Непрочитано 16.03.2012, 10:52 #1
как задать в расчетной пространственной схеме опирание второстепенной балки на главную
diek
 
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 370

я думаю, необходимо в узлах опирания задать шарнир по локальным осям z и y
Просмотров: 4572
 
Непрочитано 16.03.2012, 12:45
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Правильно думаете (Uz, Uy).
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 14:52
#3
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


я умен не по годам ))
diek вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 14:12
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если балки сопрягаются в разных уровнях - неразрезные балки, то врезка шарнира не вариант. Лучше картинку узла приложите.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 09:51
#5
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


вот выкладываю схему в лире 9.6r7
и некое пояснение: прогон- главная балка (33 двутавр), второстепенная балка - профиль молодечно
опирание второстепенной балки на прогон в разных уровнях - сверху
гляньте прально сделал или нет, и как правильно ?
Вложения
Тип файла: rar эстакада с2.rar (14.5 Кб, 173 просмотров)
diek вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 16:51
#6
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Не правильно. Там нужно сделать по вертикале вставки-коротыши (типа коротеньких стоечек) длиной, равной расстоянию между осью прогонов и второстепенными балками. На верхушке этих коротышей задать шарниры (при КЭ10). На шарниры положить второстепенные балки из трубы. Ну, по крайней мере, я бы сделал так.

ЗЫ. Это эстакада под трубопроводы? Если да, то где горизонтальная нагрузка от движения продукта? Да и опорные части трубопроводы по ОСТ тоже не нулевой высоты...

Последний раз редактировалось alexandrius, 11.04.2012 в 17:08.
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 10:01
#7
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


пасиба за совет попробую, а коротыши наверно надо сделать абсолютно жесткими
а что за ОСТ??
я пользовался тока ПОСОБИЕ по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы
diek вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 11:46
#8
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
ПОСОБИЕ по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы
Вот-вот. Там расписано как определяется горизонтальная нагрузка от движения продукта в трубопроводах. Особенно это касается анкерных опор - на них приходит значительная горизонтальная нагрузка. А ещё на поворотах трассы на, если я правильно помню, расстоянии 40Д нужно под углом альфа прикладывать дополнительную горизонтальную нагрузку. Перечитайте это пособие раза три. За один раз не осилить.

Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
а что за ОСТ??
ОСТ 36-146-88 ОПОРЫ СТАЛЬНЫХ ТЕХ ТРУБОПРОВОДОВ. Имеется в виду, что ось трубопровода (центр действия горизонтальной нагрузки от движения продукта) будет на некоторую величину (пол диаметра трубопровода + высота опоры по ОСТ + половина высоты сечения траверсы) выше оси траверсы. Таким образом, траверса будет работать на изгиб с кручением. Если не учесть то, что написано наклонным текстом в расчетной моделе, сечение траверсы будет подобрано не верно.

Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
коротыши наверно надо сделать абсолютно жесткими
Не обязательно. Любое сечение достаточной жесткости. Можно такое же, как у самой траверсы.
alexandrius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2012, 10:23
#9
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


помоем ост не имеет отношения к самой эстакаде ибо опоры закладывают всегда технологи
diek вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2012, 08:50
#10
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Опоры по ОСТ - да, технологи. И к расчету траверс расстояние между осью траверсы и осью трубопровода имеет непосредственное отношение. В выложенной вверху расчетной схеме это расстояние не учтено.
alexandrius вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > как задать в расчетной пространственной схеме опирание второстепенной балки на главную

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
Размеры в расчетной схеме балки msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2011 10:43
Узел пирания второстепенной балки на главную. injenerkin Конструкции зданий и сооружений 20 12.08.2010 12:24
Моделирование опирания второстепенной балки на главную Нитонисе Расчетные программы 1 24.06.2010 15:08