Требуется ли АУП в административно-бытовом здании?
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 5532
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
http://www.0-1.ru/discuss/?id=24441
Краткое содержание дискуссии по ссылке: АУП в таком здании не то чтобы строго обязательна, но крайне желательна. Если же совсем не хочется ее делать, то решение по отказу от нее должно быть обосновано расчетом пожарного рискаOfftop: ...а там и спец. ТУ на горизонте вырисовываются. Последний раз редактировалось kp+, 24.11.2017 в 15:42. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
garri77
В п.5 табл. А.1 СП речь идет о АУП для зданий высотой более 30 м, кроме жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности. А в п. 9 той же табл. того же СП речь идет уже о АУПС для зданий общественного и административно-бытового назначения. Т.е. АУПС оборудуются все здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в пп. 11, 13), независимо от высоты и этажности и это логично. Кроме этого, АУП оборудуются все здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности) независимо от площади и это так же логично. Непонятно, в чем у вас проблема. Если у вас административно-бытовой корпус высотой более 30 м, то он попадает под п.5 табл. А.1 СП и должен оборудоваться АУП независимо от площади
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 29.11.2017 в 19:52. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
garri77
Если вас интересует АУП, то пользуйтесь п.5 табл. А.1 СП, согласно которому АУП оборудуются все здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности) независимо от площади и это логично. В чем у вас все таки проблема. Если у вас административно-бытовой корпус высотой более 30 м, то он попадает под п.5 табл. А.1 СП и должен оборудоваться АУП независимо от площади
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется ли ограждение проёму для подъёма оборудования на период ремонта ? | Tyhig | Технологические решения (ТХ) | 13 | 24.01.2022 12:47 |
Что значит «При размере сторон (...) требуется проверка (...) графоаналитическим методом?» | eilukha | Прочее. Программное обеспечение | 0 | 02.10.2017 18:26 |
Требуется инженер (конструктор) для составления отчета по обоснованию устройства мансарды, СПб | ЛеонидK | Поиск исполнителей | 0 | 08.07.2017 14:46 |
Помощь, какой тип перекрытия в здании? | DVIJOK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.02.2012 23:29 |