| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет противосдвиговых упоров

Расчет противосдвиговых упоров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2018, 00:22 #1
Расчет противосдвиговых упоров
geek_ngasu
 
Регистрация: 07.12.2015
Сообщений: 13

Да, была тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66428
Да, литературку там подкинули 82 года выпуска..по тамошнему расчету у меня заделка получилась меньше, чем в серии. Вопрос явно не раскрыт. Мб раскроет кто? Что там за e0 - эксцентриситет?
Кто что знает о расчете таких элементов? Какие есть подходы? Какая разница, торчит он из фундамента или приварен к опорной плите? Какие конструктивные требования есть? Размещение до кромки фундамента, расстояние между (если более одного упора требуется)?

Создал в теме МК, потому что упор-то - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 1468
Размер:	25.5 Кб
ID:	202024  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 1378
Размер:	131.7 Кб
ID:	202025  

Просмотров: 7041
 
Непрочитано 10.05.2018, 09:31
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


С упорами на самом деле не все ясно.
У меня на памяти 3 источника (поствоестких) где ведется речь об этих упорах:
1) Серия 1.411.1-7.0-2-6
2) Троицкий "Промышленные этажерки"
3) Катюшин "Здания из рам переменного сечения"

Самое непонятное то, что в серии несущая способность упоров из одиночных элементов намного превышает несущую способность упоров в 2-ом и 3-ем источниках из парных элементов! Почему так - непонятка ваше.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2018, 11:18
#3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
У меня на памяти 3 источника (поствоестких) где ведется речь об этих упорах:
1) Серия 1.411.1-7.0-2-6
2) Троицкий "Промышленные этажерки"
3) Катюшин "Здания из рам переменного сечения"

Самое непонятное то, что в серии несущая способность упоров из одиночных элементов намного превышает несущую способность упоров в 2-ом и 3-ем источниках из парных элементов! Почему так - непонятка ваше.
Кому интересно, в качестве попытки внесения ясности, предлагаю посчитать несущую способность по Еврокоду и посмотреть к какому из источников будут ближе значения. Методика есть в документе P398 Joints in steel construction. Moment-resisting joints to Eurocode 3.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2018, 11:49
4 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Мож сгодится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2018, 17:28
1 | #5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Троицкий. "Промышленные этажерки"
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
2) Троицкий "Промышленные этажерки"
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет противосдвиговых упоров

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Сколько упоров против сдвига брать в расчет Saha Металлические конструкции 57 17.07.2017 16:22
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 inzh.konstr Железобетонные конструкции 17 14.05.2017 01:02
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07