии применяемые раньше не проходят. |
|||
|
|