Непрочитано 18.01.2018, 05:38 1 | #1
Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Для стен подвала жилого дома предусмотрена обмазочная гидроизоляция, грунтовых вод не обнаружено, но возможно образование верховодки.
Получили замечание экспертизы:
Не предусмотрено защита от механических повреждений гидроизоляции стен подвала (п. 15.7 СП 45.13330.2012).
Так это что получается, что теперь для любой гидроизоляции нужна защита?
Получается, что в нормах противоречие, касающееся гидроизоляции.
1. СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" п. 15.7
Цитата:
15.7 При нанесении гидроизоляции на наружную поверхность сооружения она должна быть защищена от механических повреждений путем устройства защитной стенки (листы дренажного материала, синтетическое покрытие и т.п.). При обратной засыпке пазух котлована следует предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность гидроизоляции.
В соответствии с данным требованием ЛЮБОЙ ТИП ГИДРОИЗОЛЯЦИИ в грунте должен быть защищен!

2. СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" п. 5.6.3
Цитата:
5.6.3. При проектировании защиты поверхности конструкций следует предусматривать:
1) лакокрасочные покрытия - при действии газообразных и твердых сред (аэрозолей);
2) лакокрасочные толстослойные (мастичные) покрытия - при действии жидких сред и при непосредственном контакте покрытия с твердой агрессивной средой;
3) оклеечные покрытия - при действии жидких сред, в грунтах, в качестве непроницаемого подслоя в облицовочных покрытиях;
4) облицовочные покрытия, в том числе из полимербетонов, - при действии жидких сред, и грунтов в качестве защиты от механических повреждений оклеечного покрытия;

5) пропитку (уплотняющую) химически стойкими материалами - при действии жидких сред, в грунтах;
6) гидрофобизацию - при периодическом увлажнении водой или атмосферными осадками, образовании конденсата;
7) биоцидные материалы - при воздействии бактерий, выделяющих кислоты, и грибов.
В соответствии с данным требованием необходимо предусматривать защиту ТОЛЬКО ОКЛЕЕЧНЫХ покрытий!

3. СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" п. 5.6.11
Цитата:
Защиту поверхности подземных конструкций выбирают в зависимости от условий эксплуатации с учетом вида железобетонных конструкций, их массивности, технологии изготовления и возведения.
Наружные боковые поверхности подземных конструкций зданий и сооружений, а также ограждающих конструкций подвальных помещений (стен, полов), подвергающихся воздействию агрессивных подземных вод, защищают, как правило, мастичными, оклеечными ИЛИ облицовочными покрытиями.
Требования к изоляции различных типов приведены в таблице Н.1.
В соответствии с данным требованием НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ защищать оклеечную гидроизоляцию!
...
Вот табличка Н.1

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 251
Размер:	29.0 Кб
ID:	197822  


Последний раз редактировалось K'TyH, 18.01.2018 в 06:04.
Просмотров: 4672
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? eilukha Металлические конструкции 55 12.11.2019 17:18
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Требуется специалист для обследования аварийных конструкций и разработки проектных решений по их капитальному ремонту. Санкт-Петербург rontiy Поиск исполнителей 1 12.10.2016 12:49
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 12 29.01.2012 10:27