Врезка ПЭ ф50 в сталь 120 НВК. КАК?
goraychev1
 
инженер ВиВ
 
Нефтекамск
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 12

Приветствую всех просматривающих данную тему. Интересует ответ на вопрос такого характера: каким образом можно осуществить врезку проектируемого ПЭ ф50 водопровода здания в существующую сеть из стального трубопровода ф100. Какой лит-й руководствоваться при проектировании таких узлов, переходов. Есть ли типовые альбомы врезки, переходов, переходников, узлов? Заранее благодарю за потраченное время!

Последний раз редактировалось goraychev1, 06.08.2014 в 11:11.
Просмотров: 3105
 
Непрочитано 06.08.2014, 11:02
#2
Арсеньевич


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 32


Типовые- это вряд ли.
Можно обойтись безо всяких современных фитингов (приварить к магистрали штуцер с насаженной нагорячую ПЭ трубой).
Можно обойтись без сварочных работ (с применением современных фитингов).
Можно обойтись без сварки и врезаться в магистраль под давлением.
Вам как надобно? Быстро, качественно, дешево?
Арсеньевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 11:46
#3
goraychev1

инженер ВиВ
 
Регистрация: 31.05.2012
Нефтекамск
Сообщений: 12


Главное грамотно. Цена имеет второстепенное значение. Серии современных фитингов, инструкции к их монтажу, посоветуете гуглить?
goraychev1 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 11:56
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от goraychev1 Посмотреть сообщение
ерии современных фитингов, инструкции к их монтажу, посоветуете гуглить
Советуем для начала сходить в магазин на экскурсию...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 12:01
#5
Арсеньевич


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от goraychev1 Посмотреть сообщение
Главное грамотно. Цена имеет второстепенное значение. Серии современных фитингов, инструкции к их монтажу, посоветуете гуглить?
Фланец AVK для стальных труб, тройник чугунный переходной, муфта-фланец компрессионная для ПЭ.
Арсеньевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 15:17
#6
goraychev1

инженер ВиВ
 
Регистрация: 31.05.2012
Нефтекамск
Сообщений: 12


После уточнения как оказалось врезка будет осуществляться в ПЭ трубопроводов ф125мм. Вопрос решил таким образом: ставиться редукционный тройник 125/90, далее переходная муфта 90/50, задвижка на 50 и проектируемый трубопровод на 50. Всем спасибо.
goraychev1 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2014, 09:53
1 | #7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Лично я использую такие вот как в приложении хомуты и машинку для врезки под давлением.
Вложения
Тип файла: pdf Хомут 73101.pdf (212.0 Кб, 327 просмотров)
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Врезка ПЭ ф50 в сталь 120 НВК. КАК?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* SHURF Металлические конструкции 96 18.10.2016 06:05
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Замена стали ВСт3пс на ВСт2пс или Сталь 10. TOWER1983 Прочее. Архитектура и строительство 17 18.12.2014 14:05
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
Как доказать "советскому" тех. надзору, что буржуйскся сталь EN 1.4003 (Stalatube Oy) является "нержавеющей" ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 27.06.2011 16:21