12.03.2008, 20:32 | #1 | |
крепление металлической колонны в деревянном доме
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 3728
|
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
А какой узел колонны верхний и где ее нижний узел и сколько вообще этажей планируется? Я задал 4 метра и 1 тонну на метр и у меня получился 27 двутавр, шарнир по опорам, не ясно окуда у Вас 30. Почему не монолитное или сборное перекрытие? Фанерная плита 16мм, наврятли выдержит в гараже. Цитата:
Не будет У меня еще такой вопрос это курсовой проект? А то меня многое смущает... Спецификация к плану перекрытия. Плна перекрытия на отм., Разрез 1-1, нет привязки осей и т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 47
|
лист ще не выпускался, проект в разработке,сырой....набросок вощем
колонна предполагается до уровня чердачного помещен. (+6,4) подвального нет, материал перекрытия регламентирован закказчиком разрез пола - жилое помещение,пол в гараже необходим для содержания авто с весом до 2.5т. мне интересно-обязательна ли жесткая сопряженная мет. рамная конструкция для закрепления вершины колонны, или будет достаточным создание связей из древесных балок,и к вопросу гаража, устойство закладушек в боковой стенке ростверка для воспрятия переменной нагр???? да...забыл упомянуть - ограждающие костр.-брус150. Последний раз редактировалось vetalllll, 13.03.2008 в 14:26. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
А нельзя сделать кирпичную колонну? сечение 510х510, она слонопотама будет выдерживать... но только не понял как так верх +6.400 это конек кровли? Тогда кирпич и промерзать не будет. Видимо в сверху должно быть скользящее опирание на кирпичную колонну.
Хотя если честно, с сутью Вашей конструктивной схемы я не согласен. Монолитное перекрытие по профлисту в гараже хотя-бы должно быть. Я бы монолит сделал и в перекрытие комнат. Не понимаю про какие боковые закладные речь, закладные бывают только горизонтальными (в 99% случаев). Может для балок, но их можно и сверху поставить. Если колонна мет. и жестко закреплена в низу, то видимо не нужна рама для обеспечения ее устойчивости. А если шарнирно в низу и устойчивость поперечных и продольных дер. стен - не достаточна то нужна, а если достаточно то не нужна. Каким образом решается устойчивость здания в продольном и поперечном направлении? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Окна в деревянном доме. | Мария П. | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.10.2011 10:46 |
опирание металлической колонны на ж/б полы | Гриня | Архитектура | 15 | 04.06.2007 10:29 |