Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сломана буронабивная свая.

Сломана буронабивная свая.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2011, 21:10
Сломана буронабивная свая.
Дмитрий_СПб
 
зам.директора
 
Санкт - Петербург
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 84

При откопке котлована сломали буронабивную сваю ниже отметки заделки в ростверк...какие варианты решения данной проблемы?
Просмотров: 6733
 
Непрочитано 06.09.2016, 21:47
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Арам, а как вы обнаружили, что заломали сваю? Повреждения по описанию небольшие...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 07:02
#22
Арам


 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 13


Визуально было видно что она либо сломана либо криво забита. Начали копать и увидели что она сломана. визуально видно, что относительно трех других с которыми она должна быть в монолитном ростверке, она наклонена. Трещины по всему контору сваи (350х350 мм). и имеются 3 трещины на изломе, между ровной и и наклоненной частью, другая на изломе, третья на уже наконенной

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Минуточку, я, может, чего-то не понял?



То есть, насколько я понял, по свае саданули ковшом или ещё чем-то тяжёлым. В месте удара, с одного края сваи, появилась сеть горизонтальных трещин. Небольших, не сквозных и не раскрытых. И сама свая (вся, без излома) наклонилась на пару градусов. Это одно, тут я никакой беды не вижу. По согласованию с заказчиком и проектировщиками такую сваю можно оставить в работе.

Если же трещины сквозные, на всё сечение, и одна часть сваи наклонилась относительно другой с характерным изломом в точке удара - то да, такая свая к работе непригодна в любом случае.

Просим Арама прояснить ситуацию.
Визуально было видно что она либо сломана либо криво забита. Начали копать и увидели что она сломана. визуально видно, что относительно трех других с которыми она должна быть в монолитном ростверке, она наклонена. Трещины по всему контору сваи (350х350 мм). и имеются 3 трещины на изломе, между ровной и и наклоненной частью, другая на изломе, третья на уже наконенной
Арам вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 10:19
#23
Gipopatam

Строитель
 
Регистрация: 19.03.2012
Москва
Сообщений: 10


Сделать расчет без этой сваи или с распределением нагрузки ростверком на соседние сваи. Как вариант изменить схему ростверка.
Gipopatam вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 13:04
#24
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Арам Посмотреть сообщение
Трещины по всему контору сваи (350х350 мм). и имеются 3 трещины на изломе, между ровной и и наклоненной частью, другая на изломе, третья на уже наконенной
Такая свая к работе непригодна.

Если ростверк ещё не залили, то по согласованию с заказчиком и проектировщиками нужно эту сваю продублировать.
Enik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сломана буронабивная свая.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу? Андрюха? Технология и организация строительства 24 10.01.2020 17:14
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами Sarman Основания и фундаменты 12 01.04.2013 12:45
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. Orion Основания и фундаменты 6 26.07.2010 06:51
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31