Непрочитано 17.07.2017, 21:03 #1
Допустимы ли трещины на стяжке и чем это регламентируется ?
AlekSay
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116

Добрый день!
Сегодня встал у нас с коллегами вопрос Допустимы ли трещины на стяжке ?

Как написано в СНиП 3.04.01-87 "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ"

п.4.13. Приготовление, транспортирование и укладка бетонных смесей должны производиться в соответствии со СНиП 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие конструкции" (разд. 2).

то есть требования как для бетона ? а для бетона в соответствии со СП 70. Актуализированный Сник 3.03.01-87 трещины не допустимы более 0,2мм.



Но мой коллега говорит, что сказано только про приготовление, транспортирование и укладка бетонных смесей, а требования к качеству должны браться по СНиП 3.04.01-87, а там нигде про трещины не сказано ?

У нас два типа стёжке из керамзитобетона без армирования и цементно-песчаная армированная.
Как быть кто прав ?

Могут быть трещины на стяжке или нет ? Чем это регламентируется ?
Просмотров: 32503
 
Непрочитано 18.07.2017, 10:25
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
стяжка (основание под покрытие): Слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижерасположенного слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола заданного уклона, укрытия проложенных трубопроводов, а также распределения нагрузок по нежестким слоям пола на перекрытии;
Это промежуточный слой, а не покрытие. Поэтому к нему нет требований по трещиноватости. Только требования по прочности и отклонению от плоскости. Часто стяжки специально делают с деф. швами, ну а про сборные стяжки и так все понятно. По жизни есть понятие, которого нет в СНиПах, ГОСТах и СП - стяжка не должна "бухтеть" и это важнее чем ширина трещины.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 12:11
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


Стяжка на мягком утеплителе может нести нагрузку и по ней может течь жидкость.
Если стяжка армированная, то по СП 63 Макс трещины 0,3 (0,4) мм для сохранности арматуры или менее при агрессии и т.п. даже , если СП формально не действует.
Видимо и требования зависят от здравого смысла.
Исходя из мокрой уборки можно требовать и 0,2 (0,3) мм.
Во всем этом не уверен. Могу наврать.

А что такое бухтит ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 12:38
#4
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Посмотрите СП 29.13330 Полы.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2017, 15:49
#5
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Посмотрите СП 29.13330 Полы.

К сожалению ничего такого там не нашёл.

Но честно говоря ничего про трещины не нашёл и СНиП 3.03.01-87 (не путать с СП 70), и в нём ничего не сказано про допустимость трещин на бетоне.

но есть такой пункт:

2.65. При появлении на поверхности уложенного бетона трещин вследствие пластической усадки допускается его повторное поверхностное вибрирование не позднее чем через 0,5-1 ч после окончания его укладки.

Получается, что рекомендации по устранению трещин есть, а допустимость нигде не регламентируется. Говорит ли это о том, что трещины не допустимы ?



Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Это промежуточный слой, а не покрытие. Поэтому к нему нет требований по трещиноватости. Только требования по прочности и отклонению от плоскости. Часто стяжки специально делают с деф. швами, ну а про сборные стяжки и так все понятно. По жизни есть понятие, которого нет в СНиПах, ГОСТах и СП - стяжка не должна "бухтеть" и это важнее чем ширина трещины.
Получается можно хоть из мусора собирать ? Где критерии допустимости ? Какое количество и каких размеров трещины допустимы ?


Вот ещё такой пункт нашёл :

О «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ

(В РАЗВИТИЕ СНиП 3.04.01-87 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»)

Москва 1998 год

8.11. Трещины, выбоины и открытые швы в элементах пола, а также щели между плинтусами (галтелями) и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются. Указанные дефекты следует исправить.



Можно руководствоваться этими нормативами ?
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 16:32
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
8.11. Трещины, выбоины и открытые швы в элементах пола, а также щели между плинтусами (галтелями) и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются. Указанные дефекты следует исправить.

Можно руководствоваться этими нормативами ?
Считаю, что можно руководствоваться, но изданием 2008 года, последним какое мне известно. Трещины - это дефект, а дефектов быть не должно. Но ремонтировать эти дефекты можно.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F9%E8%ED%2A
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F9%E8%ED%2A
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 17:15
1 | #7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


С другой стороны в стяжке пола делаются всякие швы. Теоретически эти швы должны исключать усадочные трещины.
С третьей стороны жесткость любой ж.б. конструкции с трещинами снижается. А учтено ли это снижение расчетом армирования.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 10:55
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Но ремонтировать эти дефекты можно.
А как? Есть методика ремонта трещин стяжек? Технологическая карта? "Ремонт трещин" повысит прочность?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 11:38
1 | 1 #9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А как? Есть методика ремонта трещин стяжек?
Есть. Например:
ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ "ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА" (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия") 2004г.
Глава 12.Техническое обслуживание и ремонт полов
12.7.1 Усадочные трещины в бетонных покрытиях полов - думаю, подойдёт и для стяжек.
Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Технологическая карта?
Не знаю.
Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
"Ремонт трещин" повысит прочность?
Навряд ли.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допустимы ли трещины на стяжке и чем это регламентируется ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в плите перекрытия Alice_Liddel Обследование зданий и сооружений 15 01.08.2020 10:21
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию? vitaliykot Обследование зданий и сооружений 53 20.08.2018 22:07
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? grebec3D Железобетонные конструкции 27 23.08.2016 13:04
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? Бихич Каменные и армокаменные конструкции 9 03.04.2014 06:08
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05