v.psk, к такому методу усиления у меня два вопроса.
1. Вовлечение в работу данного бетонного заполнения с арматурным каркасом обеспечивается за счет прочности полки на продавливание. То есть пока полка не продавилась - усиление работает. Полка продавилась - усиление живет само по себе, плита сама по себе. Надежен ли этот вариант усиления с данной точки зрения?? Интуитивно думается, что да. 2. Длина поперечных стержней в арматурном каркасе. Так как каркас не на всю высоту плиты, то в теоретическую наклонную трещину попадет меньше стержней, что снижает добавочную прочность по поперечной силе. Я подумывал о варианте с разбитием пустоты еще и снизу, и установки каркаса на всю высоту. |
|||
|
|