23.10.2017, 17:42 | #1 | |
Как организовать водозабор из озера для противопожарного наружного водопровода?
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 7365
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913
|
Имея привычку понырять, я такие решения живьем на дне видел. Обычно рама которая ложится на дно и на ней, на высоте с полметра-метр от дна труба. Снаружи цилиндр из сетки. У кого металл, у кого пластик на каркасе. Сами насосы обычно в павильончиках на берегу (впрочем, может под этой будкой и колодец) но ИМХО водичка из трубы может и вытечь и в самый неожиданный момент оно не запустится, поэтому погружные понадежнее будут...
Гидроаккумулятор зачем? Если ставить, то в виде водонапорной башни |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Даже если опустить все юридические вопросы прав на водопользование и прочее, то всё равно нужен полноценный проект.
Морозы зимой бывают? А пожары? Значит нужны меры, чтобы в морозы всё работало. Если берег, то нужно предусмотреть защиту от оползней, размывов и прочего. А ещё соответствие Водному кодексу. Куда как ставить насосы зависит от самих насосов. Как ни крути, но это полноценная насосная станция со всеми вытекающими расчётами и техническими решениями. Подготовка воды, скорее всего, тоже лимитируется оборудованием. Как минимум, нужна защита от мусора и заиления. И плюс сюда все пожарные требования по минимальнмоу расходу и прочее. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66
|
Башню точно сооружать не дадут. Как только пожарники оденут колпак на гидрант, упадет давление и включится насос. Вопрос в том, насколько сильным будет удар в момент включения насоса? Расход 5л/с. Труба, скорее всего, 110 будет.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Озеро искусственное, полностью на территории участка собственника/заказчика. Цитата:
Пока построено только 30 коттеджей. Под них и нужно пожаротушение разработать. 5л/с по СП 8.13130.2009 |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Если нужны именно гидранты и пожарная насосная станция с экспертизой, то нужно делать приёмный колодец с трубой в пруд DN200, над всем этим ставить насосную станцию с самовсасывающими насосами, имеющую сертификат пожарной насосной, с двумя всасывающими трубопроводами и двумя напорными.
С использованием погружных насосов в качестве насосной станции для пожаротушения могут возникнуть проблемы в экспертизе, или при сдаче в ГАСН. Зачем водоподготовка для отдельного пожарного водопровода? На всасывающих патрубках насосов перфорированные наконечники проблему мусора решают.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Нет, сетчатые фильтры не нужны, это же не питьевой водопровод.
А проблемы забивания системы пожарного, или даже поливочного водопровода улитками из озера не существует в принципе.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913
|
А если к срезу трубы какой предмет присосет это будет нормально? Я все едино за сетку (ессно не тонкой очистки). Взять из арматуры сварить, чтоб если какой пакет присосался, то его просто порвало, а корягу не пропустило
|
|||
|
||||
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429
|
Offtop: Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит: "Эй, пожарные, бегите! Помогите, помогите!" Долго, долго крокодил Море синее тушил Пирогами, и блинами, И сушёными грибами... А если тушить из пруда, то тряпками, рыбками, илом и улитками |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Если решаются вопросы с самой возможностью забора воды на пожаротушение, то техническое решение может быть самым простым и надежным - пожарный пирс.
Возможность использования пирсов предусмотрена и в СП 8 и в ФЗ-123. Пирс сделать гораздо проще, чем насосную, водозабор, водопровод, гидранты. В них, к тому же, обычно и воды не оказывается. А машина с пирса заберет воду хоть летом, хоть зимоц. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Знаю в округе несколько домов, где полив организован путём забора воды из озера при помощи подобных клапанов. Отлично работают, в резервуаре - накопителе немного мусора скапливается за лето, но не критично. А вообще, идея устройства гидрантов с самостоятельным забором воды из озера для этих целей решение не обычное. Чаще действительно делают пруды с организованными подъездами пожарных машин, иногда делают мокрые колодцы на удалении от пруда. С насосной возни много: электричеством по первой категории запитай, автоматический пуск насосов обеспечь, обогрев зимой придумай, и т.д. и т.п.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимо выполнить проект наружного внеплощадочного водопровода | Архитектор_Лесков1979 | Поиск исполнителей | 0 | 11.04.2017 15:28 |
Скорость воды в объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода | Viarina | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 15.10.2014 23:11 |
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 06.03.2014 23:14 |
У кого есть разрез наружного противопожарного водопровода с отметками высоты труб и земли - поделитесь | alldmc | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 07.04.2013 16:03 |