Непрочитано 23.09.2015, 23:20 #1
Усиление пустотных плит на восприятие поперечной силы.
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

Реконструкция. Существующая пустотная плита не проходит на действие поперечной силы. Есть ли типовые решения по усиления опорной части плиты? Будет ли эффективным простой арматурный каркас длиной в четверть пролета плиты, устанавливаемый в разбитую пустоту с замоноличиванием?
Просмотров: 1979
 
Непрочитано 24.09.2015, 09:16
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Этот вариант напрашивается.
Например - см. тут http://dwg.ru/dnl/4536
/приложил нужный лист
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 09:43
#3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


v.psk, к такому методу усиления у меня два вопроса.

1. Вовлечение в работу данного бетонного заполнения с арматурным каркасом обеспечивается за счет прочности полки на продавливание. То есть пока полка не продавилась - усиление работает. Полка продавилась - усиление живет само по себе, плита сама по себе. Надежен ли этот вариант усиления с данной точки зрения?? Интуитивно думается, что да.
2. Длина поперечных стержней в арматурном каркасе. Так как каркас не на всю высоту плиты, то в теоретическую наклонную трещину попадет меньше стержней, что снижает добавочную прочность по поперечной силе. Я подумывал о варианте с разбитием пустоты еще и снизу, и установки каркаса на всю высоту.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 10:04
#4
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Сет, Нижнюю "полку" можно не разбивать, а просверлить в ней отверстия под каждый стержень прперечки
357 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 10:13
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
2. Длина поперечных стержней
Рекомендую для начала пересчитать на восприятие поперечной силы бетоном.
Для арматуры лучше варьировать шаг.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление пустотных плит на восприятие поперечной силы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расценка для анкеровки пустотных плит перекрытия между собой yurakolomiets Прочее. Отраслевые разделы 2 05.07.2012 10:17
Порядок выполнения расчёта по прочности внецентренно сжатого элемента на действие поперечной силы jttc Обследование зданий и сооружений 1 11.02.2012 20:30
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Коэффициент теплопроводности пустотных плит homebuilder Прочее. Архитектура и строительство 2 02.10.2010 16:10