| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.09.2015, 03:44 | #1 | |
Отверстие в перемычке панельной стены
Регистрация: 06.09.2015
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1854
|
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
1. Как правило армируется верхняя и нижняя зоны (продольной арматурой) перемычки, приопорные зоны (поперечной арматурой) и их трогать нельзя.
2. По центру перемычки (по высоте) в середине перемычки (по длине). 3. Перфоратором пользоваться не желательно, коронкой - до 100мм. Если есть возможность определить расположение арматуры (есть спец. прибор), то отверстие желательно делать меду стержнями арматуры. В таких случаях желательно иметь проект, или согласование авторов проекта. Иначе потом на Вас все огрехи повесят. |
|||
|
|